编辑: 雨林姑娘 2015-05-08

5 22#楼 住宅楼 11F/8 33/24 325.2 323.2 10/13.0 低于楼顶约20m

6 23#楼 住宅楼 11F/8 33/24 331.7 330.8 10/13.0 低于楼顶约18.9m

7 24#楼 住宅楼 11F/8 33/24 346.7 331.6 10/13.0 低于楼顶约33.1m

8 25#楼 住宅楼 11F/8 33/24 339.8 331.8 10/13.0 低于楼顶约26m

9 26#楼 住宅楼 11F/8 33/24 331.6 323.8 10/13.0 低于楼顶约25.8m

10 27#楼 住宅楼 11F/8 33/24 329.1 327.5 10/13.0 低于楼顶约19.6m 备注:本次评价以最高楼层(11F、层高33m)计. 2.3电磁辐射污染源工作原理 电能输送过程中,高压输电线与周围环境存在电位差,形成工频(50Hz)电场;

输电线有很强的电流通过,在其附近形成磁感应强度;

两者均可能会影响周围环境. 因此,110kV啸光东西线对本项目的影响主要是工频电场、工频磁场.

3 电磁环境质量现状 为掌握本工程拟建址周围电磁环境现状情况,重庆泓天环境监测有限公司于2017年12月7日对本项目的电磁环境质量状况进行了监测. 现状监测点位于拟建地边界处(监测点位描述见表3-1).监测报告:渝泓环(监)[2017]309号,详见附件1. 表3-1 背景监测布点一览表 监测点位编号 监测点位名称 经度 纬度

1 110kV啸光东西线为同塔双回双分裂架空架设,工频电场强度、磁感应强度监测点位于项目拟建23#住宅楼处,与110kV啸光东线边导线水平距离10.0m,最低导线距监测点位地面垂直高度约13.8m. 106°37′09.9″ 29°27′12.5″ 监测统计结果见表3-2. 表3-2现状监测结果 点位 监测高度(m) 温度(℃) 湿度() 工频电场强度(V/m) 磁感应强度(μT)

1 1.5 12.2 68.4 30..52 0.0495 根据监测结果可知,110kV啸光东西线在本项目用地边界处监测点工频电场强度测值为30.52V/m,磁感应强度测值为0.0495μT,均远小于国家标准限值:电场强度小于4000V/m、磁感应强度小于100μT(100000nT),满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的要求.

4 电磁外环境对本项目的影响预测分析 4.1 高压输电线影响分析 4.1.1高压输电线影响预测模型 (1)工频电场强度预测模型 工频电场强度预测按《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)附录C中的推荐模式,利用等效电荷法计算高压送电线下空间工频电场强度. 计算多导线线路中的导线所带的电荷Q,可通过电压和电位系数之间的关系求得,即麦克斯韦方程: [Q]=[P]-1[u] [Q]是导线上的电荷矩阵,[u]是电压矩阵,[P]是导线的自电位系数和互电位系数组成的矩阵. 电位系数可以用模拟法求解,一般形式是: 自电位系数:Pij= 互电位系数:Pij= 电压矩阵的求解: 所计算的送电线路是三相交流,电压为时间向量,计算时各导线的电压用复数表示,相应电动和也是复数量: μi=μi`,R+jμi, `I Q i=Qi`,R+j Qi, `I 前述麦克斯韦方程所表示的矩阵关系则分别表示了复数量的实数和虚数部分. 各导线单位长度的等效电荷量求出后,空间任意点的电场强度可根据叠加原理计算出,在(x,y)的电场强度可表示为: =+j=+ =+=+ 磁感应强度 工频电场强度预测按《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)附录D中的推荐模式.由于工频情况下电磁性能具有准静态特性,线路的磁感应强度仅由电流产生.应用安培定律,将计算结果按矢量叠加,可得出导线周围的磁感应强度. 在本环评中忽略导线的镜像来计算输电线路下的磁感应强度B. H= 式中:H――磁场强度(H);

I――导线i中的有效电流,A;