编辑: Mckel0ve | 2015-12-14 |
总则 1. 1本技术规范书用于临涣中利发电有限公司锅炉补给水处理系统2*67m3/h和1*100m3/h反渗透系统阻垢剂的技术要求. 1.
2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方提供的产品应为符合本技术规范和有关工业标准的优质产品. 1.
3 如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供反渗透阻垢剂完全符合本技术规范的要求. 1.
4 本技术规范所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,应按较高标准执行. 1.
5 本技术规范经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力. 环境条件与设计条件 2.1 环境条件 2.1.1 厂址海拔标高(黄海基准) 34.0m 2.1.2 地震烈度 6°设防 2.1.3 相对湿度 历年月平均最大相对湿度 80% 历年月平均最小相对湿度 65% 2.1.4 气温 极端最高气温 41.1℃ 极端最低气温 -21.3℃ 多年平均气温 14.5℃ 2.1.5 气压 多年月平均最高气压 1023.7hpa 多年月平均最低气压 999.2hpa 2.2 水质条件 2.2.1水源(采用地表水)水质资料见表: 安徽科讯电力技术服务中心水质全分析报告 报告日期: 2013年12月20日 编号:
2013264 水样名称 原水(盘滤进口) 委托单位 临涣中利发电有限公司 取样时间 2013年11月21日 透明度 清澈 外观无色 嗅味无电导率 1929?sMcm pH值8.26 项目 分析结果mg/L 分析结果mmol/L 项目 分析结果mg/L 分析结果mmol/L K+ 7.94 0.2031 Cl- 165.88 4.6793 Na+ 310.40 13.502 SO42- 538.06 5.6013 Ca2+ 68.22 1.702 NO3- 1.95 0.0315 Mg2+ 44.66 1.837 HCO3- 305.41 5.005 Fen+ 0.0026 0.0000 CO32- 13.38 0.223 Cu2+ 0.0054 0.0001 F- 1.33 0.0700 NH4+ 0.102 0.0057 OH- / / Ba2+ / / 碱度(P) / 0.223 Sr2+ / / 碱度(M) / 5.228 硬度(全) / 3.539 全硅 (SiO2) 3.89 / 全固型物 / / 活性硅(SiO2) 3.68 / 溶固型物 1274.4 / 非活性硅(SiO2) 0.21 / 悬浮物 / / CODMn 4.25 / 灼烧减量 209.4 / 阴离子总和Σ 1026.01 21.4343 阳离子总和Σ 431.32 20.7885 (RG)校1423.21 / 阳、阴离子平衡δ1 -1.53% 总含盐量与溶解固型物δ2 -2.34% 安徽科讯电力技术服务中心水质全分析报告 报告日期: 2014年3月24日 编号:
2014037 水样名称 原水(盘滤进口) 委托单位 临涣中利发电有限公司 取样时间 2014年2月25日 透明度 清澈 外观无色 嗅味无电导率 2.34msMcm pH值8.37 项目 分析结果mg/L 分析结果mmol/L 项目 分析结果mg/L 分析结果mmol/L K+ 8.04 0.2056 Cl- 194.76 5.4939 Na+ 381.80 16.607 SO42- 687.08 7.1526 Ca2+ 88.34 2.204 NO3- 4.60 0.0742 Mg2+ 57.81 2.378 HCO3- 342.63 5.615 Fen+ 0.0000 0.0000 CO32- 7.20 0.120 Cu2+ 0.0000 0.0000 F- 1.49 0.0784 NH4+ 0.390 0.0217 OH- / / Ba2+ 0.0594 0.0004 碱度(P) / 0.120 Sr2+ 2.0590 0.0235 碱度(M) / 5.735 硬度(全) / 4.582 全硅 (SiO2) 2.53 / 全固型物 1651.0 / 活性硅(SiO2) 2.21 / 溶固型物 1628.4 / 非活性硅(SiO2) 0.32 / 悬浮物 22.6 / CODMn 5.71 / 灼烧减量 216.0 / 阴离子总和Σ 1237.76 25.8068 阳离子总和Σ 538.49 26.0464 (RG)校1797.18 / 阳、阴离子平衡δ1 0.46% 总含盐量与溶解固型物δ2 1.18% 2.2.2 RO装置运行工况 (1)出力:67 m3/h/套 (共2套)、100m3/h(共1套) (2)回收率:75 % (3)初期脱盐率: ≥98 % (4)三年后脱盐率: ≥95 % (5)排列(级段)方式: 9/5:13/7 (6)膜元件总数量: 陶氏抗污染膜(BW30-400FR)84根/套、GE(AG8084F-400LF)120根/套(7)进水条件 (a)水温:5-40 ℃ (b)水压:0.2 MPa (c)SDI15:3.0 (d)残余氯:0.1 mg/l (e)pH:6-9 2.2.3阻垢剂加药系统 2.2.3.1阻垢剂溶液箱 (1)形式:垂直圆筒 (2)数量: