编辑: 捷安特680 | 2015-12-28 |
一、概述 保定市迅达电气有限公司拥有技术优秀的研发队伍和精良的设备,引进并消化国外的先进技术,长期致力于电力系统中性点接地技术产品研发、生产、销售与服务.
我公司以进口特殊不锈钢合金材料,开发生产的系列不锈钢中性接地电阻柜装置.XD-BZD变压器中性点接地电阻柜对降低电网过电压、提高电网的安全性、可靠性,具有良好的效果.用于 6~35kV电缆供电系接地电容电流较大的系统中.当接地电流大于规定值时,有可能产生弧光接地过电压.中性点采用电阻接地方式的目的就是给故障点注入阻性电流,其电阻分量电流可以把故障电流限制得适度,提高继电保护灵敏度,把暂态过电压限制到正常相对中性点电压的2.6倍,防止弧光过电压损坏主设备,同时对铁磁谐振过电压有显著作用.
二、型号说明
三、技术参数:
1、海拨高度:不超过4000m
2、环境温度:-40℃~60℃
3、相对湿度:不大于95%(25℃)
4、安装场所:空气中不应含化学腐蚀气体和蒸汽,无爆炸性尘埃,
5、电网频率:48~52Hz(50 Hz系统),58~62 Hz(60 Hz系统)
6、适用于:户内、户外
7、电阻柜正常状态下中性点位移电压不超过运行相电压的3% 特殊使用条件,请在订货时详细提出
四、产品特点 1.电阻柜柜体材质采用不锈钢板,外型美观,耐腐蚀性强,防护等级可达IP55. 2.根据不同的使用条件,电阻柜分为户内型和户外型.进线方式可采用上进下出、侧进下出、和下进上出等,采用上进下出、侧进下出时柜体顶端装有穿墙套管.柜体顶部装有吊环便于吊装. 3.电阻材质可采用特种合金材料或非金属特种材料阀片(如炭素材料阀片、氧化锌材料阀片). 不锈钢镍铬合金(Cr20Ni80)材料导电率高.通流能力强,耐高温,最高使用温度可达1600℃,温度系数≤ -0.045% /℃,阻值稳定,耐腐蚀、韧性好不变形,可靠性高.用合金材料组成的电阻全部采用电阻单元,以多个单元采用亚弧焊接而成框架,电阻单元采用耐高温绝缘子(高分子)支撑连接.根据不同的客户要求我公司可提供进口的电阻器. 4. XD-BZD型中性点接地电阻器为标准产品,可以与电阻或电抗并联运行,为电网容量逐渐扩大给电网安全运行提供了保障. 5.当变压器绕组为形联结而需要独立安装Z形绕组接地变压器时,中性点接地电阻器可与之配套使用. 6.可加装接地记录和温湿度控制装装置.
五、常用规格型号、技术参数 6.3kV、10kV、35kV变压器中性点接地电阻参数 型号 系统额定 电压(kV) 短时通流 电流(A) 短时通流 时间(S) 标称阻值 (Ω) 备注XD-BZD-6/36.4 6.3
100 10 36.4 XD-BZD-6/18.2 6.3
200 10 18.2 XD-BZD-6/9.09 6.3
400 10 9.09 XD-BZD-6/6.06 6.3
600 10 6.06 XD-BZD-10/15.16 10.5
400 10 15.16 XD-BZD-10/10.10 10.5
600 10 10.10 XD-BZD-10/7.57 10.5
800 10 7.57 XD-BZD-10/6.06 10.5
1000 10 6.06 XD-BZD-35/20.20
35 1000
10 20.20 XD-BZD-35/10.10
35 2000
10 10.10 可以按用户要求设计制造各种电阻,电阻值从1Ω-2000Ω,允许通过电流1A-2000A,电阻值的误差±3%,允许通流时间10s、15s、30s、60s、2h.
六、外形及安装
1、设备安装接线图如下图所示
2 电阻柜可固定于混凝土基础台上,以保持电阻的水平.设备外壳应经柜脚接地螺栓可靠接地.电阻柜外型尺寸根据用户具体参数而定.