扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 321014161-(2014)878 项目名称:宝应县安宜镇郭村安置小区34#、35#、41#、42#及配套公建(电气变更) 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2014年11月6日 江苏省建设厅制 宝应县安宜镇人民政府: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的宝应县安宜镇郭村安置小区34#、35#、41#、42#及配套公建(电气变更)项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.【回复意见格式见"http://www.yzkzb.com/ 下载中心--表格下载--审查意见回复单】 二O一四年十一月六日 (审查机构公章) (附1页审查意见) 项目概况 项目名称 宝应县安宜镇郭村安置小区34#、35#、41#、42#及配套公建(电气变更) 建设单位 宝应县安宜镇人民政府 项目地址 宝应县 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2014-10-30 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 江苏筑原建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. (电气)专业审查意见

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处:

(三)设计深度及其它:

1、缺部分疏散通道上防火门的信号反馈设计.(34#35#)

2、A类系统应设家用火灾报警控制器,且家用火灾报警控制器应将相关信息传输至消防控制室火灾报警控制器.

3、220V的连锁控制线与其他线路桥架内敷设时应隔板分开敷设.信号总线应采用既阻燃又耐火的线缆.

4、消防广播功放的电源引自哪里应有具体变更内容. 设计人 崔永东 专业负责人 戈晓军 周青 审核人 戈晓军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 认定证书号 10161-E1003 日期审查人 认定证书号 2014.11.6 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计

0 条.

三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一四年十一月六日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.