编辑: 梦里红妆 2016-05-02

1 用地面积 m2

1483 2 建筑面积 m2

4150 3 项目总投资 万元

500 4 环保投资 万元

21 5 床位数 张50 3.主要设备清单见表3. 表3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量

1 生化仪 / 台12多普勒 / 台13打印机 AGFA 台14DR XS―1 台15血常规 DS―580 台16凝血仪 FB―20 台17电恒温培养箱 DH―420 台18显微镜 / 台19电解质分析仪 PL1000A 台110 离心机 / 台111 尿常规 WRIT―180 台112 荧光定量分析仪

1100 台14.根据环评建设内容与实际建设内容对照发现,建设项目的建设内容有些许变动,具体情况见下表4. 表4 项目变动情况一览表 项目组成 环评设计情况 实际建设情况 是否变动 是否属于重大变动 餐厅 住院部3F拟建15m2餐厅 不设餐厅 是否

二、原辅材料消耗及水平衡: 1.供电 项目使用市政供电,每月用电约2100kWh,且备用一台5kw汽油发电机. 2.给、排水 项目用水由市政管网供给.根据建设单位提供的相关资料可得,本项目门诊楼月用水量27t,则门诊楼用水量为0.9t/d,328.5t/a;

住院部月用水量45t,则住院部用水量为1.5t/d,547.5t/a. 博爱医院急诊室无厕所,无废水产生及排放;

门诊楼医疗废水经化粪池+消毒池处理后排入市政污水管网,住院部医疗废水经一体化污水处理设备加消毒处理后排入市政污水管网.项目水平衡图如下图所示. 新鲜水 病人及职工 污水处理设施 达标排放 547.5 109.5

438 图1 住院部水平衡图 新鲜水 病人及职工 洗衣房 污水处理设施 达标排放 328.5 121.7 206.8 24.34 41.36 97.36 165.44 262.8 图2 门诊楼水平衡图

三、主要工艺流程及产物环节 1.本项目污染源分布情况见表5. 表5 主要污染物 污染 类型 污染源 科室 位置 主要污染物 废气 消毒水气味 各科室 病房 / 消毒水的刺激性气味 废水 医疗废水 医疗废水 1-3F COD、SS、氨氮等 化验室废水 生化科 门诊楼2F 化验化废液 固体 废物 医疗废物 手术室、 各科室 病房 / 一次性医疗用品、化验检查残余物、废药物等 生活垃圾 各科室 病房 / 办公、生活垃圾 污泥 污水处理 设施 门诊楼、住院部 污水处理设施污泥 噪声 设备噪声 各科室 病房 1-3F 医疗器械、空调噪声 2.运营期主要流程及产排污情况见图5. 图3 运营期主要产污源和污染物图 对门诊楼医疗废水增设化粪池+消毒池处理.门诊楼废水水量较小,污染物种类较少,污水经厌氧消化、消毒后可达到预处理标准. 消毒池 市政污水管网 医疗废水 定期清掏 化粪池 图4 门诊楼污水处理设施工艺流程 乾县康复博爱医院对住院部医疗废水设置一体化污水处理设备,即 化粪池出水→A/O一体化设备→消毒池→出水→乾县污水处理厂 的工艺,具体工艺流程如下图所示. 图5 住院部污水处理设施工艺流程 表三

一、主要污染源、污染物处理和排放

1、噪声 本项目运营期主要噪声源为各设备运行时的机械噪声及社会生活噪声.设备噪声通过选用低噪声设备,建筑隔声,加强管理,可有效控制;

社会生活噪声主要包括患者就诊噪声等,噪声级一般在55~60dB(A)之间,对病人及办公人员不会产生明显的影响,通过加强院内管理,张贴标语等,该类噪声对周围环境影响不大.

2、固废 本项目产生的固体废物主要为医疗废物、生活垃圾及污水处设施理清掏污泥.所有医疗废弃物均按规定分类收集,统一暂存与医疗废物暂存间,由乾县城关卫生院清运.生活垃圾集中收集,由环卫清运.污水处理设施和化粪池清掏的污泥等,交由有资质单位统一处置. 表6 固废治理措施落实情况对照表 污染源 环评及批复要求 落实情况 是否满足要求 固体 废弃物 规范收集,分类暂存至医疗废物暂存室并交由乾县城关卫生院统一清运处置 规范收集,分类暂存至门诊楼1F医疗废物暂存室并交由乾县城关卫生院统一清运处置 满足要求 统一收集,有资质单位处理 由乾县人民医院统一收集后交由咸阳医疗废物处置中心处理 满足要求 特定容器收集,交由有资质单位处置. 垃圾桶统一收集,环卫部门清运 满足要求 医疗废物暂存间

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载