(2)根据消防水源、道路情况,选配相应的车(船)、机动消防泵、水带、水枪、灭火器、破拆工具等装备;

(3) 有火警电话和值班人员;

(4)有专职或志愿消防队员. 2.古城镇应设置室外消火栓系统;

古村落宜设置室外消火栓系统,确有困难时,可采用由消防车或机动消防泵、消防水带、水枪组成的移动灭火设施.消防用水可由城镇自来水厂、消防水池及符合要求的天然水源供给;

缺水地区可利用雨水收集池等设施供给.有条件的地区,宜结合地势设置高位水池、水塔. 3.当古城镇、古村落在消防站(点)的保护范围内时,室外消火栓栓口的压力不应低于0.1MPa;

当古城镇、古村落不在消防站(点)保护范围内时,室外消火栓应满足其保护半径内建筑最不利点灭火的压力和流量的要求. 4.室外消防用水量应符合下列要求:古城镇不宜小于500 立方米;

100户以上古村落不宜小于200 立方米;

50-100户古村落不宜小于100 立方米. 5.消防水池应符合下列要求:(1)单个消防水池容量不应小于50立方米,且平时应保持水量;

(2)消防水池应合理分布,除高位水池外,保护半径不宜大于150米;

(3)供消防车或机动消防泵取水的消防水池应设取水口. 6.天然水源作为消防水源时,应符合下列要求:(1)水源充足且能保证枯水期和冬季的消防用水;

(2)设置牢固的取水平台和明显标志.取水平台与水面的距离和高差应能满足机动消防泵取水或最低水位时消防车吸水高度的要求;

(3)供消防车取水的天然水源,应设通向取水平台的消防车道.

四、火灾危险源控制 1.烟囱穿过可燃或难燃屋顶时,排烟口应高出屋面不少于500mm,并宜设防火罩;

烟囱直接在外墙上开设排烟口时,外墙应为不燃烧体且排烟口应突出外墙不少于250mm;

可燃墙体、楼板或屋面板在烟道穿过处的交界面应作不燃处理. 2.柴草、饲料等可燃物堆垛较多、耐火等级较低的连片建筑或靠近林区的古村落,对可能产生明火或火花的部位应采取隔离、监护等防范措施. 3.使用明火、炉灶时,应当有人看护.明火使用完毕后应及时清理余火,余烬与炉灰等应用水浇灭.大风天气不得在室外动用明火. 4.燃放烟花爆竹应远离木结构建筑成片区域和柴草等可燃物成片集中堆放区域. 5.敷设在可燃材料上的电气线路应穿金属管、阻燃套管保护或采用阻燃电缆,且应避开炉灶、烟囱等高温部位;

电气线路应定期检查.导线与电气设备的连接应牢固,不应私拉乱接电气线路,严禁在电气线路上搭、挂物品. 6.电动车不得停放在楼梯间、疏散通道、安全出口处.充电应尽量在室外进行,线路插座应固定敷设,并按照使用说明书的规定进行充电.充电时,周围不得有可燃物. 7.使用油类等可燃液体燃料的炉灶、取暖炉等设备必须在熄火降温后充装燃料.

五、消防安全主体责任 古城镇内的社会单位及文物古建筑管理、使用单位应明确消防安全管理人,建立健全并落实消防安全管理制度,组织落实防火检查、设施维护、宣传培训、消防演练、隐患整改等工作.古城镇及文物古建筑出租房屋用于生产经营的,必须明确并落实租赁双方的消防安全责任.列为文物保护单位的古村落应制定村民防火公约,推行"多户联防"制度,由村民家庭组成联防组,配备必要的灭火器材,轮流值班巡查,互相提醒消防安全,协助扑救初起火灾.