编辑: 此身滑稽 2016-02-16
改造工程施工图设计文件 审查报审表项目名称: 建设单位: 申报日期: 苏州工业园区建设工程设计施工图审查有限公司制 二O一六年十月版本 项目名称 建设单位 项目概况 原建筑面积 (平米) 原建筑层数 地上 原建筑高度 地上 地下 地下 改造区域 建筑面积 原耐火等级 结构体系是否变化 改造投资额(万元) 改造后耐火等级 抗震设防烈度是否变化 改造涉及专业类别 建筑专业 结构专业 给排水专业 电气专业 暖通专业其他专业 原设计单位 资质等级 改造设计单位 资质等级 报审单位联系人 电话传真审查机构经办人 电话66607706 传真66607740 本次报审项目单体概况(见附表) 建设单位: (盖章) 法定代表人: (盖章) 年月日审查接审意见: (盖章) 年月日序号 建筑工程施工图设计文件变更审查送审资料 以下资料需提供复印件 提供条件 份数

1 设计单位资质证书副本 必须提供

1 2 设计单位组织机构代码证书副本 必须提供

1 3 江苏省建设工程设计合同备案表 必须提供

1 4 规划批准书、建设工程规划许可证 必须提供

1 5 岩土工程勘察报告批准书和勘察审查意见 建筑专业、结构专业改造涉及岩土勘察时

1 6 初步设计抗震审查意见或批准书 结构改造涉及抗震性能变化时

1 7 消防设计审查意见 涉及必审项目消防设计改造时

1 以下资料需提供原件(盖章必须齐全)

1 原审查合格且盖有审图公司专用章的相应专业施工图文件(包括原专业施工图、审查意见、设计院的回复意见、原变更通知单) 必须提供

1 2 待审查的施工图设计改造设计说明(盖有设计单位公章或者技术章,必须包括结构安全方面的复核说明.

) 必须提供

1 3 待审查的改造工程施工图图纸. 注:改造图纸(以"云线"标出改造部位,并提供改造后的升版图纸目录)(三套) 必须提供

3 4 岩土工程勘察报告(审查合格且盖审图专用章) 建筑专业、结构专业改造涉及岩土勘察时

1 5 节能计算书(并注明计算软件的名称及版本) 节能高自傲时

2 6 结构及相关专业计算书 结构专业改造时

2 7 安全性鉴定报告或者抗震鉴定报告 对既有建筑的结构改造、荷载变化较大的

1 其它

1、报审图纸应按专业整理并折叠成A4尺寸.

2、改造设计单位原则上由原设计单位设计,否则由原设计单位书面同意建设单位委托另一家有资质的设计单位设计.

3、改造建设单位承租原建设单位的,必须由原建设单位书面同意进行改造. 附件: 建设单位承诺

1、本申请附有的全部资料、文件和图纸内容均属实,并与规划批准的文件一致,若因弄虚作假、报送材料不及时等原因产生的后果本单位承担;

2、现指派 ,与审图公司沟通联系,及时处理本工程在施工图设计文件审查过程中涉及的有关问题;

3、责成设计单位进行修改调整,及时回复各专业审查意见,并将修改后的施工图报审查公司复审;

4、督促任何单位或者个人不得擅自修改审查通过的施工图;

5、若修改内容涉及对地基基础设计和建(构)筑物总平面布置发生较大变化的,则重新报审工程勘察文件;

6、若修改内容涉及各专业图纸具有重大变更的,则重新申报施工图审查;

7、自收到审查意见后,督促设计单位在一周内完成审查意见的回复,最长不得超过一个月,如超过一个月仍未回复的,即视为审查终止,放弃所有审查资料.