编辑: qksr | 2015-05-27 |
一、采购项目名称 :浏阳市普迹镇污水处理厂提标改造设备采购
二、项目概况: (1)项目概况 普迹镇污水处理厂现状位置在集镇区西南036县道北面,主要处理镇区居民排放的生活污水.
原设计中项目规划总规模2000m?/d,分两期建设,一期规模 1000m?/d,二期规模增加1000m?/d.污水厂现状建设为一期工程,围墙内面积为3888O(5.83亩). 现状污水处理厂采用"一体化污水处理设施+紫外线消毒"工艺,出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B排放标准.本次提标改造增加"高效沉淀池+转鼓精密过滤器"工艺,出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准. 主要建设内容包括:新增人工格栅、高效沉淀池、转鼓精密过滤器出水流量渠道、硝化液回流泵及配套电气设施、自控系统、各类阀门等主要设备. 污水处理厂的运营管理单位需负责污水处理厂的原有处理设施的运营维护,保证供水供电、设施设备的正常运行. (2)提标改造深度处理设施设计进水水质 提标改造深度处理设施原污水处理厂的出水排放标准为设计进水水质,污水处理厂的运营单位须保证污水处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B排放标准后,再进入后段提标改造新建的深度处理设施.故本项目提标改造设计进水水质如下: 单位:mg/L,PH值除外 水质指标 BOD5 CODcr SS NH3(N TN TP PH 进水水质浓度(mg/L) ≤20 ≤60 ≤20 ≤8(15) ≤20 ≤1.0 6-9 (3)设计出水水质 本项目出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A排放标准.具体指标如下: 水质指标 BOD5 CODcr SS NH3(N TN TP PH 进水水质浓度(mg/L) ≤10 ≤50 ≤10 ≤5(8) ≤15 ≤0.5 6-9 工艺流程说明 有市政污水干管送来的污水经污水处理厂现有设施粗格栅井集水池,一体化污水处理厂设施处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B排放标准后,污水自流进入提标改造新建的深度处理设施高效沉淀池. 污水在高效沉淀池中,通过投加PAC、PAM药剂和沉淀进一步去除污水中磷、SS和部分有机物. 物化除磷沉淀后的出水自流进入转鼓精密过滤器,通过过滤,使水得到净化,随后经紫外线消毒计量后达标排入浏阳河. 在生化、沉淀过程中会产生一定量污泥,作为剩余污泥排至现有污泥池,经污泥浓缩、和现有污泥脱水设施脱水后形成泥饼,和栅渣、沉砂一起装车外运.脱水后的滤液回到前端重新处理.
三、设备清单及参数要求 序号 货物名称 型号和规格 数量 单位
一、 电气安装工程
1 电气设备、仪表 配电柜AA03 1台 加药控制箱安装 CP02 一体化新增设备控制箱AP11 1台 在线监测室动力箱AP15安装 悬挂嵌入式 半周长,0.5m 基础槽钢、角钢安装 槽钢 控制开关安装 自动空气开关 DW万能式 熔断器 管式 仪表箱400X300X500 (宽*深*高) 室外型 1台项12电气管线、照明等 电缆保护管敷 SC100热镀锌钢管 人工挖槽、坑 深度2m以内 普通土 回填土 夯填 室外管道安装 PVC-U塑料给水管安装(胶粘连接) 公称外径110mm 热镀锌钢管SC25 热镀锌钢管SC50 DN25 金属软管敷设 公称管径25mm以内 每根管长1000mm以内 顶套式 LED照明灯 PAK-LED-H02-100-840(含灯杆) 铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1kV-3X25+2X16 铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1KV-5*4 铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1KV-5*6 铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1KV-4*2.5 铜芯电力电缆敷设 YJV22-P-0.6/1KV-4*2.5 铜芯电力电缆敷设 YJV22-0.6/1KV-3*2.5 控制电缆敷设 KVVR22-450V-6*1.5 控制电缆敷设 KVVR22-450V-4*1.5 管内穿线 照明线路 BV-0.45/0.75kV-1x2.5 管内穿线 照明线路 BV-0.45/0.75kV-1x4 接地母线敷设 Φ12热镀锌圆钢 接地母线敷设 -40X4镀锌扁铁 砖砌手孔井600*600*600mm~换:人孔井水泥预制井盖600*600 端子箱、端子板安装及端子板外部接线 端子箱安装 户外 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 系统 T8双管节能型荧光灯MAS LEDtube 1500mm HO 2X23W840 T8 "单控翘板开关 C31/1" 空调专用插座 E25,250V,16A 硬质聚氯乙烯管公称口径15mm以内 PVC16 项1二工艺安装工程