编辑: 迷音桑 2016-06-25
ICS? 27.

060.30 P

45 备案号:JXXX-201X DB11 北京市地方标准 DB 11/T XXXX―2017 ????? 供热管网节能监测 Monitoring and testing for energy saving of heating pipe network 20XX - XX - XX发布 20XX - XX - XX实施 北京市质量技术监督局???发布 目??次 前言 II

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语及定义

1 4 监测项目

1 5 监测方法

2 6 计算方法

3 7 评价指标

4 8 监测结果评价

4 附录A(规范性附录) 供热系统节能监测报告

5 前??言 本标准按照GB/T 1.1-2009中给出的规则起草. 本标准由北京市发展和改革委员会提出并归口. 本标准由北京市发展和改革委员会组织实施. 本标准起草单位:中国建筑科学研究院、北京市热力集团有限责任公司、北京华热科技发展有限公司、金房暖通节能技术股份有限公司、北京市热力工程设计有限责任公司、北京节能环保中心、北京金茂绿建科技有限公司、北京格百特环保科技有限公司. 本标准主要起草人员:曹勇、刘益民、邓晓琪、丁琦、徐洪亮、刘大为、李俊、王与娟、赵新璞、周宇函、付显涛、李冉. 标准名称 范围 本标准规定了供热管网节能监测项目、监测方法、考核指标、监测结果评价. 本标准适用于集中供热系统一级管网、二级管网实际运行工况的节能监测. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T

15316 节能监测技术通则 GB/T

17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则 术语及定义 下列术语和定义适用于本文件 供热管网 heating network 由热源向热用户输送和分配供热介质的管道系统. 一级管网供水沿程温降 temperature drop per kilometer of primary network 热源出口至热力站入口一级管网每千米供水温度下降值. 二级管网供水温降 temperature drop of secondary network 热力站出口至各建筑入口二级管网供水温度下降值. 二级管网单位面积日补水量 daily flow of water make-up per day of secondary network 为保证二级管网内必须的工作压力,单位面积每天向二级管网补充的水量. 监测项目 检查项目 检查项目包括: ――一级管网、二级管网各设备(如:阀门、换热器)应定期检修,不应有可见的漏水现象;

――一级管网、二级管网保温应完好,不应有剥落现象;

――现场仪表的精度要求和安装要求符合GB/T 17167及GB/T 15316的规定;

――现场仪表状态完好,巡检记录完善. 测试项目 测试项目包括: ――热源侧一级管网供水出口温度;

――热力站一级管网供水入口温度;

――热力站二级管网供水出口温度;

――楼口二级管网供水入口温度;

――二级管网日补水量. 监测方法 测试条件 供热管网节能监测应在供热系统正常运行120h后进行,测试期间热源供水温度的逐时值不应低于35℃. 温度测试时间不应小于0.5h,每10min记录一次,取算数平均值作为测试结果. 温度测试前一小时及测试期供水温度波动不应大于±1℃,应采用自动检测仪器进行同步检测. 测试仪表 测试所用计量仪表应满足测试项目的要求,并应在检定合格周期内. 测试仪表应符合表1的规定. 监测仪表及准确度要求 仪表名称 检测参数 准确度 温度计 水温 ±0.5℃ 流量计 流量 ±2.0% 测试方法 温度测试点宜采用现场已有测点,若现场无测点则采用贴壁测试,一级管网水温测试点应布置在热源供水出口及热力站供水入口处,二级管网供水温测试点应布置在热力站二级管网供水出口处及各建筑供水入口处. 补水量测试应进行连续24h监测,若现场已安装计量仪表可对现场计量仪表进行校准,确认可靠后可选用现场仪表进行监测. 具有能耗数据集中自动监测记录的系统,应校核监测数据准确性,确认数据可靠后可直接采用监测系统中记录数据. 计算方法 一级管网供水沿程温降 一级管网供水沿程温降应按式(1)计算: (1) 式中: ――一级管网供水沿程温降,单位为摄氏度每千米(℃/km);