20A模块,2.0~20.0).按一次,值+0.1,循环显示.默认值 10.0 (5A模块,5.0;

20A模块,20.0). 9次: -5-.菜单标号5,不可修改. 10次: 显示电压校准值.用键修改,选值范围:190~290(110V系统,90~150;

48V系统,43~65),按一次,值+1(110V、48V系统,+0.5),循环显示.默认值

286 (110V系统,143;

48V系统,63). 11次: -6-.菜单标号6,不可修改. 12次: 显示电流校准值.用键修改,选值范围:0.5~10.5(5A模块,0.5~5.5;

20A模块,1.0~21.0).按一次,值+0.1,循环显示.默认值 10.0 (5A模块,5.0;

20A模块,20.0). 13次: -7-.菜单标号7,不可修改. 14次: 波特率值.用键修改,可选值:9.6和19.2两个值,循环显示.默认值 09.6 . 15次: -8-.菜单标号8,不可修改. 16次: 均浮充状态值.用键修改,可选值:P-L和P-H两个值,循环显示.默认值P-L.P-L表示浮充状态,P-H表示均充状态.(注:P―E值为监控强制输出电压状态,不可手动选择). 17次: -9-.菜单标号9,不可修改. 18次: 出厂调试专用菜单.对用户不开放. 2)菜单的退出 a)数据保存退出 在任一菜单状态下,先按住 键,再按 键,显示屏将退回开机默认主画面,修改的参数生效,修改的参数被保存. b)数据不保存退出 在显示菜单号 -n- (n表示菜单号数字)的状态下,按键,显示屏将退回开机默认主主显示屏,修改的参数无效,修改的参数不被保存. 3.7 各项菜单中的值的说明 1)地址值(00~31).表示模块的地址,没有单位.工作中,模块地址是模块身份识别标志.一组模块中,不允许有相同的模块地址存在. 2)均充电压值(198~286).模块工作在均充状态时的输出电压值,单位V. 3)浮充电压值(198~286).模块工作在浮充状态时的输出电压值,单位V. 4)模块输出限流值(1.0~10).模块工作限流点的值,单位A.(5A模块,0.5~5;

20A模块,2~20). 5)显示电压校准值(190~290).模块显示电压校准值,单位V.模块显示值与实际值有偏差时,把显示电压校准值调节到与实际值相等,保存退出后,显示值校正自动完成. 6)显示电流校准值(0.5~10.5).模块显示电流校准值,单位A.模块显示值与实际值有偏差时,把显示电流校准值调节到与实际值相等,保存退出后,显示值自动校正完毕. 7)波特率值(9.6或19.2).模块通信的波特率,单位kbps. 8)均浮充状态值(P-L、P-H和P-E).值P-L,为浮充状态,模块输出浮充电压(其值由第-3-项菜单设定);

值P-H,为均充状态,模块输出均充电压(其值由第-2-项菜单设定).(注:值P-E,为监控器控制模块时,强制输出状态,菜单不可操作).

4 模块的控制 4.1 模块的自动控制 Z型和E型模块都采用RS485通信方式与监控器连接,实现数字自动控制. 4.1.1 监控器控制模块的3种方式 监控器控制模块的可以从以下3种控制方式中选择其一. 1) 方式1:监控器默认模块出厂设定值,由监控器实时给定的电压值,控制模块的输出电压值(P-E),由监控器实时给定限流值控制模块输出限流值. 2) 方式2:首先,监控器改写模块的均充/浮充电压值,然后由监控器控制模块的均充/浮充(P-H/P-L)状态,由监控器实时给定限流值控制模块输出限流值. 3) 方式3:首先,由手动设定模块的均充/浮充电压值,然后由监控器控制模块的均充/浮充(P-H/P-L)状态,由监控器实时给定限流值控制模块输出限流值. 4.1.2 RS485通信接口 Z型和E型模块都采用RS485通信方式,由监控器对模块进行读写操作,监控器对模块的控制如下. 1)调节量:设置模块的均充电压值,浮充电压值,调节模块的输出电压,模块的输出限流值. 2)控制量:控制模块开/关机,控制模块的均/浮充状态切换. 3)读状态和参数:模块开/关机状态,模块均/浮充状态,模块告警状态以及模块工作电压、电流,模块限流点、模块均/浮充电压值. 4)模块通信波特率:有2档可以选择,即9.6kbps /19.2kbps.出厂默认设置为9.6kbps. 4.1.3 通信规约 Z型和E型模块通信规约说明如下. 1) 字符格式,8位数据位,1位停止位,奇校验. 模块采用51单片机的多机通信方式工作.由上位机发往整流模块的命令信息在发送SOI和ADR(SOI加ADR共三个字节)时,应确保其校验位为1;