编辑: 向日葵8AS | 2019-08-02 |
1 安徽双轮酒业有限责任公司 1.
2017年主要负责人未开展安全培训和安全检查,其他领导班子成员安全检查和安全培训不足,无员工离岗前健康体检;
2.2018年安全生产工作计划、培训计划未制定,今年第一季度仍未开展全员安全培训;
3.酿造车间安全警示标志不足. 违法安全生产法第十八条;
职业病防治法第三十五条.
2 涡阳县华山烟花爆竹有限公司 1.1#、2#、3#仓库个别垛与墙间距0.45m;
2.1#、2#、3#仓库个别垛与垛间距0.7m. 违法总局令93号第二十条和烟花爆竹批发仓库建设标准《建标125-2009》第十七条等.
3 涡阳县民乐烟花爆竹有限公司 1.仓库个别部位的垛距不符合要求;
2.有一处安全隐患排查整改未闭环,无整改验收. 违法总局令93号第二十条和烟花爆竹批发仓库建设标准《建标125-2009》第十七条等.
4 安徽省皖美服饰有限公司 1.缝制车间安全出口锁闭;
2.部分人员未进行岗前安全培训;
3.有未成年人进入生产现场. 违法安全生产法第十七条、第十八条.
5 安徽三志制动器有限公司 1.个别作业人员未按要求佩戴防护用品;
2.4#车间台式砂轮机防护罩缺损;
3.厂区过路电缆处无机动车辆限高标志;
4.未设置安全生产、职业危害公示栏,安全警示标志缺失;
5.未见到三级安全培训资料. 违法安全生产法第十七条、第十八条;
职业病防治法第三十四条. 第一季度安全生产互查隐患汇总
一、涡阳县
6 涡阳县华夏气体有限公司 1.渣池处形成有限空间,未进行辨识、设置警示标志和作业规程;
2.配电室绝缘垫灰尘较多未及时清理;
3.厂区原设置的风向标损坏;
4.厂区个别部位安全警示标志缺失;
5.未能提供防雷检测报告. 违法安全生产法第十七条、第三十二条等.
7 安徽颐生堂中药饮片有限公司 1.机动车辆限速标志不符合要求且设置位置不当;
2.维修间处液化石油气瓶与氧气瓶混放;
3.车间、仓库部分安全门向内开,未设置安全出口标志;
4.车间一配电盒接线不符合要求;
5.车间、仓库个别部位应急照明灯缺失. 违法安全生产法第十七条、第三十三条、三十九条第二项和《建筑设计防火规范》等.
8 中石油腾飞加油站 1.北侧一加油岛防撞柱损坏;
2.车辆进、出站指示标志设置位置不当;
3.机动车辆限速标志不明显. 违法安全生产法第十七条、第三十二条等.
9 中石化恒发加油站 1.西侧一加油岛防撞柱损坏;
2.加油岛处灭火器配置不足;
3.车辆进、出站指示标志不明显;
4.事故应急演练记录资料不完整. 违法安全生产法第十七条、第三十二条等.
10 涡阳万达汽车制动器有限公司 1.作业人员佩戴的防护用品不符合要求;
2.东车间北侧安全出口有杂物堆放;
3.油漆房未单独设置. 违法安全生产法第十七条;
违法职业病防治法第二十二条.
11 安徽宏宇农资有限公司 上料皮带输送机处无禁止人员通行警示标志. 违法安全生产法第三十二条等.
12 涡阳县华彤服饰有限公司 车间安全出口处停放多辆电动车. 违法安全生产法第三十九条第二项.
二、蒙城县 序号 被检查单位 检查情况(存在隐患) 违法依据
1 中国石化亳州蒙城石油分公司七里沟加油站 隐患检查整改记录,个别隐患未进行闭环管理;
加油区车辆引导线不醒目;
3.加油区和办公区缺少应急照明灯. 《安全生产法》第四十六条;
《加油站作业安全规范》第10.3.4条等.
2 安徽沃其肥业有限公司 配电室无档鼠板, 车间内多处配电盒被腐蚀坏, 车间内钢结构腐蚀严重,北侧墙面的几个窗户腐蚀将掉落, 多处上料地糟、破碎机地糟等有限空间作业处,警示标识不醒目, 车间内多处设备运转部位未配防护罩, 锅炉液位计无上、下线标识,
7、未进行职业危害因素现场警示、检测及员工健康体检. 《低压配电设计规范》第4.3.7条;
《施工现场临时用电安全技术规范》第8.1.17条;
《生产设备安全卫生设计总则》第4.1条;
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十九条;
《生产设备安全卫生设计总则》第6.1.6条;
《锅炉安全技术监察规程》第6.3.2条等.
3 蒙城县新城溻凝土有限公司 操作间无应急照明灯, 操作间内配电操作盘前无绝缘垫, 车辆维修间一灭火器失放, 冲洗污水池处形成有限空间作业未进行现场警示,
5、未进行职业危害因素告知 . 《建筑设计防火规范》第10.3.1条;
《电力安全工作规程》第12.3条;
《消防法》第十六条;
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十九条;
《职业病防治法》第十六条等.
4 安徽惠隆农业技术有限公司 车间内上料地槽,破碎机坑等多处缺少防护栏, 车间内上料地槽,破碎机坑多处形成有限空间作业,未进行现场警示, 车间内多处防护钢结构锈蚀严重, 空压机、车间内的设备运转部位无防护设施,
5、未进行职业危害公示告知. 《生产设备安全卫生设计总则》第5.7.4条;
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十九条 ;
《生产设备安全卫生设计总则》第4.1条;
《生产设备安全卫生设计总则》第6.1.6条;
《职业病防治法》第二十四条等.
5 安徽东升食品有限公司 紧急泄氨器未连接到事故池, 办公楼东头的货物升降平台防护不到位,
3、锅炉房内蒸气管道未标注介质流向,
4、污水处理处形成有限空间作业,未配备检测、防护器材.
5、配电房,升降平台处各有一灭火器失效,
6、房屋租借给第三方签订的安全管理协议不完善 ,禁烟监管不到位. 《生产设备安全卫生设计总则》第6.7.1条;
《生产设备安全卫生设计总则》第5.7.4条;
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》第5条;
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十二条、第十八条;
《消防法》第十六条;
《安全生产法》第四十六条、《消防法》第二十一条等.
6 蒙城县日杂果品公司 柴油发电机排烟管无防火罩.
7 蒙城艺欣玩具有限公司 仓库北侧货架与墙的间距不足, 激光裁剪车间靠南侧沿墙面有一电线为塑质线、无穿管防护, 车间内两台大功率用电设备(空调)周围堆放可燃物, 空压机房内照明电线使用塑质线,沿钢构敷设,未穿管防护, 未进行职业危害因素检测和职业健康体检,建议进行职业危害现状评价,
6、现场部份员工未配戴个人防护用品. 《仓储场所消防安全管理通则》第6.8条;
《低压配电设计规范》第7.1.2条;
《用电安全导则》第6.5条;
《用电安全导则》第6.8条;
《职业病防治法》第二十六条、第三十五条;
《职业病防治法》第二十二条等.
8 国能蒙城生物发电有限公司 加药间的冲淋装置安装位置不适宜,
2、各处地下槽形成有限空间作业,未进行现场警示标示.
3、柴油发电机房无通风设施,排烟管出房面高度不够,未加装阻火器 《化工企业安全卫生设计规范》第5.1.6条;
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十九条;
《建筑设计防火规范》第9.1.4条等.
9 蒙城瑞马电动车有限公司 1.调漆室耐火等级不够,无气体检测报警仪;
2.车间内的配电盒无接零装置;
3.车间内两处消防检被遮挡;
4.行吊未进行定期检测,无防脱钩;
5.生产现场缺少安全操作规程、安全警示标识;
6.燃气管道长期停用后,未有处置防范措施. 《建筑设计防火规范》第3.2.7条、第8.4.3条;
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第3.1.1条;
《消防法》第二十八条;
《特种设备安全法》第二十八条;
《起重机械安全规程》第4.2.2.3条;
《安全生产法》第十八条等.
10 蒙城县万佛塔水泥有限公司 1.生产车间升降地槽处等形成有限空间作业,未进行现场警示;
2.车间操作室内设有高低压配电,未设置档鼠板 ;
3.配电室应急疏散门当班期间锁闭;
4.化验室用盐酸直接放在分析间内,未进行双人双锁管理;
5.化验室内两处配电开关直接固定在墙面上,未用配电盒进行防护. 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十九条;
《低压配电设计规范》第4.3.7条;
《安全生产法》第三十九条;
《危险化学品安全管理条例》第二十四条;
《安全用电导则》第6.2条等
11 蒙城县信德有限公司 1.车间内电线敷设乱,沿钢场敷设无防护,且照明灯线使用塑质线;
2.车间内接线开关直接固定在木板上未用配电盒保护;
3.车间内原材料、产成品占用应急通道;
4.厂区无消防供水设施;
5. 距生产车间较近的房间内有人住宿;
6.车间内的堆积粉尘未进行及时清理;
7.员工未配戴个人防护用品. 《低压配电设计规范》第7.1.2条GB/T13869-2008《安全用电导则》第6.2条;
《安全法》第三十九条;
《消防法》第十六条;
《消防法》第十九条;
《粉尘防爆安全规程》 第8.3条;
《职业病防治法》第二十二条等.
三、利辛县 序号 被检查单位 检查情况(存在隐患) 违法依据
1 利辛县城南烟花店 经营店内灭火器无压力. ?《消防法》第十六条.
2 利辛县土畜产品公司 1.生产安全应急预案编制不符合编制导则 2.应急预案未按照规定演练;
3.应急预案未备案;
4.企业安全培训资料不完善;
5企业2018年安全责任制未签订;
6企业防雷防静电报告过期;
7.库区安全警示标志缺失. 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》;
《安全生产法》第七十八条;
安监总局令88号第二十六;
《安全生产法》第二十五条;
《安全生产法》第十八条;
《防雷减灾管理办法》第十九条;
?安监总局令93号第十一条等.
3 利辛县国祯燃气有限公司 1.安全培训资料不完善;
2.企业安全责任制不完善. 《安全生产法》 第二十五条;
《安全生产法》 第十八条等.
4 中石化利辛金桥加油站 加油站罩棚下未设置应急灯. 《汽车加油加气站设计与施工规范》
5 利辛县双桥乡陆海加油站(王桥加油站) 该站未取得危险化学品经营许可证,营业执照为个体工商户,检查时经营正常营业.该站现场设置六只油罐、汽油加油机3支、柴油加油机1支. 《危险化学品经营许可证管理办法》第三条
6 利辛县鸿瑞祥织造有限公司 1.消防通道被占压;
2.未设置消防栓、消防池等消防设施;
3.粉尘清除未制定安全管理制度,粉尘清理不彻底;
4.除尘装置未采用负压除尘;
5.员工佩戴防护用品不符合现场粉尘要求;
6.空气罐安全附件未校验;
7.未设置安全警示标志;
8.作业场所职业病危害因素未定期检测;
员工未定期体检. 《消防法》第二十八条;
《建筑设计防火规范》8.1.2;
《国务院安委会办公室关于深入开展粉尘作业和使用场所防范粉尘爆炸大检查的通知》;
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)9.3.8;
《中华人民共和国职业病防治法》第二十二条;
《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG-21-2016);
《 压力表检定规程》(JJG 52-1999);
《安全生产法》 第三十二条;
《工作场所职业卫生监督管理规定》第二十条、第三十条等
7 利辛县踏乡鞋业有限公司 1.员工均未佩戴职业病防护用品;
2.厂区未配置消防供水设施;
喷漆喷胶处距离配电柜太近,且未防护(2018年第一批挂牌督办重大隐患,且未整改). 《中华人民共和国职业病防治法》第二十二条等.
8 利辛县红星金属门窗制造厂 1.消防通道被占压;
2.设备的转动部位未设置防护装置;
3.行车未登记 4.钢栏上无防护,线路私拉乱接(2018年第一批挂牌督办重大隐患,且未整改). 《消防法》第二十八条;
《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》(GB51155-2016)4.2.5;
《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条等.
9 安徽省徽源电杆有限公司 1.行车未设置安全警示标志;
2.厂房西侧消防通道被占压;
3.燃气锅炉间电气不防爆未整改(2018年第一批挂牌督办重大隐患,且未整改). 《安全生产法》 第三十二条;
《消防法》?第二十八条.
10 利辛县驰通商砼有限公司 1.厂区油罐距离附近民用建筑安全间距不足;
2.油罐附近存在明火作业且安全间距不足;
3.搅拌塔爬梯未设置护笼;
4.厂区未设置安全警示标志;
5.作业场所职业病危害因素未定期检测;
员工未定期体检. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.1;
《工业防护栏杆和钢平台》(GB4053.1-2009)5.3.2;
《安全生产法》 第三十二条;
《工作场所职业卫生监督管理规定》(安监总局令47号)第二十条等.
11 中煤新集利辛发电有限公司 危险化学品管理人员未取得安全合格证. 《安全生产法》第二十四条.
四、谯城区 序号 被检查单位 检查情况(存在隐患) 违法依据
1 亳州市诚鑫农产品冷藏有限公司 1.制冷机组冷凝器、油分等压力容器未装压力表;
2.厂区内消防通道不畅通,消防水带配备不足;
3.消防管理、应急管理等安全管理制度不健全,未见应急演练记录、安全教育培训记录等安全管理台账;
4.未制定生产安全事故应急救援预案;
5.已停运的氨制冷机组未经置换(待拆除). 固定式压力容器安全技术监察规程;
建筑设计防火规范;
安徽省安全生产条例(2017修订)第四条、第八条安徽省安全生产条例(2017修订)第九条、第四十三条;
冷库安全规程等
2 利亳支线亳州分输站 1.未进行职业病危害因素检测;
2.在岗人员未按要求进行职业健康体检. 《安徽省安全生产条例》第二十二条
3 谯城区大杨镇供销社加油点 检查时未见有销售汽油现象,未发现其他问题.
4 忠洋冷库 1.液氨储罐下部防泄漏围堰未闭合,不符合要求;
2.氨制冷机房内插座、电气接线不符合电气防爆要求;
3.冷库及氨制........