编辑: 我不是阿L | 2019-08-01 |
一、招标范围及其它相关说明
1、招标范围 (1)招标主要设备清单 序号 名称 性能参数 单位 数量 备注1螺杆水源热泵机组 制冷量:440kW 能效比不小于6.
0带部分热回收 台1详见技术要求
2、投标人资格要求 序号 要求内容 响应情况
1 具有独立承担民事责任能力、履行合同所必须的设备和专业技术能力的设备制造厂家或获得设备厂家授权的机电设备安装工程公司(需提供授权书).
2 投标设备应为中外知名品牌,其品牌历史不少于30年,制造厂家注册资金不少8000万元人民币或等值外币.
3 投标设备制造厂家必须具有《全国工业产品生产许可证》(必须包含投标设备)
4 投标设备厂家有IS014001:
2004、GB/T28001-
2001、ISO9001:2008认证
5 设备的压力容器具有特种设备制造许可证(压力容器)
6 类似设备在四川有使用4年及以上的案例
7 投标设备制造厂家必须在成都有售后服务中心(厂家直属,非代理商或授权网点),服务中心人员需具持有上岗操作许可证.
8 投标人具有从事中央空调安装且具有机电安装三级及以上资质证,近三年无不良记录.
二、招标设备技术参数要求
1、螺杆式水源热泵机组技术要求: 1.
1、技术参数: 制冷量:440KW(正偏离≤3%,不允许负偏离) 输入功率:≤73KW,能效比≥6.0 制冷工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃,源水进/出水温度18/29℃ 制热量:474KW(正偏离≤3%,不允许负偏离) 输入功率:≤99KW 制热工况:源水进/出水温度15℃,空调热水进水温度40℃ 部分热回收工况:热回收量:79KW,热水流量:14M3/h,冷冻水出水温度7℃,生活热水进出水温度:40/45℃ 1.
2、主机性能: 能量控制范围:25~100%无段调节. 1.
3、主机配置要求: 压缩机与主机同一品牌;
压缩机型式为:5-6非对称齿型半密闭双螺杆式;
压缩机启动方式:Y-Δ;
压缩机轴承:德国FAG及瑞典SKF高精度轴承组合. 采用制冷剂冷却电机,无需外置风扇散热. 电机与螺杆采取直联式.减少运动部件,降低噪音. 蒸发器必须为满溢式高效率换热器,采用最新内螺纹高效换热管;
铜管壁厚不小于1mm.壳程承压不小于1.0MPa,管程承压不小于2.O MPa.蒸发器内设PP隔水板,水沿隔板上下迂回流动以增加挠流效果;
蒸发器入口经特殊设计使冷媒在各铜管内分布更为均匀.蒸发器两端端盖可以打开,以便清洗铜管. 冷凝器采用无缝针状铰牙高效换热管,直通式水管易于清洗保养,端盖可拆卸,可互换以便于变更水侧接管方向;
壳体外侧附有安全阀、排气阀等. 1.
4、主机控制系统要求: 微电脑控制器采用SIEMENS S7-200PLC控制器,配中/英文字符型显示操作面板;
具有断电记忆功能、常规故障报警、多条历史故障查询,用户、维护、厂商三级密码保护参数设置和修正. 主要强电元器件选用西门子;
ABB;
施耐德 控制系统具有以下故障诊断和保护功能: 高低压保护、压缩机过载保护、断水保护、油温保护、油位保护、欠相逆相保护、过热保护等. 1.
5、油分离系统要求: 压缩机内置高效油分离器,压差供油,无需油泵,确保机组良好回油;
蒸发器内浓缩引射回油,外置机械和吸附相结合的高效二次油分离器. 1.6 水侧污垢系数 我院水源含沙量较重,经3级旋流除沙器处理后水中绒沙还较多,要求水侧污垢系数性能参数必须满足国标:0.086(m2.℃/kw)标准. 1.7 设备体积 本项目为改造更换,原机房狭小;
设备体积应小于等于:长3100mm宽1250mm高1800mm,水管接口位于设备右侧,满足安装空间需求.
2、投标人应提供国家中央空调质检部门报告等证明文件.空调主机属于中央政府采购节能清单内的产品
3、我单位中央空调属于改造更换,下面附中国民用航空飞行学院中央空调主机改造安装更新工程量表: 中国民用航空飞行学院中央空调主机改造安装工程量表 序号 名称/规格 数量 单位 备注
1 满液式水源热泵热回收型主机 KCWF1125CR
1 套 满溢式换热器;
制冷量440kw,制热量474kw,部分热回收量79kw;
能效比不低于6.0;
压缩机无级调整满足负荷需求;
实际工作压力0.8MPa
2 水源热泵主机电路改造
1 套 配电功率99kw,更换配套电路;
增加配电箱;
配电箱到供电电源距离18米;
配电缆及穿线管
3 水管改造(无缝钢管)
1 套 攀钢;
鞍钢(约24米)
4 水管改造(涡轮蝶阀)
10 个2.0Mpa
5 异径管件
10 个 压制
6 弯头
12 个 压制
7 水路系统保温材料
1 批次 杜肯;
福乐斯:配套水路使用
8 热回收系统管路
1 批次 管路接口DN50,阀门2套9玻璃幕墙拆除恢复
1 批次 需要拆玻璃幕墙顶(吊装孔)3m*4m将设备吊至地下室安装后并恢复;
施工中保障雨季防水处理.
10 全套设备及各种材料运输费、吊装卸货费.
1 批次 需要将设备等从吊装孔吊装到地下室机房
11 配套循环泵更换、含配套水泵及前后的管路和配套电路匹配改造.
2 台 格兰富;
威乐;
广一;
流量85-90m3/h,扬程35-40米,电路有原配电箱,需改造与现有水泵配套
12 拆除主机一台
1 台/套 保护性拆除原空调主机系统一套设备及附属管道,约3吨多,并从地下室机房转运到地面指定位置约一千米就位.
13 主机安装费、(含主机,管道,保温,调试等属交钥匙工程)
1 台/套 安装新设备;
配减震;
基础槽钢;
清洗原负荷侧水系统,至杂质含量小于0.01%连机,试机,调试正常
14 土建拆除恢复费
1 批次 需要拆除吊装口处地下室土建墙体上的门(钢制防盗门900*2100mm,门过梁1300mm)和土建墙体,设备安装就位后再恢复原貌.
15 锅炉及锅炉排风管拆除及安装
1 批次 因空调主机更换空间位置不够,需要拆除体积约2m*1.5m*1.9m的热水锅炉一台,拆除排风管6米;
待空调主机安装后再恢复原貌.
16 生活热水管道泵及供回水主管DN100的拆除并恢复
1 批次 需要拆除热水系统在机房的横管等管路约13米,增加活结2套,待设备就位并恢复,停水时间不超过4小时
17 本次工程设备及安装为交钥匙工程,不清楚工作内容可到现场查勘,质保期两年.付款条件:预付30%,设备就位安装完毕,调试正常验收合格后一周内付65%,质保金5%到期两年后一周内付清.