(2)电网减供负荷,是指电力调度机构统一调度的电网在事故发生期间的实际负荷最大减少量;
(3)全厂对外停电,是指发电厂对外有功负荷降到零(虽电网经发电厂母线传送的负荷没有停止,仍视为全厂对外停电);
(4)发电机组因安全故障停止运行,是指并网运行的发电机组(包括各种类型的电站锅炉、汽轮机、燃气轮机、水轮机、发电机和主变压器等主要发电设备),在未经电力调度机构允许的情况下,因安全故障需要停止运行的状态. 附件5 电力安全事件标准
一、因安全故障(含人员误操作,下同)造成城市电网(含省级人民政府所在地城市、其它设区的市、县级市电网)减供负荷比例或者城市供电用户停电比例超过《电力安全事故应急处置和调查处理条例》规定的一般电力安全事故比例数值60%以上;
二、500千伏以上系统中,一次事件造成同一输电断面两回以上线路同时停运;
三、省级以上电力调度机构管辖的安全稳定控制装置拒动或误动、500千伏以上线路主保护拒动或误动、500千伏以上断路器拒动;
四、装机总容量1000兆瓦以上的发电厂、500千伏以上变电站因安全故障造成全厂(全站)对外停电;
五、±400千伏以上直流输电线路双极闭锁或一次事件造成多回直流输电线路单极闭锁;
六、发生地市级以上地方人民政府有关部门确定的特级或者一级重要电力用户外部供电电源因安全故障全部中断;
七、因安全故障造成发电厂一次减少出力1200兆瓦以上,或者装机容量5000兆瓦以上发电厂一次减少出力2000兆瓦以上,或者风电场一次减少出力200兆瓦以上;
八、水电站由于水工设备、水工建筑损坏或者其他原因,造成水库不能正常蓄水、泄洪,水淹厂房、库水漫坝;
或者水电站在泄洪过程中发生消能防冲设施破坏、下游近坝堤岸垮塌;
九、燃煤发电厂贮灰场大坝发生溃决,或发生严重泄漏并造成环境污染;
十、供热机组装机容量200兆瓦以上的热电厂,在当地人民政府规定的采暖期内同时发生2台以上供热机组因安全故障停止运行并持续12小时. ........