项目装机容量2*45兆瓦,计划于2020年投产,投产后电站年发电量约3.06亿千瓦时,年最大负荷利用小时数约3400小时,厂用电率24%,电站作为区域中小型电源,电能通过110kV升压站工程就近送至长沙市电网消纳.该项目通过利用垃圾焚烧产生的热量发电,配套建设长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程项目110kV升压站工程,具有较高的环保效益和社会效益的资源综合利用发电项目. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部 部令 第1号)规定,110kV升压站工程应编制环境影响报告表.为此,湖南军信环保股份有限公司委托核工业二三0研究所对该工程开展环境影响评价工作.本次评价不包括进出输电线路,进出输电线路需另行环评.核工业二三0研究所接受委托后于2019年3月进行了现场踏勘、监测和收集资料等工作,经充分论证后编写该升压站项目环境影响报告表. 1.2项目规模 110kV升压站工程位于长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程红线范围内(详见附图5),升压站占地面积约为2000m2,建筑面积约为700m?,设计为无人值守升压站;

本期/远期主变容量为2*63MVA/2*63MVA,110kV出线2回,110kV主接线采用单母线分段接线.本项目详细建设方案见表1-1. 表1-1 项目建设方案 序号 项目名称 内容

1 110kV变压器 2*63MVA户外、高压侧无励磁调压、油浸式、低损耗、三相双绕组、自冷

2 110kV出线回路数 110kV出线2回3电气主接线 110kV系统本期采用单母线分段接线,终期采用单母线分段接线

4 短路电流 110kV短路电流为40kA

5 主要设备选型 110kV配电装置选用户内GIS装置

6 配电装置 户内式GIS

7 监控系统 按无人值班设计,采用计算机监控系统,监控和远动统一考虑

8 土建部分 站区总占地面积约2000m2,建筑面积约为700m2,单层结构

9 采暖通风 采用柜式,轴流风机通风

10 消防 推车式干粉灭火器、手提式干粉灭火器 1.3主要设备选型 本项目主要设备见表1-2. 表1-2 主要设备选择汇总表 序号 设备名称 型号 单位 数量 备注

1 主变压器 三相双绕组、高压侧无励磁调压、油浸式、自冷 型号为S-63000/10 115±2*2.5%/10.5kV,YNd11 阻抗电压:Ud=17% 中性点套管TA:LRB-60,200/5A,2只,5P20 台22110kV中性点成套装置 2.1 中性点隔离开关 单极隔离开关:72.5kV,630A,25kA,附电动机构 台12.2 中性点避雷器 氧化锌避雷器:YH1.5W-73/173,附在线监测器 台12.3 中性点棒间隙 包括支撑绝缘子及电流互感器等电流互感器:200/5A 套13110kV GIS组合电器 7个间隔 套7系统电压/最高电压:110kV/126kV 额定电流/额定短路电流:250A/40kA 额定动稳定电流:100kA 操作机构型式:弹簧操作机构 操作机构控制电源电压:交流220V

4 110kV电压互感器间隔 隔离开关:2000A/40kA,1组个2快接地开关:1250A,1组 电磁式母线电压互感器: 110/√3,0.1/√3,0.1/√3,0.1/√3,0.1kV

5 110kV分段间隔 隔离开关:2000A/40kA,2组个2断路器:2000A/40kA 电流互感器:400~800/5A 10P30/10P30/0.5

6 110kV避雷器 氧化锌避雷器,10kA,102/266kV 台

62、编制依据 2.1环境保护法规、条例和文件 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日修订,2015年1月1日起施行);

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订);

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修订,2018年1月1日起施行);