编辑: 黑豆奇酷 2015-09-30

冬季主导风向为西北风;

冬季平均风速:4.4m/s. 监控中心监控系统技术规范 4.1 概述 本工程的热网监控系统,实现对7座换热站工控机系统更换为PLC新系统,并实现的远程监测和远程控制功能.本工程已设置监控中心一座,软件系统采用组态软件.现需将采集的数据接入现有的监控中心中以便检测和控制.引进水力计算和全网平衡自动调节技术,解决管网水力失调问题,降低热网单耗. 该热网监控系统包括热网SCADA系统及相应的通讯系统.它将实时、全面的了解整个热网的运行情况,监视外网最不利点的压差. 4.2监控系统供货范围 供方应按照规范要求,对热网监控系统进行软件编程,并通过测试、调试,利用VPN通讯网路(要预留GPRS通讯方式),实现与各换热站的远程数据监测和监控功能,实现全网平衡优化调度,实现各热力站无人值守,并提供相应的技术服务、文件和培训. 本供货范围规定了热网监控系统在供货、安装、调试各阶段所需的全部设备与要求的工作内容.尽管标书中不一定指明,但也认为属于供货范围. 包括在供货范围内 指包括在供货总价内. 热网监控系统应能在本标书规定的各种工作条件下运行.供方应保证该系统的各部分协调工作,最终形成一套完整的功能齐全的热网监控系统. 供货范围的每项工作包括软件需单独报价,并包含在总价中.监控中心硬件设备利旧. 4.2.1供方的工作 下列主要项目包括在供方的供货范围中: ・热网监控系统(软、硬件) ・备品、备件 ・运输和安装 ・调试和试运行 ・文件 ・培训 4.2.2热网监控系统设备 供方应保证热网SCADA系统与换热站远程终端站RTU的通讯功能.除另有说明外,在投标总报价中,供方应包括连接在网络上的所有设备. 1)热网监控系统的软件编程,完成要求设备的组态,并完成要求的所有功能.(包括管网水力平衡和热量平衡功能) 2)网络通讯 该部分包括将热网监控中心与远程终端RTU系统组成虚拟局域网的通讯网路设备,该部分VPN网络及设备主要由当地网络运行商完成完成,但供方应与通讯部门合作共同完成所需要的通讯网络.针对个别换热站无法实现有线通讯方式,因此,投标方应预留无线通讯方式接口. 3)换热站远程终端RTU 供方应与换热站电气自控系统密切配合,在监控中心实现对各换热站的远程监控,最终完成各热力站自动控制、全网平衡、无人值守运行. 4.3 热网监控中心的功能 4.3.1主要性能指标 系统可用率: 不小于99.9% 平均故障间隔时间(MTBF): 不小于20000小时 动态画面响应时间:不大于2秒 遥控、遥调正确率:不小于99.99% 遥控、遥调命令传送时间:不大于4秒 遥测信息传送时间:不大于3秒 遥信变位传送时间:不大于2秒 整个系统对时精度:不大于1ms 各CPU的平均负荷率: 正常时(任意30min内): 低于40% 网络正常时(任意30min内): 低于20% 网络事故时(10s内): 低于40% 4.3.2 投标方控制策略描述 对于本控制系统,投标方在投标文件中应给出详细的控制方案,该控制方案至少要包括以下与工艺系统有关的内容: A、应能最大限度的消除热力站中的水力失调,提供其控制策略和控制方案及措施,并且说明所达到的程度. B、应能保证热网安全、可靠、最大节能的运行,提供具体的措施及实现仪表自动化后节能的具体指标. C、应具有能耗、水量统计、计算功能,说明具体的能耗统计方法,并且可以自动绘制实时的水压图,以便掌握各管段的阻力系数. D、应能对热力站中的主要故障进行报警,例如,停泵、漏水等等. E、结合热源与热网的关系,论述如何实现一次网的质、量双调. F、对间供热力站按以下两种控制方案进行论述: 1)、按面积收费法 2)、按热量收费法 以上两种收费方法应能任意、可靠的转换. 一次侧的控制要能按以下的控制方式调控 ----采用质调方式 ----采用量调方式 ----采用质、量综调方式 并且,可以做出事故分析、事故预测、供热需求预测. 二次侧的控制要能真正实现量调节,达到节能效果. G、应该给出详细的控制策略描述,一次侧控制方式为均匀性控制,二次侧如温差控制、定流量控制等.投标方应在方案中说明针对本项目拟采用的控制策略. 4.3.3主要功能 热网SCADA系统为1个热网监控中心与若干个远程终端站(RTU)组成的网络系统.主要完成对各站的数据采集和分析处理功能,并对远程终端站做出控制指导,保证整个系统在平衡的状态下安全、稳定、高效节能运行. 4.3.3.1数据采集和控制 热网监控中心集中控制功能必须实现全网平衡控制功能和室外温度―二次供水温度控制功能两个模式,并可实现无扰动切换. 热网监控中心通过虚拟的ADSL通讯网络对远程终端站(RTU)的运行数据和运行状态进行远程实时采集,应保证采集的数据与远程终端站的数据保持一致,并实时更新数据库,并每隔5分钟将运行数据存入历史数据库. 在进行数据采集和控制时不需要执行任何附加的应用程序.当系统在线运行时,应能够对系统所有的部分进行组态而不影响其他通道的数据采集和控制.特别提出的是,任何节点不得通过重新启动来完成数据库的更新. (1)组态 数据通讯驱动程序由具有最高操作级别的工程师在线进行组态.组态必须有权限识别. (2)通讯 SCADA系统应能与供方所提供的远程终端装置通过通讯公司建立的通讯网络进行通讯. 如果有足够的级别授权,操作员应能从任意一个操作员站(包括远程连接站)读出、操作和分析所有的数据. 一旦对控制设备组态并使之投入使用,系统应能自动开始在后台进行对该设备的诊断扫描,以保证对系统通讯的监测与任何数据采集扫描相独立. 系统对从所有的设备采集来的数据进行数据完整性检验.一旦接收到无效的数据或者通讯时间溢出信号时应重发,若3次失败,系统将产生一个该次通讯错误的记录.系统能通过该通讯监测表的结果给出报警信号,通知操作员有故障的设备或通道.通讯的统计情况应在系统的标准显示画面上显示,并能在报表中或用户定义的显示画面中输出. 当通讯线路故障导致通讯中断无法采集数据,应在通讯线路恢复正常后,保证数据采集自动恢复正常. (3)数据采集 系统应支持下列数据采集方式: ・周期性扫描 ・异常报告 从若干个远程终端站(RTU)到监控中心的数据完整性是非常重要的.数据传输的结构应是严密而完整的,这样任何有疑问的数据都将在操作员处醒目的显示.不允许使用诸如DDE等协议向操作员站传输数据. 监控中心应能采集到以下参数远程终端站(换热站)RTU的数据. 从控制器所列出的所有需要的参数进行数据采集. (4)设备控制 从操作员站发送到控制设备的指令应采用先写后读的方式以保证指令的完整性.如果发送指令后读到的确认信号显示控制动作失败,操作员应接收到一个控制失效报警.操作员可以对控制失效信号的优先级组态. 主要对换热站进行设备控制,所谓进行控制只是在监控中心修改所需要的参数,并远程下载到各控制器RTU,仍由就地的控制器进行独立控制,只有具有最高权限的操作员才能进行如下控制,原则上在就地控制器上能设定或修改的参数都应在监控中心进行修改或设定,并应具有所有控制回路的专用监控画面. 4.3.3.2操作员界面显示 系统应提供用于操作数据和非正常情况下有效通讯的操作员界面.重要的区域,如报警图标应一直显示.该界面应提供一系列的标准显示画面,用于组态和浏览SCADA系统.这些标准画面独立于用户和过程画面之外. 操作员界面应在Windows 操作环境中运行.在不同的运行环境中,该界面保持一致的外观. 该界面是交互的,全图形化的和基于图标的.图形支持至少256种颜色和1280*1024的分辨率. 为减少操作人员的培训,该界面应基于视窗形式.为使常用的操作简单易行,标准显示画面和用户定义画面上应具有标准的工具条图标和下拉式菜单.同样,不需要组态也可以使用标准的功能键实现常用的功能. 系统应提供HELP文件来帮助指导操作人员.操作员界面应能以局域网形式与系统服务器相连. 操作员应能监视到以下画面: (1)外网系统供热区域各站点分布画面显示: 应能利用电子地图,标示各换热站站点的位置,每站点应具有基本的运行参数(压力、温度、流量)显示,通过点击各站点图标即可进入换热站流程图画面. (2)各换热站流程图画面显示: 具有换热站基本流程图画面显示,换热站所有相关的运行参数显示及相应的控制操作功能,每个控制回路都应有调节显示的画面,控制功能应具有自动/手动操作模式,功能实现应直观、方便、简单. 正常数字、异常数字及超限数字显示应具有颜色变化功能. (3)监测通讯通道画面: 显示监控中心计算机之间,监控中心与远程终端站之间的通讯状态,若发生故障能显示故障状态. (4)注释功能 每个站点都有专门的信息窗口,能够显示本站点的供热性质、供热区域、设计/实际供热面积、建筑类型、供热形式. 所有的过程对象都配有注释功能,与该过程对象有关的信息都收集在注释表里,同时也能存放过程对象新出现的信息.该信息具有权限的操作员可以进行修改. 操作员留言板:当班的操作员留言后,下一个值班的操作员可迅速的获得留言信息. (5)水压图显示 该系统应绘制各热力站的一次网动态水压图.水压图用于显示沿线的供、回水压力,通过此图,可得出管线的压力损失,确保系统部件的保护处于最佳状态. (6)实时和历史报警画面 为了让操作人员迅速而精确的得到过程中异常情况的信息,该系统应支持完善的报警检测和管理功能,应具有专门的实时和历史报警画面.具体报警参数参见附表: 1)报警信息种类 系统将支持下列报警类别: ・过程值高限 ・过程值低限 ・过程值超高限 ・过程值超低限 ・偏差值高限 ・偏差值低限 ・变化率 ・系统报警 ・传感器故障(明显低于正常值报警) 在以点为基础的点组态过程中,应能将上述类别中的任意四种报警附加到任意一个模拟点或累积点. 2)报警优先级 系统应支持至少四种报警优先级: ・紧急、高、低、日常 每一个点所设定的每一种报警都应为上述优先级中的一种.紧急、高、低优先级的报警应显示在系统报警摘要中.日常优先级的报警只记录在系统的打印记录和事件数据库中. 上述任意优先级的报警都应能激发声光警报.操作员站应能应用多媒体技术,如wav文件和声效卡来提供反映实际情况的报警.一旦操作员在报警警报激活后预先设置的时间内没有动作,系统应能激发相应的动作. 3)报警处理 一个指定了某一类报警的点,一旦报警发生,将发生下列情况: ・系统将根据最近的时间(秒)把报警信号及点的名称、报警类型、优先级、点的描述、新值和工程单位记录在事件数据库中. ・任何包含该报警点的标准画面和用户定义画面中,该报警点的过程值将变为红色并闪烁. ・低、高和紧急优先........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题