产品用途: B系列交流接触器用于AC50Hz或60Hz电路中,供远距离接通与分断电力线路或频繁地控制交流电动机用.

与T系列热过载继电器配用或组成MSB电磁起动器,可以保护电动机的过载和断相.B25C、B30C、B50C、B63C、B75C切换电容器主要适用于交流50Hz,额定电压380V的补偿回路中接通和分断电力电容器,以调整用电系统的功率因素,接触器具有抑制涌流能力,使接通时的涌流峰值不大于额定工作电流的20倍,适用工作条件与B系列接触器相同. 技术数据和性能: 型号 B9 B12 B16 B25 B30 B37 B45 基本规格代码

9 12

16 25

30 37

45 额定绝缘电压(Ui) V

690 约定发热电流(Ith) A

16 20

25 40

45 45

60 额定控制电源电压 交流50Hz:AC48V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V AC-1额定工作电流(Ie) A

16 20

25 40

45 45

60 AC-

3、AC4额定工作电流(Ie) A AC220V 8.5 11.5 15.5

22 30

37 44 AC380V 8.5 11.5 15.5

22 30

37 44 AC660V 3.5 4.9 6.7

13 17.5

21 25 AC-3额定工作功率(Pe)kW AC220V 2.2

3 4 6.5

9 11

13 AC380V

4 5.5 7.5

11 15 18.5

22 AC660V

3 4 5.5

11 15 18.5

22 触头组合形式 B9-30-10 B12-30-10 B16-30-10 B25-30-10 B30-30-00 B37-30-22 B45-30-22 B9-30-01 B12-30-01 B16-30-01 B25-30-01 B9-40-00 B12-40-00 B16-40-00 B25-40-00 B9-22-00 B12-22-00 B16-22-00 - 型号 B65 B85 B105 B170 B250 B370 基本规格代码

65 85

105 170

250 370 额定绝缘电压(Ui) V

690 约定发热电流(Ith) A

80 100

140 230

300 410 额定控制电源电压 交流50Hz:AC48V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V AC-1额定工作电流(Ie) A

80 100

140 230

300 410 AC-

3、AC4额定工作电流(Ie) A AC220V

65 85

105 170

245 370 AC380V

65 85

105 170

245 370 AC660V

45 55

82 118

170 268 AC-3额定工作功率(Pe)kW AC220V 18.5

25 30

55 75

110 AC380V

33 45

55 90

132 200 AC660V

40 50

75 110

160 250 触头组合形式 B65-30-22 B85-30-22 B105-30-22 B170-30-22 B250-30-22 B370-30-22 上海鼓得电子科技有限公司 经销上海人民电器厂上联牌B系列,RMK系列交流接触器,RMW1,RMW2系列框架式断路器,RMM1,RMM2系列塑壳断路器,RMC1系列小型断路器