编辑: 麒麟兔爷 | 2015-06-19 |
3 工程实体质量监督 3.1 节能质量控制资料监督 3.1.1 经审查合格的施工图设计文件(含施工图审查意见书)、图纸会审、设计变更和洽商记录. 3.1.2 施工技术方案和施工工艺. 3.1.3 材料的产品合格证、型式检验报告(详见附表一);
复试报告(详见附表二);
进场验收记录、墙体保温材料的备案手续;
新技术、新产品、新工艺、新材料的鉴定文件;
实体质量检测报告及现场热工性能现场检测报告(详见附表三). 3.1.4 隐蔽工程验收记录. 3.1.5节能分项工程施工记录和施工质量验收记录,节能专项验收记录. 3.1.6 其他必须提供的资料. 3.2 工程实物监督 根据各对应分项工程划分,监督抽查现场施工质量. 3.2.1 外墙保温系统
1、进入现场的保温材料及配套材料的品种与技术性能应符合设计和产品质量要求.外墙外保温系统各组成材料以及整个系统的各项技术性能均应符合有关标准规定.
2、围护结构保温层的厚度与构造方法应符合设计要求以及有关的技术规程或构造图集规定.
3、保温层的抹灰、粘贴、钉挂、铺设或喷涂必须牢固、平整、可靠,不得有空鼓、开裂、挠曲、破损或脱落等缺陷.
4、现场抹灰或喷涂类保温层的密度、抗压强度和粘结强度应满足材料的基本性能要求. 3.2.2 屋面保温 屋面保温层厚度、铺设质量、板材粘贴面积. 3.2.3 门窗、幕墙 1.门窗 门窗安装洞口尺寸、固定方法;
玻璃品种、规格、中空层厚度;
镀(贴)膜玻璃的安装方向、位置及施工质量;
铝合金型材热阻断桥;
遮阳措施及安装质量. 2.幕墙 玻璃中空层厚度;
遮阳构造措施、面板的安装及断热措施;
非透明幕墙保温层种类、厚度、隔汽排水构造等保温措施. 3.2.4 楼地面保温 架空或外挑楼板保温、需保温的建筑地面保温层构造形式、厚度和外观质量. 3.2.5 采暖、通风和空气调节 1.采暖 集中采暖系统的使用控制,散热器、风管外观质量,设备、风管、风口等的连接质量,冷热源设备的型号、规格、技术性能,采暖管道的保温措施,系统各分支管路水力平衡装置、散热器恒温阀、低温热水地面辐射供暖系统、采暖系统热力入口装置的安装质量等. 2.通风和空气调节 送、风管的制作与安装质量;
组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量;
风管和空调水系统管道及其支、吊架的绝热措施等. 3.空调与采暖系统的冷热源和辅助设备及其管网 热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀、冷(热)量计量装置等自控阀门、仪表,其型号、规格、性能参数、材质按图施工及安装质量;
冷热源及其辅助设备和管道的绝热措施;
空调与采暖系统的冷、热源和辅助设备及其管网系统安装完毕后,设备的单机试运转及调试和管网平衡调节;
整个空调和采暖系统安装完毕后,系统无生产负荷下的联合试运转和调试检测报告等. 3.2.6 照明 照明光源和灯具及其附属装置是否符合设计要求. 3.2.7 其他保温 分户门保温,楼梯间........