神头第二发电厂循环水余热利用热网首站1增容改造工程设备(热网(循环水泵、疏水泵、补水泵)、余热循环水除污器、80m3热网闭式压力疏水箱、热网加热器)采购及服务澄清通知 各投标人: 根据山西双良再生能源开发利用有限公司要求对神头第二发电厂循环水余热利用热网首站1增容改造工程设备(热网(循环水泵、疏水泵、补水泵)、余热循环水除污器、80m3热网闭式压力疏水箱、热网加热器)采购及服务(项目编号:GMET-2012052)的澄清通知如下: 本次招标原招标货物一览表: 包号 名称 规格 单位 数量 交货期 包1 热网循环水泵 流量:3600t/h流量 台32012.

6.30 扬程:90m 包2 热网疏水泵 流量:350t/h 台12012.6.30 扬程:118m 热网补水泵 流量:60t/h 台22012.6.30 扬程:80m 包3 余热循环水除污器 4000t/h;

入口水温:45(C;

入口工作水压≤0.6MPa;

连接管接口尺寸Ф920*10 台12012.6.30 包4 80m3热网闭式压力疏水箱 有效容积:80m3 设计压力:0.5MPa(g) 工作压力:0.1MPa(g) 设计温度: 150℃ 工作温度: 100℃ 设备工作凝结水量:650t/h 设备外型尺寸: 直径:3.2m 总高:3.7m总长度:≤11m 套12012.6.30 包5 热网加热器 卧式、U形管式或其它型式 加热器额定换热量:80 MW 水侧工作水量:1140 t/h 加热器进口循环水压力:1 Mpa 循环水进口温度:60℃ 循环水出口温度:120℃ 加热蒸汽压力(绝压)/温度:0.35~0.5 /(263)MPa.a/℃ 凝结水温度:70℃ 加热蒸汽流量:107 t/h 台22012.6.30 现招标货物一览表变更如下: 包号 名称 规格 单位 数量 交货期 包1 热网循环水泵(只泵头,不带电机) 3400t/h,88m,120℃,入口压力0.4MPa(g)输送热网水,电机转速1480r/mn 台32012.6.30 余热水循环泵 3050t/h,30m,45℃,入口压力0.2MPa(g)输送余热循环水 台12012.6.30 包2 热网疏水泵 350t/h,118m ,100℃,入口压力0.1MPa(g)输送凝结水 台12012.6.30 热网补水泵(变频调速) 60t/h,80m,20℃,入口压力0.1MPa(g)输送软化水 台22012.6.30 热网疏水泵 250t/h,125m,110℃,入口压力0.15MPa(g)输送蒸汽凝结水水 台42012.6.30 排汽加热器凝结水泵 40t/h,50m,100℃,入口压力0.05MPa(g)输送蒸汽凝结水水 台32012.6.30 包3 余热循环水除污器(自动反冲洗) 4000t/h,入口工作水压≤0.6MPa,设计压力1.0MPa ;

连接管接口尺寸Ф920*10,过滤精度2.5mm, 台12012.6.30 热网循环水除污器 7500t/h,入口工作水压≤1.0MPa,设计压力1.6MPa;

连接管接口尺寸Ф1020*14,入口水温60℃,过滤精度3mm 台12012.6.30 余热循环水除污器 4000t/h,入口工作水压≤0.6MPa,设计压力1.0MPa ;

连接管接口尺寸Ф920*10,过滤精度2.5mm 台22012.6.30 包4 热网闭式压力疏水箱 有效容积80m?,设计压力0.5MPa(g), 工作压力0.1MPa(g) ,设计温度150℃,工作温度100℃,设备工作凝结水量650t/h 套12012.6.30 热网闭式压力疏水箱 有效容积80m?,设计压力0.5MPa(g), 工作压力0.1MPa(g) ,设计温度150℃,工作温度100℃,设备工作凝结水量750t/h 套12012.6.30 包5 热网加热器(卧式) 80MW,水侧流量1140t/h,进出口温度60/120℃,设计压力1.6MPa,设计温度140℃,水侧压力降 m;

蒸汽压力0.35~0.5MPa,蒸汽温度263℃,凝结水温度70℃,蒸汽流量107t/h,设计压力1.0MPa,设计温度300℃ 台22012.6.30 汽动泵排汽加热器 25MW,水侧设计流量1350t/h,进出口温度60/70~80℃,设计压力1.6MPa,设计温度80℃;

设计蒸汽侧压力1.0MPa,设计温度300℃,流量30~35t/h,凝结水温度70℃ 台32012.6.30 热网加热器 130MW,水侧流量1900~3200t/h,进出口温度60~85/120℃,设计压力1.6MPa,设计温度140℃;