编辑: 252276522 2015-12-17

――混凝土立方体抗压强度的标准值;

n――系数,当计算的n值大于2.0时,取为2.0 6.(8分)[答案] 在破坏时受压区混凝土的实际应力分布比较复杂,进行计算简化采用如下原则: (1)等效应力图形的面积与理论图形面积相等,即压应力合力大小不变. (2)等效应力图形的形心与理论图形形心位置相同,即压应力合力点位置不变. 根据以上假定以及试验研究和理论分析,系数.和,取值如下: 混凝土强度等级不超过C50,取;

混凝土强度等级为C80时,;

混凝土强度等级在C50C80之间时,接线性内插法确定. 7.(10分)[答案] (1)界限相对受压区高度. 当正截面纵向受拉钢筋达到用服的同时,受压区边缘混凝土应变刚好达到其极限压应变,此时梁的受压区高度与梁有效高度的比值(=)叫做梁的界限相对受压区高度.由于 因此可以得出与和有关,故不同钢筋级别的不同.当时()受拉钢筋在破坏时可达屈服强度,属 适筋破坏 ,当时,(),属 超筋破坏 .因此是用来衡量构件破坏时,钢筋强度能否被充分利用的一个特征值. (2)最大配筋率. 是超筋梁和适筋梁的界限配筋率,是适筋梁的上限配筋率,和都是在钢筋应力达到屈服的同时压区边缘混凝土应变达到的情况下发生的.根据截面平衡条件得∑X=O,即 .而,取时,相应的为,则= 8.(7分)[答案] 为避免配筋过低出现一裂即坏的现象,工程设计中要确定梁的最小配筋率,它规定了少筋梁与适筋梁的界限,即配筋率的下限.理论上讲对配有.的钢筋混凝土梁,它破坏时所能承担的弯矩 (按阶段计算)等于同截面素混凝土梁所能承担的弯矩,(按阶段计算的开裂弯矩).设计时,如计算出需按来配钢筋.同时,规范在给出最小配筋率的规定时还考虑了温度、收缩应力影响、构造要求以及以往的经验等. 9.(6分)[答案] (1)由计算公式是建立在适筋梁的基础上,为防止出现超筋破坏 或(2)为防止少筋破坏 10.(7分)[答案] 以下情况可采用双筋梁: (1)截面承受的设计弯矩较大,超过了单筋截面适筋梁所能承受的最大弯矩=,而截面尺寸和材料强度等级又不可能增大和提高时. (2)当梁的同一截面内受变号弯矩作用时. (3)因构造要求,在截面受压区已配有受压钢筋时. 11.(8分)[答案] 如果双筋梁出现时,则表明受压钢筋的压应变太小,受压钢筋的位置离中和轴太近,其应力达不到抗压强度设计值,为保证受压钢筋的压应力达到屈服,应满足受压区高度.当不满足上述条件时,可近似取,梁的承载力由下式求得: 12.(6分)[答案] 根据T形截面中和轴所在位置的不同,T形截面可分为两种类型: 第一类:中和轴在翼缘内,即;

第二类:中和轴在腹板内,即. 由于两类截面受压区形状不同,计算方法也不同.当下面两式得以满足时,即为第一类T形截面,否则为第二类T形截面: 或13.(8分)[答案] 基本公式如下: 适用条件: (1) 或;

(2) (一般均能满足不必验算). 14.(10分)[答案] (1)纵向受力钢筋:承受弯矩引起的拉力,配在截面的受拉区.有时受压医配置一定数量的纵向受力钢筋,协助混凝土承担压力. (2)弯起钢筋:由纵向受力钢筋弯起而成.水平段承受由弯矩引起的拉力,倾斜段与混凝土和箍筋共同承受该梁段斜截面的剪力. (3)箍筋:承受梁的剪力;

与梁的下部钢筋和上部钢筋一起构成钢筋骨架;

固定受力筋的位置. (4)架立钢筋:平行于纵向受力钢筋配置在梁的受压区,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
发布一个新话题