编辑: wtshxd | 2019-07-30 |
13909948003 传真 / 邮政编码
833400 建设地点 天北新区独-克公路5公里处 立项审批部门 天北新区管委会 批准文号 天北新区备【2016】11号 建设性质 新建改扩建√ 技改 行业类别及代码 机动车燃料零售H6564 占地面积(m2)
4504 绿化面积(m2)
240 总投资(万元)
400 其中:环保投资(万元)
18 环保投资占 总投资比例(%) 4.
5 评价经费(万元) / 预期投产日期 2017年10月 工程内容及规模:
1、项目由来 天北新区加油站位于天北新区准噶尔路以北,217国道以东,六泵站以南,于2000年经营至今,主要服务范围为销售成品油.于2007年委托环评单位编制《新疆石油管理局运输公司奎屯分公司加油站建设项目环境影响报告表》,并通过第七师(原农七师)环保局审批,批复文号为:师环发〔2007〕46号. 目前,随着第七师天北新区地区经济的不断发展,运输车、私家车等各种车辆的数量将不断增加,对油品以及天然气的需求量也将不断增加,为了促进区域经济的发展,适应车辆保有量增加对成品油及天然气的需求,中国石油新疆销售有限公司克拉玛依销售分公司决定投资建设天北新区加油加气站项目. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,中国石油新疆销售有限公司克拉玛依销售分公司于2017年6月委托新疆净源环境咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作,我单位在实地调查的基础上,按照建设项目环境影响评价工作程序,依据相关法律法规、技术资料,编制完成该项目环境影响报告表,由建设单位报请环境管理部门审批后将作为建设单位在项目建设和运行过程中作好各项环保工作及主管部门环境管理的依据.
2 现有工程概况 天北新区加油站位于天北新区准噶尔路以北,217国道以东,六泵站以南,本项目区四周无居民,中心地理坐标为,北纬:44°26'25",东经:84°51'18".于2000年经营至今,加油站共建有四枪加油机3台,地埋卧式钢油罐6座,其中汽油2座,每座容积30m3,柴油4座,每座容积30m3,折合总容量120m3(柴油折半计算);
加油站销售油量640t/a.项目地理位置图见图1,卫星示意图见图2.
3、本次改扩建工程内容及规模 3.1建设规模及内容 本次新增CNG加气站设计加气能力为:540 Nm3/d,100万Nm3/a. 本项目建成投产后销售油量640t/a.CNG加气站预计实现液化天然气销售100万Nm3/年.厂区将加油、加气区分开布置,油、气分开销售. 本加油加气站建成投产后共有四枪加油机3台,地埋卧式钢油罐6座,储气罐1座,其中汽油2座,每座容积30m3,柴油4座,每座容积30m3,折合总容量120m3(柴油折半计算);
主要设备见表1. 表1 主要设备一览表 序号 设备名称 体积 单位 数量 备注 性质
1 汽油储罐 30m3 座2直埋式 已建
2 柴油储罐 30m3 座4直埋式 已建
3 双枪加油机 / 台3/已建
4 CNG储罐 24m3 座1/新建
5 CNG压缩机 / 组1/新建
6 加气机 / 套2/新建
7 监控系统 / 套1/已建 3.2 建筑内容 本项目占地面积4504m2,站内建、构筑物包括站房(设置为办公室、营业室、宿舍)、罩棚、防爆墙等.站房采用砖混结构,罩棚采用钢网架结构,罩棚采用钢网架结构,罩棚刷防火涂料.在站区建3*10m的防爆墙,埋地油罐室采用钢筋混凝土结构,为不燃材料建造.站内建、构筑物详见表2. 表2 站内主要建、构筑物一览表 序号 建筑名称 规格 耐火等级 建筑面积 备注
1 站房 20m*7.5m*2 二级 395.25m2 已建
2 钢网架罩棚 40*25 二级 1037.5m2 钢结构、已建
3 埋地钢油罐 30m3
187 4 防爆墙 3*10 二级 / 钢筋混凝土实体墙、已建
5 消防砂池 1*2 二级 2m2 已建
6 食堂 5*6 二级 30m2 拆除
7 卫生间 5*7 二级 18m2 砖混结构、已建 3.3总平面布置 本站属二类防火防爆场所,站场主要设施有:站房、办公室及其它附属用房. 总平面布置根据生产功能和危险程度等进行分区布置并与竖向设计统一考虑.营业室、加油棚位于站场的中间;
将加油、加气区分开布置、布置在站区开阔部分,加油区共设四枪加油机3台,加气区位于厂区南侧共设两套加气机.设计站内建筑物防火间距均满足《标准建筑设计防火规范》、《汽车加油加气站设计与施工规范》修订条文及说明(GB50156-2012)(2014年局部修订版)、《爆炸危险场所安全规定》、《仓库防火安全管理规则》、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》、《常用危险化学品储存通则》等有关规定及市规划设计院选址意见的要求,各功能区相对独立,减少了彼此的干扰.具体见项目平面布置图3. 3.4 主要原料及来源 本项目建成后销售油量640t/a,CNG销售10000Nm3/年,气、柴油均购中国石油新疆销售有限公司,采用汽车罐车直接运至该加油站,罐车进站后,用带有快速接头的卸油胶管将油品通过自流卸入相应的地下油罐中储存.项目的供气气源由新疆德信燃气有限公司用拖车运输方式提供. 3.5 公用辅助工程 3.5.1给水 本项目用水主要为工作人员、司乘人员生活用水以及冲洗地坪水.本项目用水由天北新区供水管网提供. 工作人员及司乘人员生活用水:本项目劳动定员为30人,按照每人每天用水量80L计算,则用水量约为876m3/a;
本项目司乘人员按60人/d计,按照每人每天用水量2L计算,则生活用水量约为43.8m3/a;
生活总用水量约为919.8m3/a. 冲洗地坪水:冲洗周期按照1次/半月,每次用水量为1.5m3,冬季不冲洗,核算可知冲洗水用水量为18m3/a. 3.5.2排水 生活废水排放量按用水量的85%计算,则排放量为787.83m3/a.冲洗地坪废水排放量为15.3m3/a. 本项目运营期冲洗地坪废水须经隔油、沉淀处理后随同生活污水排入防渗要求符合《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008)的废水储存池内暂存,定期由吸污车运至污水处理厂处理.远期待管网接通后,本项目污水接入管网,排入污水处理厂集中处理. 3.5.3消防 项目区内各建筑物,按其面积及火灾危险性类别配置了灭火器的.本加油站储罐区配置推车式干粉灭火器MFT35一台,消防毯5块,灭火砂2m2;
同时每个加油岛配备2个手提式干粉灭火器.另外,站内还备设其他消防桶、铲、锹等简易消防器材,并按《安全标志》GB2894的规定在室内外醒目处设置安全标志,不设消防给水系统.具体见表3. 表3 消防设备及数量 序号 消防器材名称 位置 单位 数量 备注
1 MF/ABC4手提干粉灭火器 营业室 台4配箱体
2 MT3手提二氧化碳灭火器 配电室 个4配箱体
3 推车式MFT35干粉灭火器 卸油口 个2配箱体
4 MF/ABC4手提干粉灭火器 加油岛 具6配箱体
5 消防砂 罐区 m3
10 / 2.5.4供电 本站用电负荷为三级,站区电源由天北新区电网供给,电源取自10kv线路.配电室设1面XL-51低压动力配电箱.作为加油站总电源配电箱,采用放射式配电,接地方式为TN-S系统.动力配电箱给加油机提供动力电源,给站房和罩棚配电.在罩棚、营业室应急照明. 3.5.5采暖 项目原由一台已建0.5t的环保型燃煤锅炉解决冬季供暖问题,本次将原燃煤锅炉改燃气锅炉解决冬季供暖问题,待集中供热管网建成后将其取代. 3.5.6防雷防静电系统 本项目设计防静电接地网.加油岛、罩棚与站区接地网连接.站区设备及管道都可靠地与接地网连接,卸油台处专设静电接地链并与接地网连接. 3.6管材及防腐 (1)管材:根据本加油站的施工设计资料可知,无缝钢管选用标准号为GB/T8163-1999 II系列的钢管,焊接钢管选用标准号为GB/T3091-2001的钢管,其均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》修订条文及说明(GB50156-2012)(2014年局部修订版)的要求. (2)埋地罐坑:埋地罐坑所有构件混凝土强度等级均为C30.埋地罐坑坑底设300mm厚混凝土底板,板钢盘保护层厚度为15mm,梁柱钢盘保护层厚度为35mm,钢筋遇到洞口时应尽量绕过,不得截断,如必须截断时,应与孔洞口加固环筋焊接锚固.坑底刷冷底子油一道、改性沥青两遍. (3)根据本加油站施工设计资料可知,加油站油罐的外表面防腐符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定,采用的防腐绝缘保护层不低于加强级. (4)加气站的增压撬至售气机管道采用0Cr18Ni9不锈钢. 3.7劳动定员及工作制度 原站工作人员共20人,本次新增10人,本项目建成运营后全站工作人员共30人.加油加气站日营业时间为24h,全年工作时间为365d,生产管理按三班倒制. 3.8加油站等级划分 本项目汽油罐2座,每座容积30m3,柴油罐4座,每座容积30m3,折合总容量120m3(柴油折半计算);
压缩天然气储气总容积为24m3.根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中3.0.14"加油与GNG加气合建站的等级划分",该站为一级加油加气合建站. 表4 加油与CNG加气合建站的等级划分 级别 油品储罐总容积 (m3) 常规CNG加气站储气设施总容积(m3) 加气子站储气设施(m3) 一级 90