相对湿度:5%~95%;

海拔高度:≤1000m;

安装地点:户外;

抗震能力:地面水平加速度0.3g;

地面垂直加速度 0.15g;

2、高压开关柜要求 2.1进线柜及出线柜开关符合当地供电部门要求. 2.2开关设备其额定参数、技术要求符合GB3906 《3~35KV交流金属封闭开关设备》、IEC298的规定. 2.3柜体的所有材料都是按终身使用来设计,能抵抗各种侵蚀和老化. 2.4高压柜铭牌标识清晰.内部安装的高压电器组件均具有耐久而清晰的铭牌,铭牌安装在运行或检修时易于观察的位置.分合闸指示牌应清晰可见、易于观察.开关柜表面颜色应协调一致,柜门上均应有明显的带电警示标志.开关柜应标出主回路的线路图,同时应注明注意事项.信号灯及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换.电缆室的高度应满足安装、试验、维修的要求.高压单元安装带电显示器,其安装位置应便于观察. 2.5操作机构:高压负荷开关手动合闸、电动分闸操作. 2.6电力电缆隔室与电缆沟连接处设置防止小动物进入的措施. 2.7电能计量表必须通过本地电力部门验收.

3、变压器要求 变压器选用油浸式变压器,其参数要求符合当地电力公司及相关标准规范要求.详细参数见下表: 序号 名称 单位 标准参数值

1 变压器型号 S11-M-200KVA 10/0.4KV

2 高压绕组 KV

10 3 低压绕组 KV 0.4

4 联结组 Dyn11

5 额定频率 Hz

50 6 短路阻抗 %

4 7 额定容量 KVA

250 8 相数

3 9 调压方式 无励磁调压

10 调压位置 高压侧

11 调压范围 KV 10±2*2.5%

4、低压开关柜要求 4.1柜体:选用低压GGD固定柜柜型,防护等级不小于 IP3X,柜体进行可靠的防锈处理后,使用耐久性喷塑处理.柜体仪表门上安装指示灯、按钮、测量仪表等元器件,应排列整齐、层次分明、便于维修和拆装. 4.2柜内配线采用铜芯电线,符合当地环境要求及相关标准规范要求.可动部分过渡应柔软,并能承受住挠曲而不致疲劳损伤,柜内配线应有相应的线号. 4.3端子排距屏顶及地面均不小于200mm.端子排的设置应使运行、检修、调试方便,应考虑设备与端子排的位置对应.端子排的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定. 4.4柜内应有安全接地构件,连接处应保证可靠接地并有明显接地标记. 4.5低压主进开关(电动操作)选用智能型框架断路器. 4.6出线开关(手动操作),低压馈出断路器采用塑壳断路器. 4.7低压采用自动投切无功补偿装置,符合当地电网要求.主要部件如熔断器、接触器、电容器等需要选用国内优质品牌产品.

5、箱体要求 5.1箱变采用非金属景观式结构.颜色与周围环境颜色协调. 5.2进出线电缆孔采用方便于密封的敲落孔并配有足够数量的密封胶圈. 5.3箱体外壳必须设计足够的机械强度,在起吊、运输和搬运、安装时不会变形或损伤;

箱变外壳必须设计有方便钩挂的吊装机构,并保证吊装机构与箱体重心的协调,不会导致吊装过程中箱变倾斜;

设计的外壳形状应不易积尘、积水;

5.4所有门应向外开,开启角度大于100°,并设置定位装置.门有密封措施,并装有把手和暗锁,门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合.箱体顶盖应有明显散水坡度,不应小于5°,顶盖边沿应设有滴水沿,防止雨水回流进入箱体. 5.5箱变的箱体应设专用接地导体,该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子,并应有明显的接地标志.接地端子为直径不小于12mm的钢质螺栓.箱变的接地电阻应小于1欧姆. 5.6变压器室应装设可靠的安全隔网门.变压器室安装轴流风机,确保温度过高情况下风机自动启动,降低变压器室温度. 铜排要求镀锡处理,其他未明确部分按设计图纸.