编辑: sunny爹 | 2016-03-10 |
公司GB/T24001-1996环境管理体系.
(四)、工程概况 序号 项目 内容
1 工程名称 某铁道学院第八教学楼
2 建设单位 某铁道学院
3 设计单位 某铁道学院勘察设计院
4 建筑面积 20567m2
5 占地面积 4890m2
6 地下室建筑面积 563m2
7 工程地点 某铁道学院院内
8 结构形式 框架
9 层数 结构单元一:二层,一层人防地下室 单元二:四层;
单元三:五层,局部六层 单元
四、五:五层
10 基础形式 本工程除结构单元一采用独立基础和条形基础外,其余基础均为井桩
11 建筑用途 教学
12 质量标准 飞天奖
13 工期要求 计划开工日期:2003年3月25日,竣工日期:2003年12月31日14 资金来源 自筹资金
(五)、建筑设计特点 序号 项目 内容
1 建筑规模 建筑面积:20567m2 占地面积:4890m2 层数 单元一 二层、地下室一层 单元二 四层 单元三 五层,局部六层 单元四 五层 单元五 五层 单元六 一层通廊
2 建筑物高度 25.5m
3 屋面 现浇钢筋混凝土屋面板
4 屋面防水层 聚酯基SBS改性沥青
5 屋面保温层 130厚水泥聚苯板(不上人屋面);
50厚挤塑聚苯板(上人屋面)
6 外墙面 白色和灰绿色仿石面砖,一层窗下墙为蘑菇石
7 内墙面 白色纸筋灰罩面涂料,黄色乳胶漆墙裙,矿棉吸声板,釉面砖
8 楼地面 一层主入口门厅地面为花岗岩;
±0.000以上楼梯间为花岗岩地面;
一层所有次门厅走廊办公室、二~五层走廊为彩色水磨石楼地面;
一层卫生间为淡蓝色地砖地面;
配电室为水泥地面;
二~五层卫生间为地砖楼面;
顶层水箱间及人防地下室为细石混凝土楼面
8 顶棚 矿棉吸声板吊顶,纸面石膏板,PVC板吊顶
9 门窗 高气密性铝合金门窗
10 保温 聚苯板,水泥炉渣
11 设备安装 采暖工程 本工程热源由学校锅炉房提供,热媒为95~70℃的热水.室外采暖计算温度为-11℃,采暖室内设计温度分别为:办公室、教室18℃,走兰、楼梯间、卫生间16℃.本工程采暖系统采用上供下回单管同程式系统,建筑物的面积热指标为:q=68.3W/m2. 给排水工程 生活给水系统
1、本工程最高日用水量121m3/d;
最大小时用水量31M3/H系统所需压力不得小于0.28Mpa.
2、本工程供水方式为变频泵供水,室内给水管网直接与室外管网连接校园内前区管网供水压力为0.32Mpa,室内给水方式采用下行上给式.给水管材全部采用三型聚丙烯管,接口采用热容连接.为保证非正常情况下的消防用水,六层水箱间设12m3的水箱,储备了10分钟的消防用水量(9m3). 生活排水系统 室内室外排水均采用污废合流排水方式.卫生间设蹲式大便器、小便器、洗脸盆、洗涤池、地漏等,排水管道及配件全部采用机制排水铸铁管,接口采用法兰连接.室外设化粪池,污水井处理后排入主排水管道. 雨水排水系统 屋面雨水采用外排水,汇之室外路面.采用污雨分流排水方式,由路面雨水口汇至市政雨水管网. 消防给水系统
1、据消防设计防火规范,设内设消火拴灭火系统,箱体除注明明装外全部暗装,拴口离地面高度1.1m.箱体选用带灭火器组合式消防柜,柜体尺寸1600*700*240箱体距地0.15m.消火栓拴口直径DN65mm,水枪喷嘴直径为19mm.水龙带长25m,室内消防用水量为15L/S,消防管道系统上的阀门,除注明外均为对夹式碟阀,利用阀门把作开关标志,阀门长开.