编辑: huangshuowei01 2016-02-02

防火防烟分隔、防爆;

火灾自动报警系统;

防排烟系统等. 3.6 完好率 the rate of subassembly of fire protection system in good condition 指子项中所对应标准条款的符合程度.

4 总则 4.1为了规范我省建筑消防设施的检测和维护保养工作,为组织消防验收和公安机关消防机构的监督检查提供科学依据,确保建筑消防设施的正常运行,特制定本规程. 本规程如与国家现行的法律、法规相抵触时,以国家的法律、法规为准. 4.2 本规程规定了建筑消防设施的检测要求、检测方法、项目类别及检验规则. 4.3 建筑消防设施检测机构应如实出具完整的检测报告,有明确的检测结论,并对检测结论负责. 4.4子项除消防供配电线路按每防火分区2处检测外,其余应实施全部检测. 子项应按其在消防安全中的重要程度分为A(关键项目)、B(主要项目)、C(一般项目)三类.

5 建筑物防火 5.1 建筑分类 5.1.1 检测内容 建筑物的高度、层数、火灾危险性、使用性质等应符合现行国家工程建设消防技术标准及消防设计文件的规定. 5.1.2 检测方法 通过查阅消防设计文件、建筑平面图、剖面图等有关资料,了解消防设计时的建筑层数、建筑高度、火灾危险性、消防设计审核意见书等内容并逐一进行核实. 5.2 建筑耐火等级 5.2.1 检测内容 建筑构件的燃烧性能和耐火极限、耐火等级与建筑分类、最多允许层数的适应性等应符合现行国家工程建设消防技术标准及消防设计文件的规定. 5.2.2 检测方法 a)查阅消防设计文件,建筑平、立、剖面设计图纸,钢结构涂料的型式检验报告等相关资料. b)按建筑耐火等级要求,确定主要建筑构件燃烧性能要求. c)按建筑耐火等级检查内容逐项检查判定. d)现场对钢结构防火涂料进行检查. 5.3 防火间距 5.3.1 检测内容 不同建筑类别的建筑之间的防火间距应符合现行国家工程建设消防技术标准及消防设计文件的规定. 5.3.2 检测方法 a)查阅消防设计说明、总平面图、消防设计审核意见书等资料,并结合现行国家工程建设消防技术标准的规定. b)了解建筑类别确定应满足的防火间距后开展防火检查. c)现场实地测量防火间距,应沿建筑周围选择相对较近测量间距,测量值的允许偏差不得大于规定值的5%. 5.4 消防车道 5.4.1 检测内容 消防车通道的设置、形式,消防车通道的净宽、净高、最小转弯半径和回车场地及承受荷载等方面应符合现行国家工程建设消防技术标准及消防设计文件的规定. 5.4.2 检测方法 a)查阅消防设计说明、总平面图、消防车通道流线图,消防设计审核意见书等资料,并结合现行国家工程消防技术标准的规定展开. b)了解建筑物的性质、高度、沿街长度和规模,火灾危险性等确定消防车通道的形式. c)现场实地测量消防车通道的高宽,偏差1.5m;

双列布置>2m. C 设备面盘后的维修距离 不宜小于1m. C 引入控制器的线 配线应整齐,编号应清晰,并应固定牢靠. C 接线端子接线≤2 根,余量≥200mm,应绑扎成束. C 管口、槽口应封堵. C 主电源 应直接与消防电源连接,严禁使用插头. A 保护开关 主电源的保护开关不应采用漏电保护开关. B 接地 接地应牢固,并有明显的永久性标志. C 火灾报警控制器功能测试

1 自检功能和操作级别. A

2 故障功能和二次报警功能. A

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)