2019年"西门子杯"中国智能制造挑战赛 智能制造工程设计与应用类赛项:流程行业自动化方向 初赛 IO变量地址列表 序号 位号 说明 单位 仪表下限 仪表上限 类型 地址

1 FI1106 产品D混合物料流量 kg/s

0 40 模拟量输出 IW+0

2 FI1101 原料A流量 kg/s

0 12 模拟量输出 IW+2

3 FI1102 原料B流量 kg/s

0 6 模拟量输出 IW+4

4 FI1103 原料混合进料流量 kg/s

0 20 模拟量输出 IW+6

5 FI1104 催化剂C流量 kg/s

0 3 模拟量输出 IW+8

6 FI1105 反应生成液流量 kg/s

0 40 模拟量输出 IW+10

7 FI1107 闪蒸罐顶部物料出口流量 kg/s

0 10 模拟量输出 IW+12

8 FI1201 反应器R101夹套循环上水流量 kg/s

0 60 模拟量输出 IW+14

9 FI1202 反应器R101夹套加热蒸汽流量 kg/s

0 10 模拟量输出 IW+16

10 FI1203 冷凝器E102循环上水流量 kg/s

0 25 模拟量输出 IW+18

11 LI1101 混合罐V101液位 %

0 100 模拟量输出 IW+20

12 LI1102 反应器R101液位 %

0 100 模拟量输出 IW+22

13 LI1201 闪蒸罐V102液位 %

0 100 模拟量输出 IW+24

14 TI1101 混合罐V101温度 ℃

0 100 模拟量输出 IW+26

15 TI1102 取消 ℃

0 100 模拟量输出 IW+28

16 TI1103 反应器R101温度 ℃

0 200 模拟量输出 IW+30

17 TI1104 闪蒸罐V102温度 ℃

0 200 模拟量输出 IW+32

18 TI1105 物料E102冷凝后温度 ℃

0 200 模拟量输出 IW+34

19 TI1201 反应器R101夹套循环回水温度 ℃

0 200 模拟量输出 IW+36

20 TI1202 反应器R101夹套加热蒸汽凝结水温度 ℃

0 200 模拟量输出 IW+38

21 PI1101 冷凝罐压力 KPa

0 350 模拟量输出 IW+40

22 PI1102 反应器压力 KPa

0 250 模拟量输出 IW+42

23 PI1103 闪蒸罐压力 KPa

0 250 模拟量输出 IW+44

24 FI1108 循环物料流量 kg/s

0 5 模拟量输出 IW+46

25 LI1202 冷凝罐V103液位 %

0 100 模拟量输出 IW+48

26 TI1203 冷凝罐V103温度 ℃

0 200 模拟量输出 IW+50

27 AI1101 产物中产品D含量 %

0 100 模拟量输出 IW+52

1 FV1106 闪蒸罐V102底部产品D管线阀门 %

0 100 模拟量输入 QW+0

2 PV1101 闪蒸罐V102顶部循环原料A管线阀门 %

0 100 模拟量输入 QW+2

3 FV1101 原料A管线阀门 %

0 100 模拟量输入 QW+4

4 FV1102 原料B管线阀门 %

0 100 模拟量输入 QW+6

5 FV1103 混合罐V101底部混合进料管线阀门 %

0 100 模拟量输入 QW+8

6 FV1104 催化剂C管线阀门 %

0 100 模拟量输入 QW+10

7 S1101 变频真空泵频率 %

0 100 模拟量输入 QW+12

8 FV1105 反应器R101底部反应生成液管线阀门 %

0 100 模拟量输入 QW+14

9 PV1102 闪蒸罐顶抽真空阀门 %

0 100 模拟量输入 QW+16

10 FV1108 循环物料管线阀门 %

0 100 模拟量输入 QW+18

11 FV1204 冷凝器E102冷却水阀门 %

0 100 模拟量输入 QW+20

12 FV1201 反应器R101夹套循环上水管线阀门 %

0 100 模拟量输入 QW+22

13 FV1202 反应器R101夹套加热蒸汽管线阀门 %

0 100 模拟量输入 QW+24

14 FV1203 反应器R101夹套循环回水至界区管线阀门 %

0 100 模拟量输入 QW+26

1 XV1101 抑制剂管线阀门 数字量输入 Q+2.

1

2 HS1101 A进料泵P101开关 数字量输入 Q+2.5

3 HS1102 B进料泵P102开关 数字量输入 Q+2.6

4 HS1103 催化剂输送泵P103开关 数字量输入 Q+2.7

5 HS1104 真空泵P104开关 数字量输入 Q+3.0

6 HS1105 D输送泵P105开关 数字量输入 Q+2.2

7 HS1106 循环泵开关 数字量输入 Q+2.0