编辑: 飞鸟 | 2015-06-23 |
(2)光导管材料内表面光洁如镜,反射率达99%以上?;
(3)可全波段反射可见光光谱;
显色性指数RA 95;
(4)提供材料的检测报告;
(5)提供产品的保温隔热、抗冲击性能参数;
(6)光导管材料耐腐蚀性能好,能长期安全可靠工作. 漫射器技术要求 漫射器材料使用PC晶钻板或颗粒板材或纳米材料等采用高透光率和高扩散率且不易产生眩光的材料热加工成型,其材料透光率应不低于80%且不腐蚀(提供相应材料的检测参数和生产厂家). 整体性能要求 完整的管道式日光照明装置组件应当能够满足以下性能要求: 1.气密性试验:在管道压差为1.57 psf(75Pa)的情况下,根据ASTM E283进行试验时,单位孔径长的空气渗透不得超过0.30 cfm/sf(5.3 m3/(h*m2). 2.水密性试验:在压差为10.5 psf(502.75Pa),淋水量为5加仑/小时/平方英尺(即3.4L/(m2*min)的情况下,根据ASTM E 547进行试验时,控制点部位无漏水现象. 3.抗风压试验: a)在正向负载为150 psf(7.18 kPa)或负向负载为60 psf(2.87 kPa)的情况下,根据/ICC AC-16 A部分进行试验时(如果是根据/ICC AC-16 S B部分进行试验,负向负载为70 psf(3.35 kPA)),紧固件和硬件无任何破损或永久性损坏,并且没有任何会导致系统无法运行或任何部分过度永久变位的损坏. b)应在一定的安全系数(正压为3,负压为2)下,根据ASTM E 330对所有组件进行试验. 4.抗飓风性能 a)抗冲击和非抗冲击部品应满足佛罗里达州建筑规范 TAS 201, TAS 202, TAS 203的相关规定 b)应满足ASTM E
1886 和ASTM E 1996关于弹射冲击试验和循环空气压差试验的要求 5.耐火试验: a)配合采光罩边缘保护带使用时,所有采光罩必须符合《2006年国际建筑法规》中所述的耐火等级要求. b)自燃温度 C 大于650°F,根据:U.B.C.标准26-6.请参阅ASTM D-1929. c)烟雾密度 C 等级不超过450,根据:U.B.C. 8-1(请参阅ASTM标准E 84)C类. d)燃烧速率和/或燃烧蔓延程度 C 最大燃烧速率:2.5英寸/分钟(62毫米/分钟)CC-2类:U.B.C.标准26-7.请参阅ASTM D 635. e)燃烧速率和/或燃烧蔓延程度 C 最大燃烧蔓延程度:1英寸(25毫米)CC-1类:U.B.C.标准26-7.请参阅ASTM D 635. 整体技术要求 在漫射光条件下,管道式日光照明装置(含采光罩、光导管、漫射器)整套产品的透光折减系数 0.72(提供产品检测报告). 系统方案及安装方式技术要求
1、系统方案技术要求 (1)管道式日光照明装置技术标准:天空漫射光的条件下,理论计算管道式日光照明装置(1.8米)的透光折减系数大于0.7(需提供检测报告). (2)采光罩的透光率≥90%;
光导管材料的反射率≥99.9%;
(3)使用寿命大于20年;
(4)检测:使用检定有效期内的一级照度计,最近检定的日期应计入检测报告中 (5)提供管道式日光照明装置光导管的加工制作工艺以及结合部位的技术措施. (6)光导管系统的传热系数不大于2.2W/m2K,需要提供防结露、防水,密封性能等的技术措施,并满足国家现行标准要求.
2、安装方式要求 (1)屋面防水要求 ?管道出屋面防水工程设计应遵循"合理设防,防排结合,因地制宜,综合治理"的原则,满足《屋面工程技术规范》GB 50345―2004的要求. ?本工程安装管道式日光照明装置的方式为屋顶开孔安装形式,屋面防水等级为Ⅱ级,两道防水设防,并设置冷凝水导流装置,提供节点详图. ?工程做法参考图集88J1-5,光导管出屋面高度不应小于250L,即防水卷材或防雨板上卷不得小于250L. (2)密封要求 光导管连接必须对接吻合且完全密封,其外部必须有保温密封措施和支撑套环等方法便于固定光导管,光导管与屋面孔之间必须有密封保温措施,并能达到节点美观的要求. (3)防尘要求 ????管道式日光照明装置各连接件之间必须采用良好的防尘密封措施,避免粉尘、蚊虫等对设备的使用造成影响. (4)防结露要求 ????管道式日光照明装置顶部须采用良好的连接工艺和保温工艺,有较好的防结露措施,确保系统无结露.