12、基础底板配筋及反力计算书重新打印,要求字迹清晰可见. 4#

(一)违反 强条 之处:

1、规范GB50108-5.1.3条,变形缝混凝土结构的厚度不应小于300mm;

(二)违反 强标 之处:

1、三-五层、六-七层楼面梁LL23箍筋不满足规范GB50010-2010第11.7.11.3条规定;

2、三-五层、六-七层、八层、九层楼面轴线

1、43处LL14梁顶距现浇板板顶>

450,梁两侧纵向钢筋不满足规范GB50010-2010第11.7.11.5条规定;

3、二层楼面梁WL

1、WKL1梁侧面纵筋直径Ф10不满足《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J 16-2005第7.1.1.7条;

4、结施-SM5中填充墙抗震构造柱和腰梁设置不符合《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J16-2005第6.1.1.7条规定;

5、屋面板采用Ф6/Ф8直径,不满足DGJ32/J16-2005第7.1.1.4条;

6、地下室外墙钢筋保护层厚度不符合规范GB50108-2008第4.1.7条规定;

(三)设计深度及其它:

1、地下室外墙钢筋间距不满足《住宅工程质量通病控制标准》第5.1.1.2)条规定;

2、楼面现浇板采用Ф6板面钢筋不满足规范GB50010-2010第9.1.6.1条;

3、屋面挑沿阳角放射筋未详;

4、PKPM计算软件在梁配筋计算时,配筋率大于1%时按双层布筋考虑.以闷顶层梁KL21a为例,支座筋配筋率........