编辑: 旋风 2016-05-19

13712393608 0769-2332688-8013 传真:0769-23326788 谭彪 朱建明 广东盈腾融资担保有限公司 广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼0757-22662204

13380217128 13380217100 传真:0757-22662211 古丽芬 梁斯琳 (2)有效期超过投标有效期30天;

(3)采用其他方式提交投标保证金的,不需要提交《政府采购投标担保函》. 招标代理服务费 收费标准: 中标金额 货物类 中标金额≤100万元 1.8% 100万元2台,则选择负载率最高的以照明为主的变压器和以空调为主的变压器各1台,安装2块多功能电能表,其余变压器安装普通三相电能表.三相平衡设备应设置单相普通电能表,照明插座供电回路宜设置三相普通电能表. (4)总额定功率小于10kW的非空调类用电支路不宜设置电能表. (5)当无法直接安装电能表时,应采用相关技术导则中提供的加法或减法原则,间接获取电耗数据.其他无法直接获取电耗数据的回路均应采用间接获取的方法. (6)安装要求 1)计量装置接线要求 ①采用电流互感器接入的低压三相四线电能表,其电压引入线应单独接自该支路开关下口的母线上,并另行引出,禁止在母线和电缆连接螺丝处引出.零线不得断开,采用叉接方式接入零线端子. ②电压、电流回路U、V、W各相导线应分别采用黄、绿、红色单股绝缘铜质线,中性线应采用黑色单股绝缘铜质线,并在导线上加装与图纸相符的端子编号,导线排列顺序应按正相序自左向右或自上向下排列. 2)互感器安装要求 ①同一组的电流互感器应采用制造厂、型号、额定电流变比、准确度等级、二次容量均相同的互感器.电流互感器进线端的极性符号应一致.电流互感器二次回路应安装接线端子,变压器低压出线回路宜安装接线盒. ②电流互感器从输出端直接接至接线盒或接线端子,中间不宜有任何辅助接点. ③电流互感器二次回路导线截面按下式进行选择,不宜小于2.5mm2. A≥0.9L/(S2N-25Zm)(mm2) L――二次回路导线单根长度,m S2N――电流互感器二次额定负荷,VA Zm――计算相二次接入电能表电流线圈总阻抗,Ω 3)电能表安装要求 ①如果配电柜中不具备加装电能表的条件时,应在墙壁安装特制电表箱,表箱大小由安装电能表数量决定. ②在原配电柜(箱)中加装时,电能表下端应加有回路名称的标签及电能表编号,二只三相电能表相距的最小距离应大于80mm,单相电能表相距的最小距离应为30mm,电能表与屏边最小距离应大于40mm.单独配置的表箱在室内安装时宜安装在0.8m~1.8m的高度(安全距离内可清楚观察电量参数).电能表安装必须垂直牢固,表中心线向各方向的倾斜不大于1°. ③电能表的安装应符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093及 五个导则 中的规定. 4)数据采集器安装要求 数据网关施工安装应《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093中的规定. 5)校验和比对 ①电能表安装后应使用在检定有效期内的三相功率表,对各电能表所在支路进行测量校核,校核时间≥1小时,两者误差应在5%内. ②应比对所有变压器高压侧电能表计量之和与低压侧电能表计量之和,其值应在变压器合理损耗范围之内.比对时间≥1小时. ③应比对变压器低压侧电能表数值与其引出支路上所有电能表计量之和,其值应合理.比对时间≥1小时. 6)其它 ①施工中必须执行国家和电力部门制定的有关安全施工规范,确保人身安全和设备安全. ②施工人员应具有电力部门颁发的入网施工准入证件,根据作业指导书对其进行培训,并应将培训记录作为安全施工要求报监理和业主备案.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题