编辑: 丑伊 2019-08-01
扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2012)632 项目名称: 车架冲、焊、涂车间 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2012年12 月10 日 江苏省建设厅制 扬州宏运车业有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的车架冲、焊、涂车间项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一二年十二月十日 (审查机构公章) (附10页审查意见) 项目概况 项目名称 车架冲、焊、涂车间 建设单位 扬州宏运车业有限公司 项目地址 扬州市江都区仙女镇陈庄村 建筑面积 13607.6 M2 建筑总高度 13.35 M 建筑层数 1层局部2层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 独基 结构体系 钢结构 送审日期 2012-12-04 勘察单位 扬州市勘测设计研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 南京东南联合工程设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 电气专业:

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处. 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 审查人 节能专项审查号 日期审查人 节能专项审查号 2012.12.10 审查人 节能专项审查号 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、平面图涂装车间在轴线D设计采用耐火极限≥3.0h防火墙,但在F的240厚加气砼砌块墙漏注为防火墙,且在此防火墙上开启的门M

5、M

7、FM2等未采用甲级防火门.高压配电、备用电源房和锅炉房未交待如高压配电所的单台和总容量(KVA)、是否有油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关;

备用电源间是否是柴油发电机房;

锅炉房是燃油(未见储油间)或燃气(未见天燃气调压)锅炉的容量,是热水或蒸汽锅炉和压力情况等,设计依据均未交待.发电机房未设置火灾报警装置;

高压、低压配电和锅炉房与相邻的隔墙未标注采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h楼(屋面)板隔开,隔墙上的门未采用甲级防火门;

在防火墙(如轴线4~

5、

6、B、C~1/C等)两侧外墙门窗洞口的最小水平距离为0.8m、1.2m、1.6m均小于2.0m,C11或M

4、M

5、M4或C7又未采用乙级防火门窗;

高、低压配电房外门未采用丙级防火门;

锅炉房东墙为泄爆墙但未见泄压面积计算等.不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006第5.4.2,5.4.3,7.1.3,7.1.5条和《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.2.4条.请认真整改.

(二)违反 强标 之处:

1、建筑设计总说明第四.

(一)条地下工程防水设计未执行2008年11月27日发布,2009年4月1日实施的《地下工程防水技术规范》GB50108-2008,仍按废止的GB50108-2001设计.

(三)设计深度及其它:

1、建筑设计总说明和做法均未要求(从2011年1月1日起施行)施工现场采用预拌砼、砂浆,砂浆未采用预拌砂浆的标记符号.不符合江苏省人大常委会第41号公告和扬州市政府通告.

2、建筑设计总说明第一.4.3)条屋面设计未执行2012年5月28日发布,2012年10月1日实施的《屋面工程技术规范》GB50345-2012,仍按废止的GB50345-2004设计.日期以施工图送审日为准.

3、建筑设计总说明第二.4条抗震设防烈度称: 7度设防. 应改为7度(0.15g);

第二.6条称: 屋面防水层使用年限15年. 应取消.

4、东面辅房二层屋顶采用与车间一样的彩钢板坡屋面缺详图,缺建筑节能设计.

5、在屋顶及雨棚定位平面图轴线1的1/A设有屋面检修钢梯,此钢梯在平面图和F-A 立面图中都漏示,此钢梯在C2和C15窗处如何固定,屋面检修钢梯缺详图或索引号.应补. 设计人 田今朝 专业负责人 朱卫清 审核人 张树爱 注册师 朱卫庆 执业印章号 3200948-001 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

1 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2012.12.10 (建筑)专业审查意见

6、车间的东向辅房在平面图(一层)的员工休息室、二层平面的办公、会议、休息室等均为公共建筑,虽外窗采用5+12+5中空玻璃,但缺建筑节能设计.应补节能设计专篇和建筑节能计算书. 设计人 田今朝 专业负责人 朱卫清 审核人 张树爱 注册师 朱卫庆 执业印章号 3200948-001 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

1 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2012.12.10 (结构)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、未明确厂房钢结构的设计使用年限及强调轻钢屋盖中易于替换构件的使用年限,不符合GB50068-2001中1.0.5条.

(三)设计深度:

1、计算书不全:如无支撑体系计算、沉降计算、消防水池的抗浮计算等.

2、计算书应有目录页,并对电算成果(人工)加注,予以说明.

3、设计人员对电算成果应作分析,判断;

校、审应有书面意见书;

并应对计算书的完整、正确、合理及有效性加以评估.按江苏省要求:混凝土构件实配钢筋值 不得小于计算书构件配筋值,请设计人员严格遵守,如有违反,作为强条,并予以公示.

4、 设计院送审的钢结构图纸应定义为 钢结构设计施工图 ,并应要求由具体设计资质的钢结构制作单位编制 钢结构制作详图 ―― 设计文件编制深度规定 4.4.10条.

5、钢天沟板未出详图;

厂房外围填充墙(窗下墙)的窗台梁未出详图.

(四)其它:

1、钢结构结构设计总说明中未强调结构的用途(如车间内的地面荷载、吊车的工作级别及工作制等级等),且在钢结构设计说明中应强调'

在设计使用年限内未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境'

-- GB50010-2010中3.1.7条.

2、厂房建筑内是否存在大面积地面荷载(生产堆料、工业设备等地面堆载),如有,设计中应按GB50007-2011中7.5节考虑大面积地面荷载的不利影响.如计算结果不符合GB50007-2011中7.5.5条,本工程宜采用桩基--GB50007-2011中7.5.5条.

3、钢结构 a、檩条及屋盖中其余次要构件宜进行热浸镀锌防腐处理,并限定镀锌量,其中檩条宜由镀锌钢板(卷)直接成型.除了檩条之外,屋盖中其余次要结构构件(天沟板、拉条、系杆等)均应要求进行热浸镀锌防腐处理,并限定镀锌量;

其中檩条、天沟板宜由镀锌钢板(卷)直接成型. b、吊车梁施工图中未强调吊车梁中间横向加劲肋上端应与上翼缘刨平顶紧,支座加劲肋上下端均应刨平顶紧――GB50017-2002中8.5.6条. c、普通螺栓未提供性能等级, 高强螺栓未提供予拉力――GB50017-2003中3.4.1-4条及7.2.2-2条,另对Q345B钢所提供的抗滑移系数,不符合7.2.2-1条. d、组合楼盖中的压型钢板应为双面热浸镀锌钢板―JGJ99-1998中7.4.4条. 设计人 张朝来 专业负责人 陈文龙 审核人 陈文龙 注册师 陈小龙 执业印章号 3200948-S004 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2012.12.10 (结构)专业审查意见 e、应强调屋面园钢支撑SC张紧装置处于张紧状态(GB50018-2002 中9.2.2条).

4、高女儿墙内侧的檩条应补充验算堆雪影响.

5、钢结构防腐涂装较含糊,未予细化(各层涂料层、遍数、厚度).

6、未强调钢结构的防火涂装(应予细化),不符合GB50017-2003中8.9.4条.

7、工程设计说明中应强调所使用的混凝土应为预拌混凝土、砂浆应强调为预拌砂浆(其符号为WMMxx、DMMxx),所使用的规范(规程)中应列入预拌砂浆技术规程(DGJ32/J13-2005)--江苏省人大常委会第41号公告第二十六条所要求.

8、请使用新的'

建筑地基基础设计规范'

GB50007-2011.本工程应进行地基变形计算--GB50007-2011中3.0.2-2条.

9、请使用新的'

建筑结构荷载规范'

GB50009-2012,结构设计总说明及计算书中注意整改: a、未强调楼梯、阳台栏杆的竖向荷载,不符合GB50009-........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题