编辑: 麒麟兔爷 | 2015-06-01 |
具备来电自启动功能,启动时间低于20秒;
传感器连接到监控主机的接口采用标准的RJ45接口,便于安装;
全中文界面,界面直观、友好;
配备专用机房环境监控服务器软件,可以从服务器端集中监控机房环境参数;
多种报警方式:本地声光,电子邮件,手机短信和电话拨号等;
支持远程软件配置、升级,支持多级用户权限管理;
内置硬件看门狗,具有故障自动恢复功能,永不死机;
采用主流传感器,精度高、一致性好、性能稳定可靠;
采用一体化设计,主机到传感器无需其他协议转换器;
监控系统为全中文界面,带电子地图;
可以在次监控室和其他办公场所通过网络查看各个监控点的情况. 监控内容:
1、市电监测 监测对象:对机房内的供配电系统的市电质量进行实时监测. 实时参数:线电压、线电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电度、无功电度等.
2、UPS监测 监测对象:对机房内的UPS运行状态进行实时监测. 实时参数:输入电压、输入频率、输入电流、输出电压、输出频率、输出电流、电池温度、电池电压、电池充电程度等. 工作状态:旁路工作状态、在线状态、电池供电状态、电池充电状态等. 报警信息:输入越限报警、输出过载报警、电池异常报警、整流器故障报警、逆变器故障报警等.
3、精密空调监测 监测对象:对机房内的精密空调的运行状态进行实时监测. 监测内容:回风温度、回风湿度、回风温湿度限值、温度设定值、湿度设定值、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、压缩机高低压报警、主风扇过载报警、滤网堵塞报警等.
4、温湿度监测 监测对象:对机房内重要区域的温度、湿度进行实时监测. 监测内容:实时显示温湿度传感器所在位置的温度、湿度变化情况.
5、区域漏水监测 监测对象:对机房内的空调的冷凝水、窗户和易漏水等位置进行监测,且实时报警. 监测内容:实时检测并记录漏水报警情况.
6、红外监测 监测对象:对进出机房人员情况进行监测. 监测内容:实时监测人员的移动. 4.3屏蔽机房、网络间及机要交换间视频监控需求 监测对象:对屏蔽机房内机柜及1号楼12层网络间、2号楼6层网络间、2号楼5层机要交换室以及机房内的安防状况进行实时监控.其中,屏蔽机房内配置10台红外彩色半球摄像机,两个网络间各配置1台红外彩色半球摄像机(目前已配备),机要交换室配置2台红外彩色半球摄像机. 监测内容:对重要机房设备、安装地点及周界环境进行全天候的监视,满足监控中心对运行管理的要求,并且可结合安防进行联动. 摄像机全部采用彩色半球或球机,视频监控系统要求录像保留40天(非压缩格式保存).要求监控范围内无盲区.系统预留与大楼监控系统联网功能的相关设备及线路.摄像机主要指标参数详见附件二. 4.4屏蔽机房、网络间及机要交换间门禁系统需求 范围:屏蔽机房共有4道门需要部署门禁系统,其中1道门为双扇门,其余为单扇门.两个网络间各有1道单扇门部署门禁系统,机要交换间有1道单扇门部署门禁系统. 系统要求采用双监功能读卡器,内、外刷卡加密码的方式进出.投标方所选设备必须为进口或合资品牌,感应卡要采用局内现有工作证,因此控制器及读卡器等设备要支持局内现有工作证的读卡协议.现有卡片协议见附件三.此外,考虑到扩展性,门禁系统控制器要支持CPU卡及其协议. 技术要求: (1)门禁刷卡设备为感应式刷卡(使用工作证),刷卡时应有提示信息(声音、指示灯或个人信息显示),用来识别是否是有效卡;