编辑: 梦里红妆 2016-04-21

1 施工组织设计应包含建筑起重机械防台风安全技术措施,并落实在建筑起重机械安装专项施工方案.

2 经常受台风影响的地区,建筑起重机械安装专项施工方案应对台风侵袭下的稳定性进行核算.

3 组织实施建筑起重机械防台风能力评价,结合施工使用要求,确定设备型号.

4 组织落实建筑起重机械防台风安全技术措施.

5 将建筑起重机械防台风应急救援应纳入项目工程施工安全应急救援,并组织演练.

6 组织台风后建筑起重机械受损评定与处置工作. 3.0.8 监理单位应审查并督促落实工程项目的建筑起重机械防台风安全技术措施. 3.0.9 建机一体化企业按建筑起重机械安装拆卸专项施工方案具体落实不同等级的防台风安全技术措施,并符合下列规定:

1 购买和租赁抗风性能好的建筑起重机械.

2 熟悉租赁设备的安全性能,综合合理应用各项技术指标,提高建筑起重机械的防台风能力.

3 安装中严禁使用不符合要求的主要构件,严格执行附着装置的安装技术要求.

4 服从施工总承包单位的管理,开展日常检查、维护保养和台风后重建等安全工作. 3.0.10 检测机构必须具备与其业务范围相适应的检测条件和能力,在台风季节应结合本规程开展建筑起重机械检测,出具的检测数据和结论必须真实、准确. 3.0.11 鼓励建设单位投保工程一切险,建机一体化企业投保特种设备建机综合险. 3.0.12 经常受阵风影响的地区,建筑起重机械的防风安全技术要求可参照本规程执行.

4 塔式起重机防台风能力评价 4.0.1 塔式起重机防风能力评价主要影响因素包括塔身单个受力单元标准节的强度、不同高度塔身的整体稳定性和安装质量(含基础、附着装置),各主要影响因素共同作用,决定塔式起重机防风能力的大小. 4.0.2 受力单元标准节的强度采用以下方法进行定性分析评价:

1 对比法:受力单元标准节的外形结构尺寸相近,材质相同的情况下,每延长米的重量值越大,其力学性能越好,抗风能力越强,否则相反.

2 平均值法:抽取几个有代表性的厂家,对受力单元标准节每延长米的重量应用平均值的方法,大于平均值的,其力学性能好,抗风能力强;

等于平均值的,其力学性能适中,抗风能力一般;

小于平均值的,其力学性能差,抗风能力弱. 4.0.3 在非工作自由回转状态下,不同高度塔身的整体稳定性应按下式计算: 0.95G・d-1.1W・h≥0 (4.0.4-1) W=q・A (4.0.4-2) G―起重机自重力 d―整机重心到倾覆点的距离 W―暴风状态最大风力 h―风力平均作用高度 q―非工作状态的计算风压(N/m2) q=0.625v2(式中v为计算风速以m/s计算)4.0.4-3) A―垂直于风向的迎风面积,标准节边长b*自由端高度H 设G /H为整机每米含钢量ρ 综合得:ρ・d /( q・ b・h)≥1.16 (4.0.4-4) 4.0.4 不同高度塔身的整体稳定性评价如下: 塔式起重机防风整体稳定性系数为λ λ=ρ・d/( q・ b・h)4.0.5-1) 当λ>1.16时,整体稳定性为安全状态;

当λ=1.16时,整体稳定性为临界状态;

当λ