编辑: hys520855 | 2015-08-03 |
积算仪的瞬时压力、温度、流量等示值与正常电压下示值相比,变化值不得超过基本误差的一半. 5.3 采样周期 积算仪的流量信号采样时间应不大于2s;
压力、温度采样时间应不大于5s;
介质组分或物性参数的采样时间应不大于15min.
6 通用技术要求 6.1 常规技术要求 6.1.1积算仪应有详细的使用说明书,说明书上注明适用流量计(传感器)的种类、输出信号的类型、调校方法、操作步骤、适用介质及是否带有温度压力补偿及其他功能,提供引用的标准或计算依据. 6.1.2 积算仪外壳、铭牌、接线柱应经过良好的表面处理,不得有镀层脱落、锈蚀、划伤、沾污等缺陷.显示部分文字、数字、符号、标志应清晰鲜明、无重叠,仪表显示亮度均匀,不应有缺笔划等现象. 6.1.3 仪表铭牌应有制造计量器具许可证标志及厂名、型号、编号、准确度等级、出厂年月等. 6.1.4 仪表流量系数(密度、传感器系数等)的有效数字应不少于4位.瞬时流量显示应有足够的分辨力,累积流量显示位数不少于6位. 6.1.5 本规程推荐气体体积流量计量的标准参比条件和发热量测量的燃烧标准参比条件均为绝对压力101.325kPa、热力学温度293.15K.也可采用贸易合同约定的压力、温度作为参比条件. 6.1.6 传感器传输信号为数字信号的应提供相应通讯协议和软件. 6.1.7 小信号切除 允许有小信号切除,配套传感器为标准节流装置的切除点应不大于设计工况下最大流量的8%,配套传感器为其他类型的切除点应不大于设计工况下最大流量的5%. 6.1.8 绝缘电阻 在环境温度为(15~35)℃、相对湿度(45~75)%、大气压力(86~106)kPa条件下,各端子与外壳之间绝缘电阻不小于20MΩ. 6.1.9 绝缘强度 试验环境条件同6.1.8条,其各端子之间及与外壳之间施加表2所规定的试验电压,保持1min,不出现击穿或飞弧现象. 表2 绝缘强度试验适用试验电压表 仪表端子电压公称值(V) 试验电压(kV) ........