2、洁净门及洁净窗 2.1洁净门结构要求: 2.1.1结构和设计达到双面完全平滑连接 2.1.2圆滑的门框和门体铝合金型材设计 2.1.3门框三边使用密封胶条和门底自动升降密封条, 保证门体系统的气密性 2.1.4 门体为整体生产产品而非现场拼装 2.2洁净门材料要求: 2.2.1门体和门框的厚度50mm 2.2.2门框材料环氧喷塑表面的铝合金型材50mm厚2.2.3门页材料0.5mm 彩钢板门体三边包铝合金框 2.2.4门页的材质颜色可选:宝蓝色密胺树脂板面层门板,抗冲击、耐摩擦 2.2.5门体夹芯材料玻镁板 2.2.6人流更衣路线单开门的规格为800*2000mm,其余为900*2000mm,双开门的规格为1200*2000mm.人员疏散安全门为1200*2000mm钢化玻璃落地常闭门 2.2.7观察窗双层5mm 钢化玻璃四角圆角中空窗,与门板平滑连接(双层窗四角圆角半径100mm) 2.2.8密封胶黑色硅胶密封窗和板之间的缝隙 2.2.9铰链洁净室专用铝合金铰链,无螺丝外露 2.2.10门框密封条门框三边橡胶密封条 2.2.11门底密封条可选门底部自动升降密封条,门底缝8mm 2.2.12门锁肘压锁,避免手部接触污染 2.2.13互锁系统部分暗藏式电子互锁系统 2.3 洁净窗结构要求: 2.3.1双层玻璃避免结露 2.3.2在单独的环境生产,避免空腔内集尘 2.3.3与墙面平滑连接 2.3.4预装在墙板内,避免现场安装 2.4洁净窗材料要求: 2.4.1双层5毫米厚夹胶玻璃 2.4.2窗厚度50mm 2.4.3墙板上窗四角圆角半径150mm 2.4.4门板上窗四角圆角半径100mm 2.4.5窗台、窗框均作斜面和密封处理,做到平整、光滑. 2.4.6实验区两条外走廊内侧土建墙体保留地面起1.2米土建窗台外,上部的土建墙体打凿拆除后,根据实验室重新规划设计,重做铝合金推拉窗.土建墙体扇灰及油漆.
3、吊顶天花 3.1铝质扣板天花:贵重仪器室、冻干室、公共洗涤室、细菌室准备区、细胞室准备区的吊顶天花做普通铝质扣板天花. 3.1.1 铝质扣板天花采用600*600*0.8mm高级塑料粉末喷涂铝质扣板及600mm宽条形铝质扣板,具有表面防腐处理、防火、防潮、耐酸碱、抗污染、易折装和耐擦洗特点.为以后管线维护,空调、排毒系统管道检修等提供方便. 3.1.2天花安装采用M8膨胀螺栓在顶板上固定,吊杆采用φ8 钢筋加工.主龙骨间距一般为1000mm,龙骨接头要错开;
吊杆的方向也要错开,避免主龙骨向一边倾斜.用吊杆上的螺栓上下调节,保证表面平行一致,待水平度调好后再逐个拧紧螺帽,开孔位置需用大龙骨加固.施工过程中注意各工种之间配合,待顶棚内的电气、供水、排水、风口、灯具、消防管线等施工完毕,并通过各种试验后方可安装面板.饰面板上的灯具、烟感器、空调、风口等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密,必要时可用中性硅硐玻璃胶密封.吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求,待室内清理完毕后才可撕去扣板天花表面保护膜. *3.2彩钢板天花:设计装修区域内除吊顶天花安装铝质扣板天花之外的为玻镁彩钢板天花. 3.2.1实验室装修区域采用与隔墙同样材质的50型白灰色企口玻镁夹芯彩钢板,基板厚度δ=0.476mm作为吊顶天花.彩钢板吊顶天花为上人型. 3.2.2 顶板之间的连接方式全部采用顶板四周凹槽(四雌)与金属暗吊梁插接的方式,吊杆为镀锌通丝,材质为热轧钢材.板与板之间的缝隙小于4mm, 所有缝隙用密封胶密封.所有的开孔均预埋加强筋,预先开孔. 3.2.3 根据吊顶平面布局单独排版设计,定制. 吊顶高度为:实验室区域主体吊顶天花高度为2.5米,准备区因房间面积相对较大,彩钢板吊顶天花高度为3.0米,实验室外走廊铝扣板吊顶天花高度为3.0米.