编辑: 贾雷坪皮 | 2015-05-27 |
投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件;
投标人针对本次投标提供的以下产品:空调机,必须为财政部颁布最新公告的《节能产品政府采购清单》中强制采购的产品. 采购项目技术要求 技术要求 本项目采购的产品为本国产品. 本项目需要采购定频单冷分体式空调171台,且要求为同一品牌.
一、空调设备 序号 名称 技术参数 单位 数量 备注
1 1匹壁挂式分体空调机 空调器安装(墙上式) 额定制冷量:≥2650W;
额定制冷功率:≤760W;
能效等级:2级;
运行噪音:室内22.5-35dB(A),室外≤49dB(A);
电源:1PH220V50Hz;
循环风量:≤540立方米/h;
适用面积:12-18O
3、1P室外机支架 台55 含不锈钢室外支架
2 1.5匹壁挂式分体空调机 空调器安装(墙上式) 额定制冷量:≥3500W;
额定制冷功率:≤1002W;
能效等级:2级;
运行噪音:室内24.5-37dB(A),室外≤50dB(A);
电源:1PH220V50Hz;
循环风量:≤630立方米/h;
适用面积:16-24O
3、1.5P室外机支架 台13
3 2匹壁挂式分体空调机 空调器安装(墙上式) 额定制冷量:≥5000W;
额定功率(制冷):≤1432W;
运行噪音:室内32-40dB(A),室外≤53dB(A);
电源规格(PH-V-Hz):1-220-50;
循环风量:≤850立方米/h;
适用面积:23-34O;
类型:单冷;
定频
3、2P室外机支架 台19
4 2匹四面出风天花式分体空调机 空调器安装(吊顶式) 额定制冷功率(W):≤1550;
能效等级(GB):2级;
电源规格(PH-V-Hz):1-220-50;
额定制冷量(W):≥5200;
循环风量(m?/h):≤1150;
运行噪音dB(A):室内≤43;
室外≤56
3、2P室外机支架 台24
5 3匹四面出风天花式分体空调机 空调器安装(吊顶式) 额定制冷功率(W):≤2170;
能效等级(GB):2级;
电源规格(PH-V-Hz):1-220-50;
额定制冷量(W):≥7200;
循环风量(m?/h):≤1280;
运行噪音dB(A):室内≤45;
室外≤56
3、3P室外机支架 台53
6 5匹四面出风天花式分体空调机 空调器安装(吊顶式) 额定制冷功率(W):≤3680;
能效等级(GB):2级;
电源规格(PH-V-Hz):3-380-50;
额定制冷量(W):≥12000;
循环风量(m?/h):≤1900;
运行噪音dB(A):室内≤52;
室外≤63
3、5P室外机支架 台7
二、铜管、排水部分及通风工程检测、调试 序号 名称 技术参数 单位 数量 备注
1 排水部分、通风工程检测、调试 排水部分、通风工程检测、调试 项1含正常运转所需要的一切安装辅材,包含但不限于铜管、电缆、PVC硬质排水管、扎带等,铜管、橡塑管必须为空调品牌厂家正品.
2 空调机铜管及橡塑保温(1匹) Φ9.52/Φ6(国标) m 393.9
3 空调机铜管及橡塑保温(1.5匹) Φ12/Φ6(国标) m 78.4
4 空调机铜管及橡塑保温(2匹) Φ12/Φ6(国标) m 262.53
5 空调机铜管及橡塑保温(3匹) Φ16/Φ9.52(国标) m 394.49
6 空调机铜管及橡塑保温(5匹) Φ19/Φ12(国标) m 56.08 在技术条款响应表后提供 号重要条款项的证明材料(指产品彩页或制造商官网查询截图等材料复印件,能否证明响应以评委会的判定为准),否则视为不响应. 采购项目商务要求 供货渠道 所有产品均由制造商或其授权的分销机构所提供,具有合法透明的供货渠道. 合同生效后,中标人在供货时须与采购人签订廉政协议. 项目预算金额 人民币117.346149万元. 报价要求 报价方式为广东省佛山市禅城区目的地验收交付价.报价中必须包含货物的购置安装(含正常运转所需要的一切安装辅材,包含但不限于铜管、电缆、PVC硬质排水管、扎带等)、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等. 交货及安装地点 采购人(用户)指定地点. 项目完工期 合同生效之日起30天内验收完毕交付使用. 验收要求 中标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用,以采购人的名义作为终端客户,负责办理所有产品设备(包括保修卡)的一切保修注册备案手续.在设备安装调试完毕后5天内由中标人、采购人或法定专业质检部门共同验收并出具验收确认书,验收交付前的保管安全责任由中标人承担,采购人为此可无偿提供必要的临时仓储场所. 项目验收依次序对照执行标准 符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准;