编辑: 星野哀 | 2016-05-09 |
3 用途.3 技术参数.3 主要特点.4 仪器面板图.4 使用方法.5 注意事项.7 售后服务.7 产品配置单.8 概述 DCX-10型高压开关检测操作电源,是主要针对高压开关分合闸线圈及其操作机构进行检测维修而设计的专用电源,具有电压可调、操作简单、体积小、携带方便等优点,是高压开关检修时不可缺少的检测工具. 用途
1、可用于继电保护装置和高压开关操作回路电压试验电源.
2、可用于继电保护装置用开关电源的启动性能测试.
3、可用于从30V-270V各类装置用直流试验电源. 技术参数
1、工作条件: 电源:交流220V±10%,50Hz 温度:-10℃~+45℃ 湿度:〈80%
2、输出: 1.直流电压范围:30~270V;
2.输出电流:0~10A (20A可定制) 0~10A (长时工作)、15A(瞬时工作);
4、外型尺寸:335*217*205mm
5、重量:4.8kg. 主要特点 1. 集通用可调储能电源输出和开关分合闸操作两大功能于一身;
2. DC30V ~270V宽范围电压输出,精密恒压电源;
3. 精密多圈电位器调节,输出电压连续可调;
4. 10A输出可长时间工作 5. 自带输出电压数字仪表显示,使用方便;
6. 具有完善的过流、过压、短路、过载、过热保护,可靠性高;
仪器面板说明 图1 1.合闸电压输出端口 2.合、分闸共地端口 3.合闸按钮 4.分闸电压输出端 5.电压显示屏 6.分闸按钮 7.储能端口正极 8.储能端口负极 9.储能开关 10.接地 11.电源输入插头带输入保险 12.电源开关 13.电压调节旋钮 使用方法 接线方式见图2 图2 操作步骤: 1.测试高压开关最低合闸电压: 机壳接地、接通电源后,把电压调到最小,按住合闸按钮,旋动调压旋钮,使电压慢慢上升,当开关合上闸时,电压表指示的电压值就是开关最低合闸电压. 2.测试高压开关最低分闸电压: A、按住分闸按钮,其他操作步骤与测试最低合闸电压相同,当开关断开时,电压表指示的电压即为最低分闸电压. B、测试高压开关分(合)闸、弹簧操动机构的可靠性;
3.更换电源输入保险:在电源插座左边有一个保险丝盒, 用平口起子将该保险丝盒往上拉即可更换保险丝. 保险丝规格为8 A.如下图3 图3 接线方式见图二(注意:原有的分、合闸电源必须断开) 补充说明: 1.合闸:目的是检测"合闸"开关在额定电压的70%(厂家提供参数)DC 220V* 70%=154V时应可靠合闸.调节电压至154V时,按操作电源的"合闸"按钮此时开关应可靠合闸. 2.分闸:目的是检测分闸开关在额定电压的30%(DC 220V *30%=66V)时,按操作电源的"分闸"按钮,此时开关应不动作;
当DC 220V *65%=143V时开关应可靠分闸.调节电压至66V时,按操作电源的"分闸"按钮此时开关应不动作 .调节电压至143V时,按操作电源的"分闸"按钮此时开关应可靠动作. 3.弹簧操动机构:目的检测弹簧操作机构继电器在额定电压的70%(厂家提供参数)DC 220V* 70%=154V时,开关内弹簧操作机构继电器应能可靠吸合.调节电压至154V,如连线为操作电源"合闸"引线,请按"合闸"按钮,此时应听到开关内弹簧操作机构继电器合闸声. 4.作为高压开关动特性测试仪辅助输出电源 (注意:原有的分、合闸电源必须断开) 注意事项: 1.在本系列产品与被测试品之间接线前,应确保被测开关不带电,并与电力系统完全隔离. 2.为安全起见,在对本机作各种连接时,请不要抓住线缆进行拉扯,而应握住插头进行操作. 3.请不要将本机放置于可能受热和受潮的地方,如火炉,水槽等. 4.本机从寒冷的环境中被带到充分加热的环境中时,机内可能会凝结湿气,导致机内绝缘水平降低.请确认本机内无湿气后再行使用. 5.请不要将本机放置于灰尘容易聚集的地方. 6.请将本机放置于通风良好的场所. 7.请注意不要在雷雨的情况下使用本测试仪器. 8.请不要使用汽油p香蕉水等化学试剂擦拭机器,而应使用柔软干燥的棉布擦拭. 9.请确认当地电网电压是否与本机供电电压相符.交流220V±10%,50/60Hz. 10.请不要破伤随机所带的线缆,以确保使用安全.一旦发现破损,请立即更换. 11.当仪器出现故障时,请勿擅自打开机箱,以免造成不必要的损失及伤害,请及时联系厂家或者返厂维修. 售后服务 仪器自售出之日起,在正常使用的情况下,免费质保二年,终身维护 产品配置单 主机 一台 电源线 一根 测试线 一套 使用说明书 一本 合格证 一张 公司名称:陕西伊科电力技术有限公司 公司地址:西安市太白南路5号紫薇尚层西三楼1单元2204 公司