i计量认证(盖章)项目编号: CFLK-18-092 平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目竣工环境保护验收监测报告(固废、噪声) 赤峰绿康环境检测有限公司 编制日期2018年2月声明1.

监测报告中未同时标注认定标志、加盖赤峰绿康环境检测有限公司检验检测专用章、骑缝章(赤峰绿康环境检测有限公司检验检测专用章)时,监测报告无效.监测报告一经发出,作为统一的整体,不得将报告拆分,拆分无效. 2.本监测报告中监测数据、结果及结论依据相关标准或者技术规范规定的程序和要求进行,监测数据、结果未使用符合资质认定基本规范、评审准则规定的用语进行表述或未注明监测依据时,监测数据和结果无效. 3.本监测报告中监测数据、结果及结论未经委托方许可不得转借、使用、抄录、备份. 4.本监测报告监测数据、结果仅对采样时工况及环境状况有效;

对于委托方自己采集的样品送到我公司进行测定,所得数据、结果仅证明样品所测试项目的符合性情况. 5.本监测报告原件有效,其他形式版本印发件无效. 6.如果对报告内容有异议,请在报告发出之日起,5个工作日内向赤峰绿康环境检测有限公司提出申诉.逾期,视为认可本报告. 总页数:共29页(不含封页) 项目编号:CFLK-18-092 项目名称:平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目 委托单位:平泉丰盛化工有限公司 承担单位:赤峰绿康环境检测有限公司 质量负责人:高银雪 技术负责人:殷波 项目负责人:王建新 参加人员:尹志鹏、张凌云、史慧远、周秀花 报告编制人: 报告审核人: 报告签发人: 承担单位地址:赤峰市红山区桥北镇红山物流园区公交枢纽站联合大厦B座4楼

电话:0476-8863286 传真:0476-8863186 建设单位:平泉丰盛化工有限公司 法人代表:李国臣

电话:18632436303 邮编:067500 地址:平泉市平泉镇红山嘴村 编制单位:赤峰绿康环境检测有限公司 法人代表:刘金玉 项目负责人:王建新

电话:0476-8863186 传真:0476-8863286 邮编:024000 地址:赤峰市红山区桥北镇红山物流园区公交枢纽站 联合大厦B座4楼1验收项目概况 建设项目名称 平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目 建设单位名称 平泉丰盛化工有限公司 建设项目性质 √ 新建 扩建 技改 迁建 (画√) 建设地点 平泉市平泉镇红山嘴村 环评时间 2017年9月 开工时间 2017年11月 竣工时间 2018年1月 调试时间 2018年1月 环评审批部门 承德市环境保护局平泉市分局 环评报告表 编制单位 河北圣泓环保科技有限责任公司 审批时间与文号 2017年11月13日 申请排污许可证情况 已申请 验收范围内容 新增锅炉脱硫除尘设施 劳动定员及生产制度 本项目不新增劳动定员,每天两班制,每班8小时,年运行3300小时 现场验收监测时间 2018年1月30-31日2018年1月,平泉丰盛化工有限公司委托赤峰绿康环境检测有限公司对该企业新增锅炉脱硫除尘设施项目进行竣工环境保护验收监测.接受委托后,我公司立即展开了工程资料收集和初步现场调查等工作,并在企业的配合下,对环评报告表及批复中提出环境保护措施的落实情况等各方面进行了现场检查,于2018年1月30日至1月31日对平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目工程环境污染物进行了现场监测.

2 验收依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》,2014年4月24日修订,2015年1月1日起实施;

(2)《环境保护部关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》,国环规环评〔2017〕4号;

(3)参照《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》国家环境保护总局环发〔2000〕38号文及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》,2000年2月22日;

(4)《平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目环境影响报告表》,河北圣泓环保科技有限责任公司,2017年9月;

(5)关于《平泉丰盛化工有限公司新增锅炉脱硫除尘设施项目环境影响报告表》的审批意见,承德市环境保护局平泉市分局2017年11月13日. (6)委托书. 3工程建设情况 3.1地理位置及平面布置 本项目位于承德市平泉市红山嘴村,地理坐标为北纬40°58′29.71″,东经118°38′37.65″,项目地理位置图见附图1,平面布置图见附图2. 3.2原有工程 公司现有1台18t/h的糠醛渣锅炉,采用 旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫硫系统 ,治理后经60m高排气筒排放. 3.3 技改工程 3.3.1技改内容 新建改进型石灰-石膏脱硫设施一套,将原有双碱法脱硫设施作为备用. 新建脉冲式布袋除尘器,将原有旋风+布袋除尘维修后作为备用. 厂内现有60m高烟囱一座,内径为2.0m,于2014年6月建成,结构为砖砌无防腐涂层,锅炉烟气偏酸性,对烟囱有腐蚀性,因此,本项目将新建40m高烟囱,材料为碳钢,环氧树脂防腐,对原有烟囱进行封堵,不再利用.原有备用脱硫设施排气孔接至新建烟囱. 将原有锅炉房东南侧的灰渣棚移至锅炉房西北侧. 将现有脱硫循环池当备用脱硫循环池或作为事故应急池使用. 新上环保设施是为了做到一开一备,当其中一套维修时可开启另一套. 项目主要建、构筑物见表3-1. 表3-1 主要工程内容一览表 序号 名称 环评主要工程内容 数量 备注 建设情况

1 现有 现有脱硫系统 维护

1 备用 维护

2 现有除尘系统 维护

1 备用 维护

3 现有烟囱 封堵烟囱

1 封堵 封堵

4 现有炉渣棚 拆除炉渣棚

1 拆除 拆除

5 新建 烟囱 位于脱硫塔上,高40m,碳钢+环氧树脂防腐烟囱

1 新建 已建

6 脱硫系统 改进型石灰-石膏法脱硫一体化设施,占地面积340m2

1 新建 已建

7 除尘系统 脉冲式布袋除尘器,占地面积60m2

1 新建 已建

8 炉渣棚 新建渣棚,占地面积100m2

1 新建 已建 3.3.2主要设备清单 项目主要设备见表3-2. 表3-2 项目主要设备一览表 序号 设备名称 数量 规格或型号 备注

1 喷淋脱硫塔 1台 塔体由碳钢+花岗岩板制作,塔体外壁作改性环氧乙烯基酯喷涂处理 脱硫塔直径φ3000mm,高H=19m 新增

2 循环池 1座 钢筋混凝土结构,内设搅拌器,池体及预处理件做防水和防腐处理. 直径φ4500mm,高H=4000mm 新增

3 循环泵 3台 新增

4 反冲洗泵 2台 对脱硫塔除雾器进行反冲洗(一备一用) 新增

5 石灰粉仓 1座 直径φ2800mm,高H=10m,V=45m3,配单机布袋除尘器 未建

6 脱硫剂制备池 1座 钢筋混凝土结构,内设搅拌器,有效容积6m3,直径φ1800mm,高1800mm 新增

7 自动板框压滤机 1台 处理量:350kg/h;

过滤面积25m2 新增

8 脉冲式布袋除尘器 1台LCDM4-128 新增

9 脱硫电器及自动控制系统 1套 新增

10 废水蒸发器 3台 单台蒸发量3m3/h 利旧

11 事故池 1座20mX1.8m,利用循环池作为事故池 利旧 3.4主要原辅材料、动力及消耗 本项目主要原辅材料及消耗量见表3-3. 表3-3 主要原辅材料消耗表 序号 品名 单位 年耗量 备注

1 石灰粉 t/a

350 外购

4 水m3/a

8000 自备水井

5 电Kw・h/a 96万 厂区内配电站提供 3.5水源及用水量 项目运行依托原厂区供水设施,主要为脱硫剂浆液制备,用水量为8000m3/a,循环水量为418m3/h,脱硫液循环使用不外排. 3.6生产工艺及产污环节图 生产工艺图及产污环节见图3-2. 图3-2 工艺流程及产污环节图 3.7项目变更情况 项目建设变更情况见表3-2 表3-2 项目建设变更情况 序号 环评要求 实际建设 变更原因

1 建设石灰石粉仓,并配备单机布袋除尘器. 未建设石灰石粉仓和单机布袋除尘器.暂时改为袋装库房贮存人力运输、投料. 建设期当地存在运输问题,待问题解决后建设灰仓.

2 -- 在布袋除尘前安装旋风分离器. 为了进一步的增大除尘效率. 本项目其他建设情况与环评无较大变更.

4 环境保护设施 4.1固废、噪声治理/处理设施 4.1.2噪声 来源:主要来源于搅拌器、循环泵、吸收塔及其他设备运行时产生的噪声. 治理措施:采取减震、隔声绿化等. 4.1.3固液体废物 来源:脱硫石膏,锅炉灰渣. 治理措施:脱硫石膏暂存于石膏暂存库,定期外售;

锅炉灰渣暂存于渣棚,定期外售. 4.2其他环保设施 4.2.1环境风险防范设施 本项目产品为糠醛,全部储存于场内糠醛储罐中. 4.2.2在线监测装置 本项目未安装烟尘烟气在........