编辑: XR30273052 2015-08-01
深圳市泰和安科技有限公司 作业指导书标题: TX3158紧急启停按钮检验作业指导书 文件编号/版本号: THA-WI-PZ-CP-204/1.

0 生效日期: 拟制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 受控状态: 分发号: 会签栏部门签字部门签字部门签字更改记录现行修订状态 更改单号 更改标记 更改数量 更改人 更改日期

1 目的 指导检验人员对TX3158紧急启停按钮项目进行正确的检验,确保产品质量满足规定要求.

2 适用范围 适用于TX3158紧急启停按钮检验作业指导书的检验(包括首件检验、例行检验).

3 职责 品质部检验员:负责对TX3158紧急启停按钮求检验的项目进行检验,确保TX3158紧急启停按钮的检验数据准确有效. 检验程序 产品检验项目见下表. 表1 检验项目 序号 检验项目 抽样方法 判定规则 方法及要求

1 外观及主要部件检查 全检 若有一项不合格, 则判该产品不合格. 按5.1.1条进行

2 基本功能检测 按5.2条进行 5.检验要求与检验要求 5.1首件检验 对产转交的首件产品进行检验,检验项目如下: 5.1.1外观及主要部件检查 5.1.1.1检验设备:无5.1.1.2检验方法及要求:目测 a.紧固部位无松动;

b.文字符号及标识:文字、符号以及标识粘贴应清晰、正确;

c.外观无腐蚀、涂覆层无脱落和气泡现象;

d.表面无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤;

5.1.2基本功能检测 5.1.2.1检测工装设备:万用表、手持电子编码器、TX3042B气体灭火控制装置 5.1.2.2检验方法 a.用手持电子编码器对TX3158紧急启停按钮进行编码,使其地址为41-45号;

b.将TX3158紧急启停按钮总线接到TX3042B气体灭火控制装置的总线上,总线没有正负之分,气体灭火控制装置开机,登录完成后,可查询TX3158紧急启停按钮登录点数为1,当控制装置处于自动状态,则TX3158紧急启停按钮自动灯亮,手动灯灭,当控制装置处于手动状态,则TX3158紧急启停按钮手动灯亮,自动灯灭;

c.控制装置处于监控状态,用万用表测输入电流,输入电流小于3mA;

d.长按TX3158紧急启停按钮约1~2S,红色启动灯亮,且控制装置处于启动状态并伴随有倒计时声音,此时用万用表测得其输入电流应小于7mA,倒计时结束前按下停止按钮,红色停止灯亮,启动灯灭,松开停止按钮,停止灯灭;

e.将TX3042B控制装置复位关机,拆下TX3158紧急启停按钮总线并紧固总线端子,进行下一个检验;

5.2例行检验 5.2.1例行检验项目:按5.1.1~5.1.2执行;

5.3判定规则 5.3.1满足检验项目所有要求,判定合格;

不满足检验项目要求的,判定不合格;

5.4不合格品处理 5.4.1对检验中发现不合格张贴"不合格"标识,且隔离暂存于"不合格"区域,并在《产品检验(维修)记录表》中记录不良现象;

5.4.2填写《产品检验(维修)记录表》通知相关部门进行返工/返修.检验员对返工/返修后的不合格品再进行逐项检验,确认合格后方可放行,并填写相应检验记录,具体依《不合格品控制程序》执行;

5.4.3达到停线标准的按《产品停线作业指导书》执行;

6相关支持性文件 《不合格品控制程序》 《停线通知单》 7相关记录 《产品检验(维修)记录表》 《停线通知单》