编辑: 贾雷坪皮 | 2016-04-21 |
2、脚手架搭设的安全技术措施 ①脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求.做到不积水、不沉陷. ②搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业.当解开与另一个人有关的扣件时必须告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人. ③开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除. ④脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工之前一定要确保架子稳定. ⑤脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步. ⑥在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证.每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌一块.
3、脚手架上施工作业的安全技术措施 ①结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用.任何班组长和个人未经同意不得任意拆除脚手架部件. ②严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷. ③结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层. ④各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人 ⑤定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全.
4、脚手架拆除的安全技术措施 ①拆架时必须察看施工现场环境,划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入. ②拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落. ③每天拆架下班时,不应留下隐患部位. ④拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故. ⑤所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面. ⑥所有的脚手板应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高出坠落伤人. ⑦拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下,拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷.
七、文明施工
1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟.
2、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要精力集中,禁止开玩笑和打闹.
3、脚手架搭设人员必须是经过考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格后方可发上岗证.
4、护身栏、脚手板、密目安全网等影响作业,班组支模时,如需拆改时应由架子工完成,其他人员不得拆改.
5、不准利用脚手架调运重物,作业人员不准攀登架子上下作业面.
6、脚手架使用时间较长,因此在使用过程中要进行检查,发现问题要及时解决.
7、要确保脚手架的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体.
8、施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品不得乱扔.
9、脚手架堆放场地要做到整洁、摆设合理、专人保管,并建立严格领退料手续.
10、运至地面的材料应按指定地点随拆随运、分类堆放、当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理.应随时整理、检查,按品种分规格堆放整齐,妥善保管.
11、在冬季、雨季要经常检查脚手板、斜道板和跳板上有无积雪、积水等杂物.若有,则应随时清扫,并要采取防滑措施. ?