编辑: 静看花开花落 2015-05-21
MOEN MEVLF-30kV 超低频高压发生器 目录

一、超低频系列产品及选用

1

二、超低频绝缘耐压试验原理

2

三、产品简介

2

四、技术参数

3

五、仪器结构说明

4

一、超低频系列产品及选用

1、命名说明 **―30/1.

1 额定负载电容量,单位?F 额定输出峰值电压,单位kV 产品字母代号

2、超低频系列产品 表1 型号 额定电压 带载能力 电源 保险管 产品结构、重量 30/1.1 30kV (峰值) 0.1Hz,≤1.1?F 10A 控制器:4K 升压器:25K 0.05Hz,≤2.2?F 0.02Hz,≤5.5?F 40/1.1 40kV (峰值 0.1Hz,≤1.1?F 10A 控制器:4K 升压器:35K 0.05Hz,≤2.2?F 0.02Hz,≤5.5?F 50/1.1 50kV (峰值) 0.1Hz,≤1.1?F 15A 控制器:4K 升压器:50K 0.05Hz,≤2.2?F 0.02Hz,≤5.5?F

3、根据被试对向选择适当规格的产品. 使用时,试品电容量不得超过仪器的额定电容量.试品电容量过小,会影响输出波形.若小于0.05?F,仪器将不能正常输出,此时可并联0.05 ?F的电容器(由本公司提供)辅助输出.

4、试品电流的估算方法: 计算公式: I=2πfCU

二、超低频绝缘耐压试验原理 超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法.我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器.这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便.为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,从而降低了试验电源的容量.从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻 ,理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单,与工频试验相比优越性更多.这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因.国家发改委已制定了《35kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准.我国正在推广这一方法,本仪器是根据我国这一需要研制而成的.可广泛用于电缆、大型高压旋转电机的交流耐压试验之中.

三、产品简介 本产品接合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化.由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印试验报告.设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便.现在国内外均采用机械式的办法进行调制和解调产生超低频信号,所以存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以设备的整体功耗较大.本产品均能克服这样一些不足之处,另外,还有如下特点需要特别说明: 1.电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确. 2.具有过压保护功能,当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20ms. 3.具有过流保护功能:设计为高低压双重保护,高压侧可按设定值进行精确停机保护;

低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20ms. 4.高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻. 5.由于采用了高低压闭环负反馈控制电路,所以输出无容升效应.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题