重庆市渝大水务有限责任公司大足区城区供水设施改扩建工程项目竣工环保验收公示 我局于 2015年10月26日受理了重庆市渝大水务有限责任公司大足区城区供水设施改扩建工程项目竣工环保验收申请材料,根据《环境影响评价法》、《行政许可法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关规定,现将有关内容公示如下: 项目名称 大足区城区供水设施改扩建工程项目 建设地点 大足区棠香街道水丰村2社 公示时间 2015.

10.27 联系人 张华菊 联系电话

43766092 传真43722169 验收监测报告编制单位 大足区环境监测站 一p基本情况 该项目总投资8630万元,其中环保投资143万元,建设用地面积25454.36平方米,建筑面积5587.76平方米,工程项目包含取水、净水、供水构建筑物及输配水管网,处理规模为3.0万m3/d,年产自来水1099万吨. 其中输配水管网包括:一条化龙水库至水厂输水管道,管径DN600,总长7.748 Km;

配水管网总长16.2 Km,主要敷设新建水厂至城南新区供水管网及二环南路供水管网,其中,DN800管道长159 m,DN600球墨铸铁管总长3769.4 m,DN500球墨铸铁管总长91.6 m,DN400球墨铸铁管总长5494.3 m,DN300球墨铸铁管总长5996 m,DN200球墨铸铁管总长684m. 现场检查: (1)废水:厂区已实行雨污分流,生产废水主要为制水工艺中沉淀池的排污水、滤池反冲洗水,对于工艺废水,主要污染物为悬浮物,通过工艺处理进一步去除悬浮物,生产废水经沉淀处理后回用于滤池反冲用水,不外排;

生活污水经生化池处理后达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入城市污水管网. (2)废气:生化池废气经专用管道引至屋顶排放. (3)噪声:经大足区环境监测站监测该单位昼夜厂界噪声达标排放. (4)固体废物:生活垃圾已在厂区内设垃圾桶,由环卫部门清运处理. (5)风险防范:设立了盐酸、氯酸钠溶液应急转移储罐;

盐酸罐设置了围堰和事故池,制定了环境风险应急预案.

二、环保执行情况 按照国家有关环境保护的法律法规,该项目进行了环境影响评价,履行了建设项目环境影响审批手续,工程相应的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,各项环保设施均正常运行.

三、监测结果 大足区环境监测站于2015年9月22~23日对该项目进行了验收监测.监测结论如下:

1、废水 生活废水进行了连续两天的监测,监测结果表明,该企业生活废水达到《污水综合排放标准》(GB8978―1996)表4中一级标准.

2、噪声 厂界噪声进行了连续两天的监测,监测结果表明,该企业昼间和夜间产生的厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪排放标准》(GB12348-2008)标准中规定2类标准的要求.

3、固体废物:生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处理.

四、结论 综上所述,重庆市渝大水务有限责任公司大足区城区供水设施改扩建工程项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求设置;

各污染物监测结果达到验收要求,同意该项目竣工环境保护验收.

五、要求

(一)环保负责人应定期对环保设施进行检查,确保高效、正常运行.

(二)加强环保和安全的宣传教育,强化环境保护意认,认识安全与环保的对应关系. 即日起,公众可以在5个工作日内以信函、传真、电子邮件或其他方式,向我局咨询相关信息,并提出有关意见和建议. 联系