附表:实验室安全风险自查自纠汇总表 序号 学院/单位 实验室名称 负责人 职务 存在隐患整改情况 整改完成时间

1 电子工程学院 单片机实验室S1-505 刘泽志 安全责任人 1.

空调外挂机下雨被水泡 已整改 2019-5-6

2 电子工程学院 电子技术基础实验室 S1-210 S1-214 S1-215 S1-221 胥颖 安全责任人 1. 窗户插销有的脱落 已整改 2019-5-6

3 电子工程学院 物联网技术实训室 S1-411 李建荣 安全责任人 1. 北墙电源时不时会跳闸 已整改 2019-5-6

4 电子工程学院 服务机器人实训室 S1-205 冯成龙 安全责任人 1. 外挂机没有安装到墙上,会被水浸泡 已制定方案准备整改 2019-05-20

5 计算机与通信工程学院 网络实验室S5-251 李智文 安全责任人 1.两台外挂空调,年代久远,支架腐蚀严重. 已制定方案准备整改

6 计算机与通信工程学院 中兴宽带实验室 S3-2214 谌梅英 安全责任人 1部分实验室线槽老化,走线暴露;

已制定方案准备整改 已做好安全提醒标志,等实验室搬迁后拆除. 5月17号 2防静电地板老化,松动,有塌陷危险

7 计算机与通信工程学院 中兴光传输实训室 S3-2208 谌梅英 安全责任人 1电源托板和走线比较乱

8 自动化学院 机器人离线仿真实训室 S7-105 陈勇 安全责任人 墙面部分单相电,电源面板,室内总控开关不能控制. 已制定方案准备整改 2019年7月9自动化学院 电路仿真实训室 S7-403 陈勇 安全责任人 室内总控开关断电后,有一个开关会跳闸,反复数次才能推上去,存在隐患

10 自动化学院 西门子自动生产线 S7-205 朱宝国 安全责任人 空开容量小,易跳电

11 商学院 财务管理综合实训室

(二) 蒋永传 安全责任人 窗户锁扣坏(北)南墙插座脱落1 已整改 2019年4月19日12 商学院 沟通与录播实训室 蒋永传 安全责任人 窗户锁扣坏(北)南墙插座脱落1 2019年4月19日13 商学院 国际商务谈判与礼仪实训室 蒋永传 安全责任人 开关裸露(门南边);

空调插座坏;

南墙东面插座坏. 2019年4月19日14 商学院 会计综合模拟实训室

(一) 刘艳 安全责任人 缺少闸盖 2019年4月19日15 商学院 会计综合模拟实训室

(二) 刘艳 安全责任人 缺少闸盖,南墙插座脱落 2019年4月19日16 商学院 会计手工实训室

(二) 宋晶晶 安全责任人 北墙插座烧坏1,脱落1 2019年4月19日17 商学院 会计手工实训室

(一) 李旭 安全责任人 缺少闸盖 2019年4月19日18 商学院 财务管理综合实训室

(一) 刘艳 安全责任人 开关裸露 2019年4月19日19 商学院 模拟职场实训室 蒋永传 安全责任人 缺少闸盖,南墙插座脱落2 2019年4月19日20 商学院 商业摄影实训中心 刘艳 安全责任人 缺少闸盖 2019年4月19日21 商学院 电商运营中心 蒋永传 安全责任人 缺少闸盖,窗帘挂钩坏 2019年4月19日22 商学院 电商客服实训中心

(二) 蒋永传 安全责任人 窗户锁扣坏 2019年4月19日23 商学院 电商客服实训中心

(三) 刘艳 安全责任人 缺少闸盖 2019年4月19日24 商学院 会计综合实训室 刘艳 安全责任人 开关裸露 2019年4月19日25 商学院 电子商务实训室 刘艳 安全责任人 缺少闸盖 2019年4月19日26 国际教育学院 第一语音室 张展 安全责任人 1.讲台位置线槽破损 已整改 2019.5.6

27 国际教育学院 第二语音室 张展 安全责任人 1.学生桌线路松脱

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)