编辑: 252276522 2015-07-29

6 设计采取的安全防护措施 设计采取的安全防护措施应根据建设项目的特点和建设项目危险和有害因素分析的结果,严格执行现行国家、行业及地方相关法律、法规、标准、规范、规定的要求,基于本质安全设计、事故预防优先、可靠性优先等设计原则,采取具有针对性、可操作性和经济合理的安全防护措施. 6.1 管道 6.1.1 管道设计安全原则 说明管道设计所遵循的原则及主要关注安全因素. 6.1.2 管道本体安全 说明管道本体的安全防护措施,包括强度设计系数、用管选择、主要技术条件、壁厚计算与强度稳定性校核、焊接检验、清管测径试压干燥方案等. 6.1.3 管道敷设安全 说明管道敷设方式、埋深、边坡等安全防护措施. 6.1.4 管道通过人口密集区、规划区等敏感区域安全措施 列表说明管道线路与人口密集区、城镇规划区、重要公共设施、交通设施、军事禁区与管理区及其他重要场所等对象的关系,说明管道的安全情况、措施及评价结论. 表9 建设项目与(人口密集区、城镇规划区等)关系表 序号 位置 对象名称 长度 (m) 最小间距/穿越长度 (m) 设计措施 合法合规性分析 /评价结论

1 2 …… …… 6.1.5 管道通过地质灾害区安全措施 列表说明沿线地质灾害情况及采取的安全防护措施. 表10 主要地质灾害安全措施表 序号 地质灾害类型 起止 桩号 地理 位置 影响线路长度 (km) 采取的 措施

1 危岩和崩塌

2 滑坡3泥石流

4 不稳定斜坡

5 岩溶… 合计6.1.6 管道与公路、铁路、其他油气管道并行与交叉安全措施 说明管道与公路、铁路、其他油气管道并行与交叉采取的安全措施,符合法律、法规、标准、规范情况. 6.1.7 管道与高压输电线路及电气化铁路并行与交叉安全措施 列表说明管道与高压输电线路、电气化铁路等公共设施并行与交叉采取的安全措施. 表11 与高压电力线和电气化铁路并行段统计表 序号 名称 (等级、电压) 所在区域位置 并行范围 并行长度 (km) 备注

1 高压电力线

2 电气化铁路 … 6.1.8 线路截断阀室设置 列表说明沿线阀室的设置情况,备注重要大型穿跨越情况. 表12 管道阀室设置统计表 序号 阀室名称及编号 类型 位置描述 间距 (km) 主要地区等级 (输气管道) 备注

1 2

3 … 6.1.9 管道伴行道路 说明管道伴行道路的设置情况. 6.1.10 管道标识与安全警示 说明管道标识与安全警示的设置情况. 6.1.11 线路设计其他安全措施 以上安全防护措施,应针对项目自身特点,选取典型案例详细说明. 6.2 穿(跨)越6.2.1 河流大、中型穿(跨)越 列表说明河流大、中型穿(跨)越工程情况(见表13). 表13 河流大、中型穿(跨)越工程统计表 序号 河流名称 位置 方式 管道 设计埋深 (m) 长度 (m) 用管 (管径*壁厚) (mm*mm) 穿跨越 工程 等级 备注

1 2 … 选取典型穿(跨)越工程,简述工程地质、水文地质情况、特殊环境条件、地方部门特殊安全要求,设计采用的穿(跨)越方案. 针对管道穿(跨)越工程,除在线路中提及的安全措施外,还应针对具体情况说明其关键构件或危险部位的安全余量、安全系数或额外措施,如管道埋深、工程等级、设计系数等,工程结构或管道在防震、防撞、防冲刷等方面采取的措施,安全防范等级及具体措施,以及在特殊情况下,要求运营单位制定应急预案........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题