编辑: 丑伊 | 2016-05-16 |
21 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2013.7.31 (结构)专业审查意见 屋面板采用Ф6/Ф8直径,不满足DGJ32/J16-2005第7.1.1.4条;
5、地下室外墙钢筋保护层厚度不符合规范GB50108-2008第4.1.7条规定;
(三)设计深度及其它:
1、地下室外墙钢筋间距不满足不满足规范JGJ3-2010第12.2.5条;
2、楼面现浇板采用Ф6板面钢筋不满足规范GB50010-2010第9.1.6.1条;
3、局部楼面现浇板板厚90mm,不满足规范JGJ3-2010第3.6.3条;
4、结施16轴线P上梁La受力不清;
5、屋面挑沿阳角放射筋未详;
6、PKPM计算软件在梁配筋计算时,配筋率大于1%时按双层布筋考虑.本工程局部梁采用三层钢筋布置,钢筋用量应予以修正,如二层楼面梁KL25,三层楼面梁KL
30、四-十层楼面梁KL30等,请结合计算书自查;
7、屋面梁局部梁高偏小,如WKL
2、L
3、L
6、L7等,请补充挠度和裂缝计算书;
8、补充楼屋面现浇板计算书;
9、AT
1、AT2等楼梯跟计算书不一致;
补充各楼梯梯段板挠度计算书,AT1梯段配筋未详;
10、规范GB50007-2011第8.4.6条,应提供基础底板受冲切承载力计算书;
11、本工程基础埋深相当于勘察报告中标高1.67,持力层宜修改为第③层粉砂;
补充修正后的地基承载力特征值计算书;
12、基础底板配筋及反力计算书重新打印,要求字迹清晰可见. 3#
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、结施-SM5中填充墙抗震构造柱和腰梁设置不符合《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005第6.1.1.7条规定;
2、二层楼面梁Lb、KL
30、XLa、三层楼面梁KL35等不满足《住宅工程质量通病控制标准》7.1.1.7条规定;
3、屋面板采用Ф6/Ф8直径,不满足DGJ32/J16-2005第7.1.1.4条;
4、地下室外墙钢筋保护层厚度不符合规范GB50108-2008第4.1.7条规定;
(三)设计深度及其它:
1、地下室外墙钢筋间距不满足《住宅工程质量通病控制标准》第5.1.1.2)条规定;
2、楼面现浇板采用Ф6板面钢筋不满足规范GB50010-2010第9.1.6.1条;
3、建议标高26.050-屋顶处短肢剪力墙GAZ9p、GAZ10p以及轴线P/
16、P/
18、P/
26、P/28处配筋按规范JGJ3-2010第7.2.2.5条执行;
结施16轴线P上梁La受力不清;
设计人 吴敦军、周凤平、穆福举 专业负责人 濮炳安、吴敦军 审核人 李宁 注册师 濮炳安 执业印章号 3200347-S015 违反强制性条文数
2 违反强制性标准数
21 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2013.7.31 (结构)专业审查意见 屋面挑沿阳角放射筋未详;
6、PKPM计算软件在梁配筋计算时,配筋率大于1%时按双层布筋考虑.本工程局部梁采用三层、四层钢筋布置,钢筋用量应予以修正,如二层楼面梁KL25,三层楼面梁KL
30、四-九层楼面梁KL30等,请结合计算书自查;
7、屋面梁局部梁高偏小,如WKL
2、L
3、L
6、L7等,请补充挠度和裂缝计算书;
8、补充楼屋面现浇板计算书;
9、AT
1、AT2等楼梯跟计算书不一致,补充各楼梯梯段板挠度计算书,AT1梯段配筋未详;
10、规范GB50007-2011第8.4.6条,应提供基础底板受冲切承载力计算书;
11、本工程基础埋深相当于勘察报告中标高1.67,持力层宜修改为第③层粉砂;
补充修正后的地基承载力特征值计算书;