18 030901005007 风机盘管 1.多联风管式室内机安装(吊顶式)标准制冷量:12.5KW,标准制热量:13.5KW,风量:1900m3/h,电功率:0.252KW/220V,噪音:38 dB(配遥控及线控) 2.软管接口制作安装 3.减震器安装 4.设备支架制作 5.设备支架安装 6.一般钢结构 手工除锈 轻锈 7.一般钢结构 防锈漆 第一遍 8.一般钢结构 防锈漆 第二遍 台14
19 030901005008 风机盘管 1.多联风管式室内机安装(吊顶式)标准制冷量:14.0KW,标准制热量:15.5KW,风量:1900m3/h,电功率:0.252KW/220V,噪音:38 dB(配遥控及线控) 2.软管接口制作安装 3.减震器安装 4.设备支架制作 5.设备支架安装 6.一般钢结构 手工除锈 轻锈 7.一般钢结构 防锈漆 第一遍 8.一般钢结构 防锈漆 第二遍 台39
20 030901004001 空调器 1.8HP多联室外机安装(落地式)标准制冷量:25.2KW,标准热量:28KW,输出功率:8.5KW,制冷剂:R410A,出风静压:46~63Pa 2.减震器安装 3.基础槽钢、角钢安装 镀锌槽钢[12# 4.设备底座与基础间灌浆 台321
030901004002 空调器 1.10HP多联室外机安装(落地式)标准制冷量:28KW,标准热量:30.5KW,输出功率:8.5KW,制冷剂:R410A,出风静压:46~63Pa 2.减震器安装 3.基础槽钢、角钢安装 镀锌槽钢[12# 4.设备底座与基础间灌浆 台222
030901004003 空调器 1.12HP多联室外机安装(落地式)标准制冷量:33.5KW,标准热量:37.5KW,输出功率:10.5KW,制冷剂:R410A,出风静压:46~63Pa 2.减震器安装 3.基础槽钢、角钢安装 镀锌槽钢[12# 4.设备底座与基础间灌浆 台623
030901004004 空调器 1.14HP多联室外机安装(落地式)标准制冷量:40.0KW,标准热量:45.0KW,输出功率:15.9KW,制冷剂:R410A,噪音:45~63 dB 2.减震器安装 3.基础槽钢、角钢安装 镀锌槽钢[12# 4.设备底座与基础间灌浆 台224
030901004005 空调器 1.16HP多联室外机安装(落地式)标准制冷量:45.0KW,标准热量:50.0KW,制冷剂:R410A,噪音:45~63 dB 2.减震器安装 3.基础槽钢、角钢安装 镀锌槽钢[12# 4.设备底座与基础间灌浆 台225
030901004006 空调器 1.18HP多联室外机安装(落地式)标准制冷量:53.0KW,标准热量:60.0KW,制冷剂:R410A,噪音:45~63 dB 2.减震器安装 3.基础槽钢、角钢安装 镀锌槽钢[12# 4.设备底座与基础间灌浆 台626
030901004007 空调器 1.20HP多联室外机安装(落地式)标准制冷量:56.0KW,标准热量:60.0KW,制冷剂:R410A,噪音:45~63 dB 2.减震器安装 3.基础槽钢、角钢安装 镀锌槽钢[10# 4.设备底座与基础间灌浆 台627
030901004008 空调器 1.28HP多联室外机安装(落地式)标准制冷量:78.5KW,标准热量:82KW,制冷剂:R410A,噪音:45~63 dB 2.减震器安装 3.基础槽钢、角钢安装 镀锌槽钢[10# 4.设备底座与基础间灌浆 台128 粤030901014001 智能集中式空调系统铜管安装 1.智能集中式空调系统铜管安装 紫铜管Φ9.50.8mm 2.橡塑保温套管安装H10 3.管道气压试验 4.管道氮气吹扫 m
875 29 粤030901014002 智能集中式空调系统铜管安装 1.智能集中式空调系统铜管安装 紫铜管Φ12.70.8mm 2.橡塑保温套管安装H12 3.管道气压试验 4.管道氮气吹扫 m
640 30 粤030901014003 智能集中式空调系统铜管安装 1.智能集中式空调系统铜管安装 紫铜管Φ15.91.0mm 2.橡塑保温套管安装H15 3.管道气压试验 4.管道氮气吹扫 m
1586 31 粤030901014004 智能集中式空调系统铜管安装 1.智能集中式空调系统铜管安装 紫铜管Φ19.11.0mm 2.橡塑保温套管安装H20 3.管道气压试验 4.管道氮气吹扫 m