编辑: sunny爹 2016-03-13
目录

第一章 工程概况

2

第二章 施工部署

4

第三章 主要施工方法及质量控制点设置.

10

第四章 技术组织

29

第五章 质量保证措施

31

第六章 施工成品保护措施

33

第七章 安全消防措施

35

第八章 现场文明施工管理措施

36

第九章 降低成本措施

37 工程概况

1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米.建筑物地点为某路40号.

2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程.

3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3.1.1给水系统:生活水泵设在地下一层,由市政两条DN100供水管至建筑物,生活供水由变频设备供水. 3.1.2消防栓系统:为临时高压给水系统,由设在地下一层的消防水池水泵、屋顶水箱供水,消防水池为110m3,屋顶水箱18m3. 3.1.3排水系统:生活给水直接排至室外,首层单独排出,经化粪池后排入污水管网,地下室废水直接排,由污水泵排入室外管网,污水泵液位控制. 3.1.4管材选用:生活给水管采用热镀锌管,消火栓采用焊接钢管焊接;

生活排水管铸铁管,承插连接. 3.1.5吊顶内的给排水管均做防接露保温,保温材料为10mm的聚氨脂塑料软管,外缠玻璃布,刷防火漆一遍;

设备层,楼梯间内的给排水管、消防管用 30mm岩棉管壳保温,外缠玻璃布,刷调和漆二遍. 3.2采暖系统 3.2.1热源由小区锅炉房供给80-55°C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器.管井内设包括分户热计量表在内的入户装置.户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀. 3.2.2暖气片选用:地下车库采用内径无砂柱翼型定向对流铸铁散热器,型号为TTD600;

住宅及办公采用铜管铝串片散热器,型号为RVS-G. 3.2.3管材选用:供水及回水干管采用热镀锌管,螺纹连接,埋设在地面垫层内的管道采用交联铝塑复合管(XPAP),并不得有接头,出地面后用专用铜管件连接. 3.3通风工程 3.3.1风烟道用镀锌钢板,厚度分别为1.0mm及3.0mm. 3.3.2所有风烟道每户均设倒流装置.

4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》 02SS405-1-4《建筑给水塑料管安装》(2002年合订本) GJJ/T29-98《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 91SB1-91SB9《华北设备安装通用图集》 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 其它有关北京市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件. 施工部署

1、劳动力配备 工种计划人数预埋阶段高峰期正常竣工焊工

5 4

5 4

1 管道工

14 6

16 12

2 通风工

4 1

6 2

1

2、机械、仪表和主要工具配备 序号 名称规格型号单位数量备注1电焊机 B*3-300 台22电焊机 B*3-200 台3手电钻 JZZ2型0-6mm 台14冲击钻 回JIZC-20型0-13mm 台15电锤 ZISI-28型0-25mm 台26台钻 Z512 台17台钻 Z518 台18套丝机 ZIT-N50 台19套丝机 ZIT-N100 台110 电动试压泵 ILG-40型4MPa 台111 手动试压泵 JLB-20型台112 砂轮切割机 φ400 台213 手提砂轮机 φ100 台114 龙门钳 2# 台215 绞丝板 φ15-100mm 把216 台虎钳