编辑: 会说话的鱼 2015-08-08
三相机井电表使用说明书地址:唐山市路北区创业服务中心211号

电话:0315-5100610 传真:0315-2590559

网址:http://www.

ouleok.com E-mail:[email protected]

1、工作原理及用途 IC卡机井收费控制器用于多个用户共同使用一个电表进行机井灌溉的场合,每个用户一个IC卡,插上IC卡开始用电,拔出IC卡停止供电,用电量记录在各自的IC卡中,一个控制器可供多个IC卡使用. 控制器平时处于拉闸断电状态.当用户插上IC卡时,控制器自动读取卡中用电信息并合闸供电.在供电过程中,电表每走1kWh(度)电量,卡中剩余电量减1,并在显示窗中显示.用户用电完毕,拔出IC卡,控制器拉闸断电,卡中电量可在下次使用.在用电过程中,当卡中剩余电量为0时,控制器拉闸断电,用户需再次购电方能使用. 控制器必须外配交流接触器或者空气开关进行机井水泵的启停控制.

2、产品分类 ZSJ-1: 常开继电器,单头采样,380V供电,配合交流接触器使用. ZSJ-3: 常开继电器,三头采样,380V供电,配合交流接触器使用. ZSJ-1S: 常开常闭(双触点)继电器,单头采样,380V供电,配合交流接触器或空气开关使用. 注:

1、单头采样表示适合一块三相机械表或一块三相电子表;

2、三头采样表示适合三块单相机械表或三块单相电子表;

3、220V供电的产品可订制.

3、接线说明 ZSJ-

1、ZSJ-3及ZSJ-1S配合交流接触器接线图 ①、

1、4端接380V,提供控制器工作电源,功耗小于1.5W. ②、没有用户用电时,继电器不动作,

1、3端处于断开状态. ③、当用户插卡用电时,继电器动作,

1、3端处于闭合状态. ④、当卡中剩余电量为0 或拔卡停止用电时,断电器恢复,

1、3端处于断开状态. (2) ZSJ-1S配合空气开关接线图 ①、

1、4端接380V,提供控制器工作电源,功耗小于1.5W. ②、没有用户用电时,继电器不动作,

1、3端处于断开状态,

1、6端处于闭合状态. ③、当用户插卡用电时,继电器动作,

1、3端处于闭合状态,

1、6端处于断开状态. ④、当卡中剩余电量为0 或拔卡停止用电时,断电器恢复,

1、3端处于断开状态,

1、6端处于闭合状态.

4、使用步骤 (1)、控制器参数设置 控制器使用前,需要用设置卡对控制器进行参数设置,设置卡可由管理部门用管理机写成.设置卡中含有控制器编号、电表常数及功能设置号.将设置卡插入控制器的插卡口后,控制器依次显示:控制器编号 b=**** 、电表常数 C=**** 、总购电量 P=0 、总用电量 F=0 ,功能设置号 Fo=XX ,控制器参数即设置完成. 控制器不同的功能由设置卡中的功能设置号Fu来实现,功能设置号从0到31,产生32种功能,设置卡中的设置值,插入设置卡卡后以 Fo=XX 显示,也可用检查卡查看.功能的具体说明见下表: Fu值 拔卡延时断电为: √ 不选为: 拔卡立刻断电 无采样不拉闸为: √ 不选为: 无采样自动拉闸 限制电量为: √ 不选为: 不限制电量 电子表为:√ 不选为: 机械表 无采样延时拉闸时间 5分钟为:√ 不选为: 20分钟

0 √

1 √ √

2 √ √

3 √ √ √

4 √ √

5 √ √ √

6 √ √ √

7 √ √ √ √

8 √ √

9 √ √ √

10 √ √ √

11 √ √ √ √

12 √ √ √

13 √ √ √ √

14 √ √ √ √

15

16 17 √

18 √

19 √ √

20 √

21 √ √

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)