编辑: 飞翔的荷兰人 | 2019-08-01 |
1 浙江禾本农药化学有限公司
1、未对员工开展专项的工艺危险性及应急安全教育
2、建议进一步加强员工的聘任条件控制 鹿城区安监局
2 温州市中侨树脂化工实业公司
1、工艺布置未经相应设计资质单位设计 鹿城区安监局
3 温州市鹿城东瓯染料中间体厂 危险工艺未安装化工自动化安全控制系统 未对员工开展专项的工艺危险性及应急安全教育 原温州农药厂的ART-
1、2复鞣剂停产未依法履行报备手续
4、由区安监局调查处理二嗪磷乳油小包装生产装置是否依法取得许可审批手续 鹿城区安监局
4 温州市嘉力化工有限公司 NOBS属于2011年底前淘汰产品.
工艺布置未经相应设计资质单位设计, 危险工艺未安装化工自动化安全控制系统 未对员工进行专项的工艺危险性及应急救援教育 许可品种二硫化氢的危险化学品原料硫磺仓库和二硫化碳储罐区未经"三同时"审查并投入使用 正在建设的M精制车间未履行相关的审批手续 鹿城区安监局
5 浙江东化实业有限公司
1、危险工艺未安装化工自动化安全控制系统 瓯海区安监局
6 温州宇田树脂有限公司 危险工艺未安装化工自动化安全控制系统 工艺布置未经相应设计资质单位设计 聚合反应釜压料使用0.3Mpa以上压力,未将聚合反应釜按压力容器管理,并且未安装安全阀. 灌区围堤与原设计图纸不符 未经审查批准,擅自将罐区内11号储罐变更为DMF储罐,原设计未水储罐. 罐区电缆部分套管破损 罐区部分装卸防静电夹具失效 DMF储罐应按安评的限位要求,增设限制液位装置 氢气瓶存放在非甲类仓库内
10、生产车间内可燃气体报警仪被拆除,应立即予以恢复
11、生产车间一楼缺安全周知卡
12、临时堆场处应拆除顶棚及框架,不得作为半露天堆场使用 温州经济技术开发区安监局
7 温州日胜鞋材有限公司
1、未对员工开展专项的工艺危险性及应急安全教育 温州经济技术开发区安监局
8 瑞安市万隆化工有限公司 危险工艺未安装化工自动化安全控制系统 瑞安市安监局
9 浙江华兴化学农药有限公司
1、工艺布置未经相应设计资质单位设计, 乐清市安监局
10 温州瑞普三利高分子材料有限公司
1、危险工艺未安装化工自动化安全控制系统
2、未建立安全生产事故隐患排查治理制度,并按制度开展隐患排查治理工作
3、生产车间有6套危化品PU生产装置未经审查批准擅自投入使用(
15、16号反应釜已建但未投入使用)
4、中间体灌区未经审查批准,擅自增加2台25立方米二乙二酸储罐
5、原设计的乙类仓库设计变更已过二年过渡时限
6、大量危险化学品未按规范要求进行露天堆放
7、厂内叉车未戴阻火器 苍南县安监局
11 浙江一帆化工有限公司 苯线磷属于淘汰产品,应停止生产 工艺布置未经相应设计资质单位设计,并且现状有发生变化 危险工艺未安装化工自动化安全控制系统 进一步配备完善应急处置装备装置 该厂
一、二车间区与周边间距明显不足 禾草灵原药生产工艺中的缩合物合成水性工艺改变未经审查批准 一车间配电室与甲类车间安全间距不足,应采取强制正压通风等措施,或迁出防爆区域 龙湾区安监局
12 温州市宏得利树脂有限公司 工艺布置未经相应设计资质单位设计, 未对员工进行专项的工艺危险性及应急救援教育 生产车间与宏得利合成革厂锅炉房、本厂锅炉房安全间距严重不足 甲类罐区与兴瓯医药车间安全间距严重不足 甲类罐区与装卸泵的安全间距严重不足 储罐与防火堤安全间距不足 桶库棚与爱好笔业仓库安全间距不足 龙湾区安监局
13 温州市新瑞泰化工有限公司
1、未对员工进行专项的工艺危险性及应急救援教育 龙湾区安监局
14 温州正纳利聚胺酯有限公司 工艺布置未经相应设计资质单位设计 危险工艺未安装化工自动化安全控制系统 2008年前厂区北面的新大力革业公司新建的DMF回收装置、配套DMF储罐、燃煤导热油锅炉房,导致厂区的半露天堆场、甲乙类罐区与上述新建构建筑防火安全间距严重不足 2008年初新增的2台PU反应釜未履行审批 龙湾区安监局
15 温州市大邦化学有限公司
1、工艺布置未经相应设计资质单位设计
2、危险工艺未安装化工自动化安全控制系统
3、未对员工进行专项的工艺危险性及应急救援教育
4、未按规定堆放危险化学品产品 龙湾区安监局
16 温州东泰树脂责任有限公司
1、工艺布置未经相应设计资质单位设计,
2、已由简单的PLC工艺控制,但未安装符合国家要求的安全控制系统
3、综合楼与甲类车间防火间距严重不足,不符合国家强制规范要求
4、储罐区与东侧清明化工有限公司甲类储罐区防火间距不足
5、火灾危险性不同的储罐之间未按规定设置隔堤
6、储罐区易燃液体管线穿越防火堤处采用金属软管,且未密闭
7、储罐液位计安装不符合规范要求
8、储罐区与锅炉房之间防火间距不足
9、未经审查批准,擅自在甲类车间与罐区之间设立危险化学品成品堆场
10、储罐区与防火堤防火间距不足,缺乏可操作性的限位措施
11、甲类车间与东侧清明化工有限公司生产车间间距不符合国家强制规范要求 龙湾区安监局
17 浙江永农化工有限公司 除百草枯车间外其他生产工艺均未经相应设计资质单位设计 危险工艺未安装化工自动化安全控制系统 未对员工进行专项的工艺危险性及应急救援教育 未制定磺化、重氮化等危险工艺的操作规程 龙湾区安监局
18 温州天盛电化有限公司
1、隔膜法氯碱工艺属限制类工艺
2、未对员工进行专项的工艺危险性及应急救援教育
3、补充完善操作规程中有关自控装置内容
4、二甲基苯胺在恢复生产前应当安装化工自动化安全控制系统 龙湾区安监局
19 温州元发树脂有限公司
1、工艺布置未经相应设计资质单位设计,
2、危险工艺未安装化工自动化安全控制系统
3、树脂生产车间与综合楼的安全间距严重不符合国家强制规范要求
4、储罐区输送泵与DMF储罐的间距不足
5、乙类仓库一层防火分区面积超过规范要求
6、委托设计、安评单位进一步核实车间、罐区、仓库与围墙外的裕达公司新建DMF回收装置安全间距是否符合规范要求 龙湾区安监局
20 温州宝业富来树脂有限公司 工艺布置未经相应设计资质单位设计, 聚合反应釜压料使用0.3Mpa以上压力,未将聚合反应釜按压力容器管理 未对员工进行专项的工艺危险性及应急救援教育 现有操作规程针对性和可操作性不强,进一步完善操作规程 该厂甲类车间与南侧围墙外新建的厂房安全间距严重不足,实际距离仅4米, 内部堆场未按设计要求进行整改落实 未按规定堆放危险化学品产品 PU压料采用压缩空气,未使用氮气压料 危险工艺未安装化工自动化安全控制系统 龙湾区安监局
21 温州市泰源化学工业有限公司 工艺布置未经相应设计资质单位设计, 危险工艺未安装化工自动化安全控制系统 生产车间与北面长海路边的架空电力线安全间距严重不足,杆高8米,实际间距3米 乙类仓库西面墙体未按设计要求改建为防火墙及 防火门 成品仓库
二、三层按设计要求只允许堆放丙类第二项物品,现有大量丙类第一类物品堆放,不符合要求. 龙湾区安监局
22 温州金来聚氨酯有限公司
1、未对员工进行专项的工艺危险性及应急救援教育
2、未经审查批准新安装的3台PU反应釜,但未投入使用
3、西、北侧外部新增工业厂房,应委托安评单位进行外部间距确认 龙湾区安监局
23 温州市鑫雅精细化工有限公司 建议加强对员工进行专项的工艺危险性及应急救援教育 建议企业修订完善操作规程,制定更具针对性的操作规程 建议增加压力容器持证操作人员,满足实际在岗操作需求 龙湾区安监局