(三)设计深度及其它:

1、总平面图应交代无障碍停车位的设置.

2、1#、2#、3#、4#楼住宅厨房排烟道应位于通风窗的对侧.

3、1#、2#、3#、4#楼应交代基本地震加速度0.15g.

4、1#、4#楼地下室楼梯如作为汽车库的人员安全出口,应设置封闭楼梯间,应符合GB50067-97第6.0.3条的规定.设计应核实(同时考虑LM1222应改成乙级防火门);

另外设计汽车库人行出入口应为无障碍出入口.应符合GB50763-2012第7.3.3条规定.

5、1#、2#楼设计电梯机房的门开在楼梯间,设置的门LM0820,不应小于1200宽.

6、1#、2#、3#、4#楼屋面设置过水洞,予埋100直径的套管,不合适,应不小于150.

7、2#、3#楼地下室平面图不完善,自行车坡道进入不了地下室内. 设计人 史蔚然 专业负责人 高亮 审核人 陈永明 注册师 王克明 执业印章号 3200347-001 违反强制性条文数

10 违反强制性标准数

12 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2013.7.31 (结构)专业审查意见 1#

(一)违反 强条 之处:

1、规范GB50108-5.1.3条,变形缝混凝土结构的厚度不应小于300mm;

(二)违反 强标 之处:

1、三-五层、六-八层楼面梁LL23b箍筋不满足规范JGJ3-2010第7.2.27.2条规定;

2、三-五层、六-八层、九层、十层楼面轴线

1、43处LL14a梁顶距现浇板板顶>

450,梁两侧纵向钢筋不满足规范GB50010-2010第11.7.11.5条规定;

3、二层楼面梁WL

1、WKL1梁侧面纵筋直径Ф10不满足《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16-2005第7.1.1.7条;

4、结施-SM5中填充墙抗震构造柱和腰梁设置不符合《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005第6.1.1.7条规定;

5、地下室外墙钢筋保护层厚度不符合规范GB50108-2008第4.1.7条规定;

(三)设计深度及其它:

1、地下室外墙钢筋间距不满足规范JGJ3-2010第12.2.5条规定;

2、楼面现浇板采用Ф6板面钢筋不满足规范GB50010-2010第9.1.6.1条;

3、局部楼面现浇板板厚90mm,不满足规范JGJ3-2010第3.6.3条;

4、屋面挑沿阳角放射筋未详;

5、顶层屋面模型跟结构施工图和建筑图不一致,未将LZ等在计算模型中体现,如轴线1-3/C、40-43/C处等,应重新整理模型进行计算,并查核相关部位构件配筋;

6、屋面梁局部梁高偏小,如WKL

2、L

3、L

6、L7等,请补充挠度和裂缝计算书,;

7、AT

2、BT1等楼梯跟计算书不一致;

补充各楼梯梯段板挠度计算书;

8、规范GB50007-2011第8.4.6条,应提供基础底板受冲切承载力计算书;

9、补充修正后的地基承载力特征值计算书;

10、基础底板配筋及反力计算书重新打印,要求字迹清晰可见. 2#

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、结施-SM5中填充墙抗震构造柱和腰梁设置不符合《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005第6.1.1.7条规定;

2、标高28.950-屋顶处短肢剪力墙GAZ9p、GAZ10p以及轴线P/

16、P/

18、P/

26、P/28处配筋不满足规范JGJ3-2010第7.2.2.5条;

3、二层楼面梁Lb、KL

30、XLa、三层楼面梁KL35等不满足《住宅工程质量通病控制标准》7.1.1.7条规定;

设计人 吴敦军、周凤平、穆福举 专业负责人 濮炳安、吴敦军 审核人 李宁 注册师 濮炳安 执业印章号 3200347-S015 违反强制性条文数

2 违反强制性标准数

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)