编辑: 丶蓶一 | 2015-06-20 |
1、表1 设备不停电时的安全距离 中的 750kV、1000kV和±500kV、±660kV、±800kV的安全距离数据. 【说明】在
二、主要编制内容数据来源及引用相关标准说明 中加以说明
2、表2 车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离数据 【说明】数据来自GB 50059-92《35~110kV变电所设计规范》、DL/T 5218-2005《220kV~500kV变电所设计技术规程》
3、5.1.6待用间隔列入调度管辖的规定. 【说明】待用间隔由于母线连接排已经联上,为未运行间隔,但符合运用中的设备的定义,所以纳入调度管理.
4、5.3.3.2单人操作人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误.实行单人操作的设备、项目及运行人员需经批准,人员应通过专项考核. 【说明】为单人操作设定的一些必要程序和要求,希望能提高安全性.
5、5.3.3.3检修人员操作的安全规定. 【说明】为检修人员操作设定的一些必要程序和要求,希望能提高安全性.
6、5.3.6.5电气设备操作后的位置检查应以设备各相的实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断.判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位.以上检查项目应填写在操作票中作为检查项. 【说明】封闭设备的大量运用,使得设备操作后的位置确认发生困难.以遥测、遥信的信号变化来间接反映设备位置变化而设定的要求.
6 保证安全的组织措施 (本章24条). 本章主要内容: 本章是保证在电气设备上工作安全组织措施的实施,包括工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作间断、转移和终结制度. 6.1工作票制度(
1、明确在在电气设备上的工作,应填用工作票或事故应急抢修单,形式有4种.同时明确填用工作票的内容及填用事故应急抢修单的条件和要求.
2、工作票的填写与签发的要求.
3、明确工作票可实行 双签发 .
4、工作票的使用.
5、明确 一个电气连接部分 的定义.
5、可使用同一张工作票的规定.
6、变更工作班成员、变更工作负责人的规定.
7、作业时增加工作任务的规定.
8、工作票的有效期与延期规定.
9、工作票所列人员的基本条件和安全责任.) 6.2 工作许可制度(
1、工作许可人的工作内容和许可要求.
2、明确工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施.) 6.3 工作监护制度........