6、给排水设计 给水系统 本项目不设置洗衣房以及锅炉房,无洗衣以及锅炉用水,主要用水为老人及员工用水以及绿化用水和不可预见水量. 表1-3 项目用水量 用水类别 用水标准 数量 用水量(m3/d) 生活用水 160L/人・d 1600人(含工作人员)

256 绿化用水 2L/ m2・d 7264.5m2 18.75 不可预见水量 按总用水量的10%计/27.48 总计 302.23 给水管网接自城市供水管网,进口外设计量水表,且表后设 倒流防止器 . 给水系统为生活、消防共用给水系统,根据《建筑设计防火规范》,供水管道可采用枝状布置,管径小于DN80mm时,采用钢塑复合管,丝扣连接;

管径大于或等于DN80mm时,采用管内壁涂塑球墨给水铸铁管,橡胶圈接口.并设支墩. 排水系统 本工程采用雨污分流制排水的管道系统.在本项目废水可进入新港污水处理厂前食堂废水经隔油池处理后混合其他生活废水经化粪池处理后进入二期建设(位于项目二期用地范围内,二期进行建设)的污水处理设备处理,达《污水综合排放标准》(GB8798-1996)中一级标准后外排;

在可进入新港污水处理厂后可直接经隔油池、化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8798-1996)中三级标准外排进入市政污水管网,之后进入新港污水处理厂进行处理. 消防系统 本项目消防车道分中心路、组团路、宅间路三级,中心路宽度>

9米,组团路4米、消防车道的转弯半径为12米,坡度控制在3%以内.消防扑救可靠近建筑任一位置. 根据有关消防规范,室内、室外均按标准配置消火栓系统.室外从地块两侧引入两路DN200水源,在室外连接成环,环上设置室外消火栓,其间距不大于120米.主楼内在消防电梯前室设有消防栓,其它各层平面在走廊或楼梯附近按一定的保护半径布置消火栓,并设有启泵按钮和信号指标灯.灭火器采用手提式泡沫灭火器,按要求均布置在大楼中.大楼设火灾应急照明和疏散指示标志.可满足消防要求.

7、电气设计 ⑴本设计所选照明灯具为荧光灯和节能灯,荧光灯须配电子镇流器,功率因数不小于0.9. ⑵楼梯及走道采用节能自熄开关,外场道路灯采用定时控制. ⑶10/0.4kV 变电所内变压器采用新型低损耗干式变压器,低压侧功率因数补偿到 0.92以上. ⑷项目采用双回路供电,不设置发电机房.

8、通风及空调设计 通风系统 项目设置中央空调系统.每栋选用两台约克冷机,效率高,噪声低,制冷综合性能系数满足《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2008 的规定.单台制冷量3868kw,输入功率698kw. 防排烟系统 楼梯间、走廊可利用敞廊或外窗自然排烟;

各卫生间均设吊顶式通风器(带止回阀)将气体排入竖井,通过竖井于屋顶集中排放.排风竖井均为双风道防回流的形式.

9、设计要求 在老年公寓的建筑设计中,有很多方面是与普通公寓不同的,也是需要完善和规范的,比如:在高级老年公寓中,各个功能空间的大小必须控制.因为老年人在生活中,虽然衣食无忧,可是在心理上容易产生孤独感,过大的空间容易使得老年人产生空荡荡的孤独感;

同时使用空间也不能过小,因为老年人在生活中,行动是很不方便的,例如下蹲,下蹲后站立,弯腰,爬高等等.过小的空间会增加这种局促感,会使得老年人觉得很压抑,很不方便. 因此老年公寓在设计中要把握几个尺度: 第