编辑: 星野哀 | 2015-08-17 |
第一章 编制依据 本工程施工组织方案依据成都XXXX公司批准表 2006-3-A133# ,成都XXXX公司06824 号设计图,《城镇燃气输配工程施工验收规范》CJJ33-2005,《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98,《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-95,《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94-2003.
第二章 工程概况 本工程为:成都XXX公司民用燃气工程 用气地点:锦江区XXX路 本工程共安装民用户425户,每户安装双眼煤气灶及热水器各一台,J2.5煤气表各一只. 本工程接管点在庭院外已建中压燃气管PEde110上,接管采用电熔异径三通PEDn110/90,接管管径为PEde90,接管后,在庭院内安装调压柜JE―250D一台,调压柜前安装PEDn90球阀井一座.
第三章 施工运行计划
一、工期目标 本工程工期根据业主要求及时制定施工计划,按需要调整工期,保证按时、按质完成.
二、进度计划 根据工程特点室外、室内同步施工.设置主要进度控制点,通过对各主要进度控制点的有效控制来实现本工程工期目标.
第四章 人员、设备计划
一、人员配置 项目经理:
电话: 项目技术负责人:
电话: 项目质检安全员:
电话: 焊工:
电话: 工长:
电话: 项目经理、技术质检、现场安全员、电焊工、PE焊工、管道安装工必须持证上岗.
二、机具设备计划 1.PE管对接热熔焊机 PBF160ASDR11 1台2.PE管电熔焊机 PFSA 1台3.电焊机 ZX7-200 1台4.套丝机 TQ80-D 1台5.套丝机 TQ50-AE 3台6.电锤 5把7.抽水机 DN50 2台8.空压机 BH 12/7 1台
第五章 施工技术措施
一、户外工程
1、管道运输 本工程按设计及市煤气总公司[2001]61号文件精神,使用亚大塑料制品有限公司管材及相应热熔、电熔管件SDR11 PE
160、PE110 管道及管件在运输过程中,应注意保护管外壁,采用尼龙带捆绑,并平放在车厢内.运输过程中需专人护送,如超长虚设超长运输标志.装时严禁摔、碰、撬,以免机损坏管外壁,管口两端均应封堵.
2、管沟开挖: (1)开挖前根据设计图纸按设计高程用水准仪确定开挖深度.结合现场土质情况确定边坡系数,算出管沟开口宽度,放出管沟开挖上口边线和沟底边线,撒白灰标识.同时,向操作人作好管沟断面、堆土位置、地下隐蔽工程分布情况以及施工要求等交底工作. (2)本工程采用人工开挖、沟槽开挖应按施工布置顺序分段进行. (3)开挖完成后,应及时做好施工记录,会同监理检查验收,不符合要求的应及时整改,验收合格后及时办理交接手续. (4)PE管沟边对接完成后,在确保沟槽符合要求后下管. (5)管沟回填 管道安装分段结束并检验合格后,应及时下管回填,下管前必须清沟,回填至管顶以上0.3m处铺设踪迹带,踪迹带应平放于管道正上方,并将警示字样向上.对于回填后多余土方及时用汽车运出施工现场至指定的弃土堆场. (6)吹扫、强度试压、气密性实验 1.吹扫、管道强度实验、气密性实验,均使用压缩空气进行.进入PE管的压缩空气温度应不高于40℃.吹扫压力应不低于0.3Mpa不高于0.6Mpa,主管及各支管口均应反复多次吹扫,以白纸挡气流不污染为合格. 2.中压强度实验压力0.6Mpa稳压1小时;
低压为0.3Mpa稳压1小时,经仔细检查无泄漏为合格. 3.气密性实验应在回填后进行,中压实验压力为设计工作压力的1.15倍,即0.46Mpa稳压后24小时无泄漏为合格;